Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Blocco Cpu Premium
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > PLC > Schneider Electric - Modicon > Tsx Premium
Pagine: 1, 2
Stefano Sormanni
Alla luce degli ultimi Post fatti e quanto a me accaduto ultimamente volevo focalizzare il punto sui controllori Premium, che da quanto sento ad un certo punto si piantano con TER, I/O, RUN fissi accesi, al meglio spengendo e riaccendendo la cosa sparisce, in alcuni casi invece si inchoda e va sostituita.
Ho il sospetto che non sia, come in pronto contatto dicono, "un disturbo che è entrato dentro l'alimentazione" (in quanto a me è accaduto con l'alimentazione proveniente dalle batterie!) ma un vero e proprio bug.....

Descrizione delle mie anomalie

- 09/2003 blocco CPU - sostituzione CPU in quanto non comunicava più (P57203)
- 05/2004 blocco CPU - spento e riacceso la CPU riparte (P572623)
- 07/2004 blocco CPU - spento e riacceso la CPU riparte (P572623)
luciopro
a me capita che si piantino 2 cpu premium installate dallo stesso cliente, solo che il RUN si spegne....................e non posso + andare in comunicazione!!!

La cpu è una TSX 572623
Cristina Fantoni
A me e' accaduto gia' 3 volte quest'anno che una CPU nuova con a bordo la scheda di comunicazione sulla PCMCIA (CANopen TSXCPP110 e ModBus TSXSCP111) perdesse la comunicazione sulla porta Unitelway, in pratica quando mi connettevo al PLC per caricare il programma, iniziava il trasferimento e poi mi dava un errore di comunicazione, dopo un numero di byte trasferito sempre diverso, a volte anche alla fine. mad.gif
Il problema piu' grave e' stato con la scheda CANopen, il fatto e' che mi permetteva di andare online e di fare anche le modifiche, ma non c'era piu' verso di fare un up/download...
Ho risolto il problema aggiornando il firmware su tutte le CPU con cui mi trovo a lavorare alla versione 5.8... huh.gif
I modelli delle CPU erano sempre diversi. blink.gif
wub.gif
Stefano Sormanni
e che tipo di CPU era?
Cristina Fantoni
Le CPU erano tutte diverse:
- TSX 57203
- TSX 57253
- TSX 572623
wub.gif
luciopro
Ragazzi, proviamo a definire le configurazioni, con le quali si manifesta il problema. Magari troviamo un comune denominatore.
Questa è la mia, bisogna solo aggiungere una cp100 per il can installato sulla cpu, con la quale dialogo con 4 azionamenti Lexium/Danaher tramite SDO.
La scheda ethernet la uso per dialogare con il pannello ed un momentum di pesatura dotato di comunicatore Ethernet. La scheda scy21601 è utilizzata per dialogare con un controllo peso esterno, tramite protocollo ASCII.
Entrambe le macchine hanno questa configurazione ed entrambe mi danno il problema.
Su una cpu è installata una RAM TSX MRP064P, e sull'altra una Flash sempre della stessa famiglia. Il firmware di entrambe le CPU è la V5.5.
Allego anche immagine della struttura del programma: utilizzo sia fast che mast, una routine di evento ed una routine grafcet. Il tutto programmato in ladder.Vediamo un po le vostre.
Stefano Sormanni
L'unica cosa che ho in comune con Lucio (oltre il processore) è la scheda RAM da 64 o 128kb, per il resto ho tutto differente in quanto l'alimentatore è un 3610 a 24VDC da batteria, non ho il rack espandibile.
Stefano Sormanni
"Altro giro altra corsa" questo potrebbe essere il motto per la serie CPU Premium.
Un mio cliente mi chiama la scorsa settimana per dirmi che la lettura della potenza del generatore tramite Modbus non veniva effettuata. Sono andato a verificare ed ho visto che la scheda compatibile PCMCIA 21601 si era PIANTATA, ovvero diceva che il modulo slave Modbus era assente, mentre invece era lì buono-buono. Ho spento e riacceso la CPU..... tutto a posto!
Mi domando che cosa stia succedendo? Questi oggetti sono affidabili?..."Altro giro altra corsa".... mad.gif
luciopro
ciao stefano,
mi sa che siamo in due......sono andato anche io a fare un giro. Mi ha chiamato venerdi scorso perchè non leggeva + l'encoder. Sono arrivato e miracolosamente la macchina lavorava bene, forse il caldo aveva fatto qualche danno.
Comunque tanto per cambiare ogni tanto le due cpu, di cui una in modo maggiore si piantano con i tre bei led accesi!!!!!!!!!!!
Sta volta ho sostituito gli alimentatori installando du phaseo trifase e aggiornato il firmware della cpu alla versione 5.8.
Adesso attendo qualche nuova dal prontocontatto e aspetto notizie dal cliente!!!!

Pensavo queste ferie di fare un viaggio a Lourdes, ho gia preparato alcuni plc da portarmi in viaggio, vieni con me???? sad.gif
ciao
Gabo
Scusate se mi intrometto dato che la mia domanda non è inerente; però dato che siete esperti utilizzatori di telemecanique volevo chiede se con twuidosoft è possibile creare più sezioni di programma.
Mi spiego meglio: tra i menu presenti nel browser c'è il menu programma che permette di visualizzare l'editor ladder, è possibile creare più sezioni laddere come si per esempio con cx-programmer della omron.

Grazie.
Stefano Sormanni
No, purtroppo non ancora forse alla fine dell'anno dovrebbe uscire una nuova versione di Twidosoft (o con un altro nome) dove sarà possibile avere più sezioni come Micro e Premium.
Gabo
Grazie 1000 Stefano, sia per la disponibilità che per la velocità.
Stefano Sormanni
Dopo un anno esatto di lavoro, il 14 Agosto (Domenica!) un cliente mi chiama e mi dice che da qualche giorno non funziona più il collegamento Modbus e per farlo ripartire deve spengere e riaccendere il PLC. Vado a verificare (fortunatamente era ad 1 ora di macchina da Viareggio) e trovo la scheda SCY21601 del Premium che diceva che lo slave modbus era assente e la scheda non dava traccia di errori di nessuna sorte. spengo e riaccendo la CPU, riparte correttamente la lettura..... sostituita la scheda per paura di successive chiamate

P.S. fortunatamente non gestisto dei processi a ciclo continuo perchè sennò erano c[at][at][at]i amari..... sad.gif
luciopro
ciao ragazzi,
per il momento io sto andando bene. Ho aggiornato il firmware alla versione 5.8 e sentendo il cliente il problema non si presentava più.

Speriamo di avere messo la parola fine a questo tipo di anomalia.

Vi tengo informati.
Cristina Fantoni
luciopro,
in effetti l'ho notato anche io, come ho detto qualche post piu' sopra...
Sui PLC che sto montando, aggiorno il firmware al 5.8 appena tolgo la CPU dall'imballo, e per il momento, incrociando scaramanticamente le dita, problemi non ne hanno dati...
Anche se devo dire che le ultime 2, per il momento, funzionano comodamente adagiate sulla mia scrivania... quando le monto il prossimo mese sarà la prova del 9...
Devo precisare che una di queste, con il FW vecchio, mi si è "inchiodata" anche se la cosa piu' "spinta" che le avevo chiesto era stato di caricare il programma... huh.gif
Dopo aver aggiornato il Fw tutto sta funzionando a dovere tongue.gif
Configurazione: CPU TSX 572623 con scheda PCMCIA TSX SCP111.
wub.gif
Stefano Sormanni
Vedrò anch'io di aggiornare il firmware al 5.8 su alcune vecchie CPU, se però qualcuno ha delle anomalie con questa versione avvisi subito, vuol dire che non era quello il problema.....
luciopro
ciao Stefano,
Purtroppo cosi non lo risolvi.
Ieri ero nuovamente giù e una volta mi è accaduto!!!!!
E' la prima volta che lo fa da circa un mese, quindi con la versione 5.8 non si risolve completamente, ma comunque nel mio caso è migliorato di molto.

Ho provato anche a sostituire la cpu con una 3623 e scheda can cp110, ma mi è successo ancora.

Adesso resto in attesa di informazioni dal cliente se gli succede ancora e in che condizioni gli capita. Ti tengo informato.
Stefano Sormanni
questo mi dispiace molto...... sad.gif
Dato che mi hai detto che non riesci a comunicare con il PLC e non sai cosa sia successo, hai provato a mettere una pagina sul tuo pannello operatore che ti faccia visualizzare lo stato del PLC con i vari bit/word di sistema... ?
luciopro
il touch nel momento del problema non comunica, quindi non mi fa vedere niente.
Le word di diagnostica spegnendo e riaccendendo si azzerano, quindi non mi da diagnostica. dry.gif
vi tengo informati.
Stefano Sormanni
Prova ad appoggiarle su delle word che possano essere lette ad un successivo avvio....
birillo73
Anche alla ditta per cui lavoro si sono piantate prima una CPU della quale in questo momento non ricordo la sigla, poi altra cpu 57273 DOM 05/2005 con firmware 5.8 (dopo alcuni mesi di funzionamento) e a distanza di 3 settimane stessa sorete per identica cpu su impianto gemello al precedente..... (dopo 34 giorni di funzionamento)
Non si sa piu' che pensare...
Mdg_70
Su un impianto con 11 plc, ognuno costituito da una CPU 57103 (anno 2001)+TSXSCP114+TSXMRP232 ed una scheda ethernet TSXETY410, nell'ultimo anno e mezzo ho avuto per ben 3 volte gli stessi vs. identici problemi.
Pronto Contatto mi ha suggerito che una possibile causa poteva essere le linguette metalliche del supporto della scheda di memoria che se non toccano bene all'interno della sede generano il problema.
Anche se con un pò di scetticismo, ho provato a sostituire supporto e scheda di memoria e devo dire che in tutti e tre i casi, fino ad adesso, l'episodio non si è più presentato.

Oltre a questi problemi però, ne sto avendo altri anche con le schede Ethernet; in più di una occasione (tre) e su plc diversi nell'ultimo anno la scheda và in errore (si accende il led rosso ERR) e non rimane altro che sostituirla.
Pronto Contatto non mi saputo dare spiegazione per una mortalità così alta ed è ricorsa al solito "appoggio" dei disturbi elettromagnetici.

Gli undici PLC sono collegati tramite Ethernet ad un supervisore centrale con MonitorPro; quel che è peggio, è che ogni volta che si presenta su una stazione uno dei dei due problemi sopra descritti, la ciliegina sulla torta è che tutta la comunicazione Ethernet di tutte le stazioni si rallenta in maniera spaventosa (tempi di aggiornamento sul supervisore dell'ordine di decine di minuti) si ripristina solo se si spegne la stazione guasta.

se qualcuno ha avuto esperienze simili ed ha suggerimenti vi sarei molto grato (non ne posso pù di questo maledetto impianto!!).

maurizio d.g.
andrea.fa
Non so dare indicazioni di sorta... posso solo aggiungermi alla lista :-(
Proprio in questi giorni si sono guastate altre 2 cpu 57103 (perdita programma con plc spento...). In entrambi i casi erano già state sostituite nel 2005 (una perchè non "vedeva" più le schede sul bus e l'altra sempre per problemi di memoria). Non ho mai fatto conteggi precisi ma penso che su un parco macchine di una quarantina di unità avro' sostituito non meno di una decina di cpu :-(
robertopan
salve a tutti .
anche a me e' capitato con una cpu 57103 prima ad intervalli di 30 gg andava in stop la cpu e si cancellava completamente il programma.
sembra da quanto ho potutto capire ci sia stato un lotto di cpu che aveva
un condensatore difettoso .
naturalmente dopo innumerevoli interviste al pronto contatto e prove di vario tipo sono riuscito a farmela sostituire.

ciao a tutti .

P.R.
tangibleman
Ciao Ragazzi,

Sono vittima dello stesso vostro bug, avete qualche nuovo commento oppure si è risolto tutto con il firmware 5.8 da caricare sulla CPU??

se potete rispondete celermente (ho l'impianto in fermata Martedì 18)

Ciau
Mauro ph34r.gif
Stefano Sormanni
Purtroppo no, dalla Schneider tutto tace, anzichè approfondire a suo tempo hanno preferito seppellire il tutto (tanto c'è Unity!).
tangibleman
Purtroppo Vi devo segnalare che questa CPU ha versione del firmware 5.8 (43).

Quindi credo di essere spacciato.

Fortunatamente mi hanno spedito 2 CPU nuove, speriamo che siano funzionanti.

Per cortesia, mi potete postare il link dove scaricare il firmware, magari lo scarico ugualmente e funziona.

Ciao e grazie per il supporto.

Mauro ph34r.gif
Cristina Fantoni
CITAZIONE
Purtroppo Vi devo segnalare che questa CPU ha versione del firmware 5.8 (43).

Quindi credo di essere spacciato.

Le ultime CPU TSX57 che ho montato hanno FW 5.9.

Purtroppo pero' adesso puntano tutto su Unity: chi ha problemi con PL7....... senzasperanza.gif

Su a Torino dipende molto con chi parli, qualcuno ti dice: "Perche' non prendi Unity che risolvi tutti i problemi????" whistling.gif
Gia', ammesso e non concesso che cio' sia vero... tutte le CPU montate me le metto in tasca.... oppure continuano a dare problemi? dry.gif
tangibleman
Grazie per la risposta Cristina,

il vendor ora le sostituirà e spero vivamente che il problema si risolva visto che questi 2 PLC sono installati su skid del gas (mica cotica).

Sai se si può scaricare il FW nuovo dal sito della schneider oppure devo chiamare?? (vorrei evitare di chiamare per questioni contrattuali, visto che il sistema è un package).

Di nuovo grazie e auguri di buon Natale a tutti gli utenti del Forum.

Mauro ph34r.gif
Claudio Monti
Qui trovi la pagina x download firmware 5.9
wink.gif
tangibleman
Grazie di nuovo,

ti faccio sapere.....

ph34r.gif
Mauro
Stefano Sormanni
Altro giro, altro casino....
Mi hanno chiamato stamani...hanno una 572623 senza scheda di memoria bloccata con ERR fisso (significa che il prg. all'interno della CPU è sparito). ho chiesto come mai a Pronto contatto e il tecnico ha dato la colpa alla batteria... poverina!
La prossima settimana avrò la CPU in mano per verificare n.serie e versione firmware.

Saluti
tangibleman
ph34r.gif

Noi abbiamo sostituito le cpu e per ora sembra funzionare tutto a dovere......

Sono veramente deluso, mi aspettavo qualcosa di più a livello di affidabilità..

Parto per la Francia per un'altro progetto, spero di rimanere collegato.

Ciau
tangibleman
Contrordine!!!


Abbiamo sostituito le cpu e dopo qualche ora abbiamo avuto lo stesso errore, l'assistenza latita e noi restiamo col problema.

Vabbè la prossima volta cambio direttamente il sistema!

Ciao a tutti
tangibleman
ph34r.gif

Nuovo canmbio di cpu

tutto risolto, guarda caso la versione del firmware era uguale ma la differenza stava nella versione dell hardware.

misteri schneider.

Ciau a tutti
Stefano Sormanni
Dacci allora la vesione del firmware e dell'hardware, così possiamo avere un dato come riferimento...
luciopro
Salve ragazzi,
è un po che non ci aggiorniamo.

Allora come vanno le cose???? Qualcuno ha risolto in modo definitivo???

Io continuo ad avere problemi, puntualmente si piantano.

A voi come va?? Avete risolto il problema magari utilizzando Unity....
grazie

Stefano Sormanni
io sono passato a Unity e finora non ho avuto problemi, ho già 4 istallazioni con la 572634....
tangibleman
Vi faccio sapere quello che è successo a me,

Le CPU sono state sostituite e corredate di memory card, ora funzionano alla grande.

C'è uno stock di CPU impazzite in giro!!! blink.gif

Ciao a tutti
luciopro
ok ragazzi,
io provo cosi:

1-rack unico non espandibile (elimino l'espansione ed i terminali)
2- Cpu nuove in unity (provo a farmi convertire il software da loro, dato che io non lo conosco)

Se anche cosi non funziona cambio il PLC...................................

grazie
Stefano Sormanni
dovresti anche risparmiare in quanto la piattaforma Unity costa meno di quella PL7
clamp78
Domani devo mettere le mani per la prima volta su un PLC TSX...
Tutto ciò che avete scritto mi incoraggia terribilmente sull'affidabilità
delle macchine...
Speriamo bene

Saluti
naimah81
Mi unisco al gruppo anche io che, venerdì scorso, ho sostituito la seconda cpu unity (2 mesi di vita dal cliente) andata in blocco irreversibile, con spie TER AUX e ERR accese fisse. Ambedue le CPU sono delle TSX P571634M su rack 8 posti non espandibile TSX RKY8 con opzione CANOpen TSX CPP110 e cartuccia di memoria TSX MRPP224K.
Schneider ha risposto con il canonico "espertise" o come cavolo si scrive dicendo che "una cosa del genere non era mai successa" dry.gif
Stefano Sormanni
ohmy.gif ho cambiato piattaforma proprio per non aver questo problema! se mi succede cosa si fa?
biros66
Ragazzi, sicuramente esiste un problema di qualità sulle cpu Premium (parlo di HW), io ne ho sostituite 3, tutte PL7.
Stefano Sormanni
circa 1 mese fa un cliente mi chiama e mi dice che la cpu (pl7) che ho installato 2 anni fa, ha iniziato a dare i numeri, dicendomi che resettava i bit a casaccio e scriveva le %MW come gli pareva. Io ovviamente non gli credevo ed ho lasciato la cosa cadere lì. dato che il cliente insisteva e dato che non potevo dirgli di no ho sostituito la CPU. Da allora non ha più avuto problemi del genere. Mi sono fatto dare la CPU per verificare se è vero e in ufficio ho fatto la seguente prova:

LD TRUE
ST %M100
Il bit non veniva settato!
se invece facevo:

LD %S6
ST %M100

il bit veniva settato ogni secondo correttamte.
Ho chiesto lumi a Schneider del perchè di questa cosa, e loro mi hanno risposto (ancora non ufficialmente) che era un lotto di produzione mal funzionante. (dopo 2 ANNI!!). fortunatamente non uso più PL7!

biros66
Non è un problema SW - FW, il problema è dato da un difetto del processore in riguardo al bus indirizzi e precisamente sulla gestione della memoria. Purtroppo un lotto di CPU è stato commercializzato e quindi "è in giro". Comunque, sappiate che esiste l'estensione della garanzia a 3 anni e la sostituzione completamente gratuita. Questi problemi, capitano a tutti i costruttori di apparecchiature elettroniche e non solamente a SCHNEIDER. Siemens, Omron, Rockwell hanno avuto ed hanno i loro bravi problemi.
Ciao
Claudio Monti
Mi puoi indicare il lotto o la data di produzione? Cosi' verifico se ne ho in casa... ph34r.gif
Stefano Sormanni
Io non dico che i problemi costruttivi siano solo di Schneider, ma sono comuni a tutti, quello che differisce però è la politica nei confronti dei clienti. Io non ho ricevuto nessuna informativa da parte di Schneider riguardo a questo difetto e ho dovuto verificarlo sulla mia pelle, facendo anche una brutta figura con il cliente.
Comunque al di là di tutto (oramai la cosa è avvenuta) spero tanto che non si ripeta, oppure che Schneider invii ai suoi clienti il lotto di produzione difettoso.

x Claudio
TYPE: TSXP572623M
SN:21045000094
PV:11
RL:02
SV:05.70
DOM:12:2004
Claudio Monti
Purtroppo mi aggiungo anch'io alla lista dei fortunati... e come potevo rimanerne fuori?!? ph34r.gif
Tipo CPU: TSXP573623M con sistema operativo Unity quindi diventata TSXP573634M
DOM: 08-2004
SV iniziale (non si legge più) SV finale: 2.50 (l'ho caricato io)

Purtroppo il problema è molto casuale ed e' da un po' di tempo che lo fa... volevo solo essere sicuro di rientrare nelle casistiche che avete evidenziato:
ogni tanto perde il programma ed il led rosso ERR lampeggia, gli altri led sono spenti!
Ricaricandi il programma via unitelway ritorna a lavorare egregiamente fino... alla prossima perdita di programma mad.gif

Ora sento =S= per sapere se rientra nelle "partite difettose".
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.