Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. pigroplc

    Serie G2 - accesso anonimo via OPC-UA nonostante tutto

    hai trasferito la ocnfigurazione hrdware e spento / riacceso il plc?
  3. tunderace

    Consiglio orientamento pannelli.

    Grazie per la risposta. Io facevo 10 x 40.6V (La tensione di Voc) Quindi immagino che sto utilizzando il parametro sbagliato.
  4. Buongiorno, Devo fare in modo che suonare il campanello sopra o sotto sia indifferente e che la suoneria suoni in entrambe gli appartamenti. Ho delle domande da farvi: 1) Basta collegare un ponticello sul morsetto 4 e 7 ? Da sinistra a destra 1 2 3 4 5 6 7 2) Perché sul morsetto 4 e 7 ci sono 2 fili ? L'elettricista precedente ha usato più fili per più ridondanza ? Qui la foto: 3) Devo preoccuparmi di verificare qualcosa prima di eseguire il ponticello ? Vi lascio una foto di insieme: Ringrazio
  5. Simone Baldini

    Consiglio orientamento pannelli.

    Scusa ma 10 x 33,6 = 336V sei dentro ai 385 V ottimale.
  6. Livio Orsini

    parametri per raffreddamento on off con atr 121

    Se il regolatore è ben fatto, usando un regolatore PID, il regolatore effettua una sorta di regolazione PWM in cui man mano che l'errore diminuisce il rapporto tra contatto chiuso e contatto aperto diminuisce di pari passo; una volta annullato l'errore si avranno chiusure per tempi minimi in modo da energissare il ventilatore solo il minimo necessario per compensare gli incrementi di temperatura dovuti alle "perdite". Quindi la temperatura è quasi costante con ondulazioni di ridotta ampiezza. L'uso di un contattore meccanico, in luogo di uno allo stato solido, fa si che il contattore avraà una vita non lunga per le continue commutazioni. Qui trovi un mio breve tutorial che spiega questo tipo di controlli.
  7. Oggi
  8. Roberto Garoscio

    Alimentatore Urmet 1082/20

    Il progetto richiede da 1000MF mettere uno da 2200MF potrebbe sbilanciare l’efficacia dei circuiti di bilanciamento. I monitor sono stati indirizzati come ID0, ID1 e ID2? le bande potrebbero essere anche dovute alla telecamera o dal posto esterno o da disturbi nell’impianto. la fonica è pulita?
  9. michpao

    Fine lavaggio durante il ciclo

    Perché hai cambiato tutto questo, se riscalda? Devi capire che più pasticci sull’elettrodomestico piú ti allontani dal risolvere …. Devi cambiare solo il componente che risulta difettoso. Ora dovresti capire a che temperatura arriva l’acqua quando si blocca e magari confrontare il vecchio NTC con il nuovo ed indicare il valore che misuri a temperatura ambiente
  10. michpao

    Forno elettrico - resistenza lenta a scaldare

    Impostando nella posizione forno statico, indicata nel manuale (vedi immagine) il forno deve scaldare sopra e sotto (altrimenti non raggiungerà la massima temperatura). Pertanto in tale posizione, misura se vengono alimentate entrambi le resistenze, altrimenti il guasto va imputato al selettore!
  11.  borgo77

    Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga

    ma le centrifughe intermedie le fa ? se imposti solo centrifuga la esegue ?
  12. Alessio Menditto

    Infiltrazione cause

    Oltre questo, parliamo di costi, non è che queste ditte escono gratis, giustamente si fanno pagare, e penso che costi molto meno spaccare, oltretutto loro se ti dicessero la perdita, devi spaccare comunque, non è che loro aggiustano senza demolire. Certo se riuscissero a trovare precisamente il punto di perdita, si limiterebbe lo spacco, ma non è che alla fine c’è così tanto risparmio anche se si va a tentativi.
  13. Alessio Menditto

    Infiltrazione cause

    Se si spacca il soffitto, si vede tutto senza toccare il piatto doccia, se perde lo scarico si cambia da sotto, se perde un tubo idem si aggira senza toccare assolutamente il piatto doccia, fatto io alcune volte, ma ci stiamo girando intorno, quella perdita non si aggiusta solo stando ore e ore a fissare intensamente la macchia…bisogna spaccare.
  14. stefano_

    parametri per raffreddamento on off con atr 121

    una curiosita... ma utilizzare il pid anziche l'on off per un sistema del genere è troppo ambizioso ? Ovviamente il sistema è gestito da teleruttore e non da ssr ma tenendo le tolleranze larghe ovviamente si ha qualche ripartenza in più ma la precisione dovrebbe migliorare di molto. grazie
  15. Buongiorno a tutti, sono un Functional Safety Engineer e in passato ho lavorato su diversi progetti che utilizzavano moduli Pilz PNOZmulti. Durante queste esperienze, in fase di validazione del Performance Level delle funzioni di sicurezza secondo ISO 13849, eravamo soliti richiedere ai programmatori l’export del report di progetto generato dal software PNOZmulti Configurator in formato pdf. Questo report veniva utilizzato fondamentalmente per analizzare le catene di sicurezza implementate, verificare la correttezza della configurazione, archiviare evidenza nel fascicolo tecnico di macchina e tracciare il CRC del software di sicurezza, utile anche come riferimento nel calcolo del PL (es. tramite SISTEMA). Attualmente sto preparando del materiale per un’attività di formazione sulla functional safety, ma purtroppo non ho più accesso al software né a esempi di report provenienti da progetti passati. Volevo chiedere se qualcuno fosse disponibile a condividere anche solo un estratto di un report di progetto generato da PNOZmulti Configurator opportunamente oscurato da eventuali informazioni sensibili o proprietarie. L’obiettivo è esclusivamente didattico/formativo. Grazie in anticipo a chiunque voglia/possa contribuire!
  16. Ciao @ROBY 73 ecco la foto della cornetta /videocitofono Grazie ancora
  17. piergius

    Buchi dopo sostituzione boiler

    Se sono Api o Bombi basta accendere dentro il cassettone uno zampirone sopra un piatto o apposito contenitore ignifugo . L' odore li disturba e non tornano . - Dove abito sentivamo un rumore provenire da una parete ; era entrato uno sciame di api nell' intercapedine tra 2 muri . Mediante un grosso Imbuto ed un tubo lungo qualche metro, abbiamo convogliato all' interno il fumo di alcuni zampironi e il giorno successivo se ne sono andate . - Invece, questo genere di trappola, appesa all' aperto, attira calabroni o vespe : Ricavata da una bottiglia di plastica trasparente tagliata a circa due terzi dell' altezza . Si può mettere all' interno, come esca, ad esempio un fico di quelli già beccati dagli uccelli , fissando con la cucitrice la parte superiore rovesciata, rifinire il bordo con nastro adesivo giallo, spargere sulla parte ad Imbuto un cucchiaio di miele, di cui sono ghiotti i calabroni ( invece le api non vengono attratte, poiché cercano il nettare dei fiori e la linfa estratta dagli afidi ) Appesa in modo che sia visibile in cima a un ramo, quest' anno ha catturato 2 calabroni, che nei giorni scorsi si aggiravano intorno casa . Ma prende anche vespe e mosconi . - Buona giornata !
  18. Ho cambiato anche la scheda di sana pianta, stesso problema, stesse resistenze saltate.
  19. mrgianfranco

    Infiltrazione cause

    potrebbe essere qualche scarico che perde dal bicchiere e fin quanto è pieno d' acqua perchè intasato perde...da un parente, l'infiltrazione era dal wc, essendosi intasata la linea di scarico l'acqua si infiltrava tra wc e braga e poi chi lo sà dove sfoga nel piano di sotto, non è scontato che l'umidità esca nel punto preciso della perdita!..sembra un bagno datato, non so se fatto in ferro zincato e scarichi in piombo quanto sia utile fare una ricerca perdite (ditte specializzate riescono a farle anche sui tubi di scarico) piuttosto che rifare l'intero bagno ..
  20. tunderace

    Consiglio orientamento pannelli.

    Buongiorno. Sto facendo un impianto in casa mia. L'impianto elettrico è ultimato. Ora c'è un piccolo problema su come organizzare le stringhe. Per una serie di problematiche di sicurezza, l'installatore non può mettermi le due stringhe secondo progetto originale e bisogna fare una scelta. I materiali per il tetto sono tutti nel mio garage perciò non posso cambiarli. Posso solo aggiungerli. Ho a disposizione 16 pannelli Trina Solar da 510W con queste caratteristiche: ELECTRICAL DATA (STC) Maximum Power Voltage-VMPP (V) = 33.7V Maximum Power Current-IMPP (A) = 15.14A Open Circuit Voltage-VOC (V) = 40.6V Short Circuit Current-ISC (A) = 15.93A Inizialmente una stringa da 8 pannelli dovevano andare nella falda a 195° (Circa Sud-Sud-ovest) e l'altra stringa da 8 pannelli a 105° (Circa Est-Sud-Est). Ora però nella prima stringa (quella a 195° e quindi più vantaggiosa) per motivi di sicurezza, l'installatore non può far stare 8 pannelli ma un massimo di 6. L'installatore mi propone 2 soluzioni: Prima soluzione: 2 stringhe. Una da 6 pannelli e l'altra da 10. Dai conti l'inverter regge ma per la stringa da 10 pannelli la tensione Voc andrà a superare i 400V e si uscirebbe dalla zona ottimale dell'MPPT dell'inverter: Tensione nominale di ingresso PV(V) = 320V Campo di tensione d'ingresso PV(V) = 100V-480V Range di tensione MPPT(V) = 120V-385V Seconda soluzione: Mantengo le due stringe da 8 + 8 solo che una stringa avrà 6 pannelli nella falda a 195° e 2 nella falda a 105° e sotto a ogni pannello verranno installati gli ottimizzatori. In questo modo ho le 2 stringhe con egual caratteristiche, ma mi da fastidio e non sono sicuro della bontà della scelta anche se sotto i pannelli ci sono gli ottimizzatori. Potete darmi un consiglio in base alla vostra esperienza? Grazie.
  21. drn5

    Forno elettrico - resistenza lenta a scaldare

    Hai provato la corrente assorbita, è uguale sia sotto che sopra ? (resistenze di uguale potenza) Non è che la resistenza sotto ha più una funzione di mantenimento di temperatura? (visto il volano termico indotto dalla sua posizione)
  22. baranello

    Seconda stringa non collegata

    Un calvario : L'installatore non sa di più di quello che so io, afore Italia vede l'inverter da remoto però non vuole metterci mano perché è di fornitura extra UE, il fornitore extra UE sono riuscito a rintracciarlo , anche lui vede l'inverter da remoto e dice che è ok, produce pure troppo. Afore Italia non fa interventi a pagamento, anche volendo fare fare una riprogrammazione dell'inverter . Leggendo in rete però c'è un caso analogo al mio,stesso inverter ma più grande, stesso caso mio che la potenza erogata arriva più o meno al 60per cento della nominale e viene tagliata, parlava di popolare tutte e due gli ingressi stringa con connettore ad y. Capitato a qualcuno?
  23. Il ferro da stiro in oggetto,continua a bruciarmi la scheda. In particolare una puiao di resistenze e condensatori vicini. Ho testato se ci sono dei corti, sulla resistenza della caldaia, sulla pompa e sull'elettrovalola, ma sembra tutto ok. Allego una foto con le resistenze che saltano. Avete qualche idea? Un saluto, Mari0
  24. piergius

    Foto o Schema Hotpoint-Ariston FB 51 A.1 IX/HA

    In diversi Modelli di Forno Ariston la Resistenza Cielo non viene viene alimentata direttamente , ma attraverso il Grill ed in questa combinazione circolano 4,34A e sviluppano un totale di 1000Watt . - Come dicevo , anche questo schema ha il Termostato lato Neutro rispetto agli Elementi riscaldatori ; ora che abbiamo Fase 230V + Neutro , provoca salto del Differenziale dopo periodi di mancato utilizzo ; ma hai fatto la prova spostando il Termostato sul percorso della Fase , tra "TP" e "15A" ? + il ponte dove era prima il Termostato . - Buona giornata !
  25. Scusate il ritardo ma ho avuto una settimana impegnativa. Del motorino ho testato tutto e tutto sembra funzionare perfettamente quindi mi sa che il problema potrebbe essere da un' altra parte. Ora ho un piccolo problema nel rimontaggio, in quei punti cerchiati in rosso vi erano 2 fili di rame che andavano verso la plastica dove c'è la bobina, si sono staccati nello smontaggio, ma non so proprio dove saldarli
  26. Roby 73 grazie infinite per la disponibilità e i consigli. Appena posso posto la foto della cornetta /videocitofono. Grazie di nuovo.
  27. reka

    Forno elettrico - resistenza lenta a scaldare

    sicuro? non è che fai con resistenza superiore e grill?
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...