Jump to content
PLC Forum

--Vincio--

Sezione Minima Montante

Recommended Posts

--Vincio--

Ciao a tutti,

Ho qualche domanda per la linea che va dal contatore Enel al centralino di casa (monofase 3kW):

E vero che gli aggiornamenti delle CEI 64-8 impongono come sezione minima 6 mm2 per i cavi fase e neutro?

Se la posa è entro tubo isolante (non interrato) posso omettere il doppio isolamento e usare cavi in PVC?

Con montate da 6 mm2 devo mettere anche il PE (nel tratto centralino - collettore di terra) a 6 mm2?

Grazie!

Link to post
Share on other sites

Valerio5000

Ti posso rispondere di si; la nuova norma obbliga a prescindere dalla fornitura ad usare montanti da 6 mm come minimo. In relazione alla sezione dei montanti devi usare la stessa sezione anche per la terra

Link to post
Share on other sites
Elettroplc

..sezione minima 6 mm2, per ovviare alle eventuali critiche dei verificatori ASL...meglio un cavo FG7 2x6 mm2....

Link to post
Share on other sites
vincenzo-i89

Se la posa è entro tubo isolante (non interrato) posso omettere il doppio isolamento e usare cavi in PVC?

Ciao...

Puoi usare cordine N07V-K aventi sezione minima da 6 mmq (è meglio comunque fare sempre un calcolo della caduta di tensione sul montante, ipotizzando la massima corrente che vi può fluire) a patto che non si tratti di ambiente esterno, altrimenti devi usare un cavo idoneo al tipo di posa in esterno. La questione del doppio isolamento si solleva nel momento in cui vi sono masse nel tratto che va dall'avanquadro al centralino o negli stessi.

Con montate da 6 mm2 devo mettere anche il PE (nel tratto centralino - collettore di terra) a 6 mm2?

Si. Visto che la sezione del conduttore di fase è minore di 16 mmq, il PE deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. Se la sezione del conduttore di fase fosse stata compresa tra 16 e 35 mmq, per esempio, il PE poteva avere sezione di 16 mmq.

Saluti

Link to post
Share on other sites
Carlo Albinoni

E vero che gli aggiornamenti delle CEI 64-8 impongono come sezione minima 6 mm2 per i cavi fase e neutro?

Per gli impianti nuovi oppure completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.

In relazione alla sezione dei montanti devi usare la stessa sezione anche per la terra

Ahhh siiiii?

Se la posa è entro tubo isolante (non interrato) posso omettere il doppio isolamento e usare cavi in PVC?

Se hai una cordina in PVC in un tubo isolante hai il doppio isolamento.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...