Vai al contenuto
PLC Forum


2 Runtime HMI Siemens sullo stesso PC


francesco-ottosei

Messaggi consigliati

francesco-ottosei

Ciao a tutti,

volevo sapere se era possibile far funzionare 2 runtime siemens nello stesso PC contemporaneamente.

Il PC è collegato sulla stessa rete in cui sono installati 2 impianti gestiti con due PLC differenti. Ogni runtime accederà ad uno solo dei due PLC.

I plc sono due S71500 (CPU 1516).

La versione SW che utilizzo è: TIA Versione V14 SP1, WinCC Advanced Versione V14 SP1.

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


francesco-ottosei

Ho valutato l' opzione di uno stesso runtime che accede a tutti e due gli impianti, ma il cliente mi ha chiesto di montare due monitor per avere sott' occhio tutti e due gli impianti contemporaneamente...

 

Grazie a tutti!!

Link al commento
Condividi su altri siti

3D03DfH.png

4 runtime contemporanei.

Basta editare il file ini dei runtime, sia flexible che la versione tia sono configurati allo stesso modo.

Le mie path sono

C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced per TIA

C:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime per FLEXIBLE

 

Il file da modificare è HmiRTm.ini

Dentro avrai:

[configuration]
;LoadConfigFile=PDataDef.fwx

[Application]
ShowSplashWnd=True
OnlyOneInstance=False
SuppressTopMost=True

 

OnlyOneInstance=False è quello che ti serve, di default è True. Tu scrivici False.

Su tia probabilmente ti mancherà la parte di [Application]

Con un copia/incolla passa la paura, eventualmente copia solo [Application] / OnlyOneInstance=False

 

Ciao!

Link al commento
Condividi su altri siti

Argomento interessante.

Ma per le licenze come ci si deve comportare?

E'necessario eseguire la somma delle Power tags utilizzate dai vari Progetti?

Link al commento
Condividi su altri siti

Non credo. 

Alla fine ogni runtime lanciato ha il suo progetto,ogni progetto conta le sue tag. 

Non mi sono mai posto il problema, io lancio più runtime (che siano simulazioni o runtime veri e propri) più che altro per monitorare gli impianti in caso di problemi, ma fisicamente ogni impianto ha il suo/suoi hmi fisici 

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...

Buongiorno a tutti 

Modificato il HmiRTm.ini in questione

e per WCC Flexible funziona egreggiamente.

 

C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced per TIA

Non lo trovo però per il TIA Portal V13.1.9

Il Sistema operativo del Notebook e Window 7 Prof. Sp1

 

Potrebbe essere un file.ini diverso da dover essere Modifcato?

 

Comunque bel Forum

Saluti a tutti e Buon Lavoro

 

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti

C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\HmiRTm.ini

Io, per tia, ho questo file.

Al limite prova a crearlo tu.

 

All'interno io ho queste righe.

[configuration]
LoadConfigFile= C:\generates\pdata.fwc

[Application]
OnlyOneInstance=False

 

Ciao!

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 3 years later...
Il 10/8/2017 alle 10:56 , DesmoGiec ha scritto:

3D03DfH.png

4 runtime contemporanei.

Basta editare il file ini dei runtime, sia flexible che la versione tia sono configurati allo stesso modo.

Le mie path sono

C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced per TIA

C:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime per FLEXIBLE

 

Il file da modificare è HmiRTm.ini

Dentro avrai:

[configuration]
;LoadConfigFile=PDataDef.fwx

[Application]
ShowSplashWnd=True
OnlyOneInstance=False
SuppressTopMost=True

 

OnlyOneInstance=False è quello che ti serve, di default è True. Tu scrivici False.

Su tia probabilmente ti mancherà la parte di [Application]

Con un copia/incolla passa la paura, eventualmente copia solo [Application] / OnlyOneInstance=False

 

Ciao!

17 Agosto 2021

Ho creato il file in tia portal V16, e funziona. complimenti

 

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
Questa discussione è chiusa alle risposte.
×
×
  • Crea nuovo/a...