Vai al contenuto
PLC Forum


S7-1200 hmi su pannello no siemens


frabobby

Messaggi consigliati

Ciao a tutti sono nuovo del forum e avrei bisogno di sapere se è possibile trasferire la mia HMI fatta con tia Portal 13  (funziona tranquillamente quando la simulo) su un pannello non  siemens visto che in aziendo ho trovato parecchi pannelli asem non piu in utilizzo.

Grazie

Modificato: da frabobby
errore ortografico
Link al commento
Condividi su altri siti


devi verificare che i pannelli di cui disponi siano predisposti per la comunicazione col 1200, quindi devi battezzare tutte le DB come non ottimizzate quindi avrai un indirizzo univoco DB.DBW per esempio quindi dichiarare ancora le variabili sul pannello. Se invece si tratta di PC Asem potresti dichiarare un HMI PC generico e importare le variabili da TIA. In tal caso ti serve una licenza runtime di TIA che dipende dal numero di tag collegati al plc

Link al commento
Condividi su altri siti

I progetti fatti con tia / wincc non sono esportabili su altri pannelli.

Devi riprogettare la parte hmi con il tool di asem.

Un agente asem mi ha detto che da gennaio 19 doveva essere possibile anche l'accesso alle db in modalità ottimizzata, altrimenti devi puntare gli indirizzi assoluti facendo attenzione agli offset. 

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...