Vai al contenuto
PLC Forum


Adeguatezza sezione cavo per alimentare Pompa di calore da 32A monofase


Messaggi consigliati

A parte l'errore di divisione, arriviamo alle stesse considerazioni. 11kw sono 47,8A quindi è per me inspiegabile la scelta di un 80A al limite quello da 63A. Credo che un 50A dovrebbe essere più che sufficiente ...quando mai si vedranno a casa mia 11,5kw....con 50A c'è del margine a sufficienza.

Anche se accettassero la mia richiesta di fornitura di 8kw, potrò prelevare fino a 10,6kw per massimo 3 ore e poi scatta il contatore generale.

Link al commento
Condividi su altri siti


46 minuti fa, click0 ha scritto:

con 10 kw di contratto hai disponibili 11 kw continuativi che, stando "abbondanti", sono circa 54A

E puoi arrivare a 13KW per 3 ore che corrispondono ± a 65A max. Quindi se si parla del montante il C80 è anche giustificabile.

È ovvio che quanto sopra è relativo ad un contratto da 10KW. Se c'è un limite imposto dal fornitore (8KW) che non potrai superare è sensato rivedere gli amperaggi in base a quel limite. A questo punto quello che devi dire al perito è che il limite max è di 8 KW  e in base a quelli deve fare i suoi calcoli.

Modificato: da hfdax
Link al commento
Condividi su altri siti

Scusate, ma 13kw (un contratto da 10kw permette di erogare 13,3kw per max 3 ore) deve essere diviso per 230 +/- 10% per ottenere gli Ampere? Ovvero è giusto dividere 13,3kw per 230 ottenendo 57A? Se sì potrebbe giustificare un 63A ma non un 80A.

Io a casa mia ho 230V. raramente raggiunge i 228 ed i 232V. Ovviamente il fatto che ora ci siano tali valori a casa mia non garantisce che nel tempo rimangano fissi.

Modificato: da muffola
Link al commento
Condividi su altri siti

59 minuti fa, muffola ha scritto:

ma 13kw (un contratto da 10kw permette di erogare 13,3kw per max 3 ore) deve essere diviso per 230 +/- 10% per ottenere gli Ampere?

Hai ragione. Ho sbagliato il conto io. Basterebbe un C63. Con questi dati puoi chiedere al perito "perché 80A?"

Link al commento
Condividi su altri siti

Sicuramente glielo chiedo il perché di 80A, spingerò per il 63A, anche se il 50A credo non sia sottodimensionato (se il progetto si fermasse a 8kw). Comunque sia, se si scrive che il progetto vale fino a fornitura di 10kw ovvero max  13,3kw, il dimensionamento dei cavi dovrà essere per fornitura 13,3kw anche se il magnetotermico sarà da 63A? Dico giusto? Se fosse così mi risparmio il 25mmq e dovrei cavarmela con una sezione di 16mmq sulla dorsale?

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...