Skidrow Inserito: 17 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 17 febbraio 2020 Buona sera a tutti, attualmente sto studiando impianti fotovoltaici e mi sono imbattuto nello schema unifilare allegato relativo ad un impianto 3 kW. Ho alcuni alcuni dubbi che vi espongo nella speranza di avere un quadro più chiaro della situazione. Innanzitutto lo schema postato è corretto per quanto concerne componenti e posizione? L'interruttore magnetotermico 1 a cosa serve?. Infine il DG è l'interruttore generale che abbiamo nel quadro elettrico di casa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walnut Inserita: 17 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2020 lo schema è corretto, io generalmente uso come ddg un semplice sezionatore e il magnetotermico differenziale lo utilizzo al posto del dispositivo indicato come "magnetotermico 1". Il DG è il primo dispositivo messo dopo il contatore M1, deve essere un dispositivo automatico o un teleruttore (se vuoi approfondire scaricati la norma CEI 0-21) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2020 Il 17/2/2020 alle 22:39 , walnut ha scritto: lo schema è corretto, io generalmente uso come ddg un semplice sezionatore e il magnetotermico differenziale lo utilizzo al posto del dispositivo indicato come "magnetotermico 1". Il DG è il primo dispositivo messo dopo il contatore M1, deve essere un dispositivo automatico o un teleruttore (se vuoi approfondire scaricati la norma CEI 0-21) Il magnetotermico differenziale che metti al posto del dispositivo chiamato nello schema "magnetermico 1" a cosa serve da un punto di vista funzionale? Inoltre, considerando il caso in cui il contatore di scambio è posto fuori dall'abitazione ad una distanza di circa 30 metri, il DG coincide con l'interruttore generale del quadro interno di casa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walnut Inserita: 23 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2020 il differenziale magnetotermico fotovoltaico (obbligatorio) serve a proteggere il circuito fotovoltaico (magnetotermico per protezione cavi contro sovravvarico e corto circuito e differenziale protezione contatti indiretti). Secondo la norma CEI 64-8 il DG va posto a massimo 3 metri dal contatore di fornitura, puo' essere solo magnetotermico se a valle sin al primo differenziale non sono presenti masse, altrimenti va messo un differenziale selettivo coordinato con i differenziali a valle + magnetotermico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Balza Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2020 Perche' e' presente anche SPD AC dopo il contatore di produzione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walnut Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2020 L'SPD ac andrebbe messo il piu' vicino a quello che deve proteggere ovvero l'inverter. anche se comunque il raggio d'azione di un SPD è verosimilmente intorno ai 20 metri lineari Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Balza Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2020 Sarebbe un tipo2 corretto? Nel caso in cui sia già presente un tipo 1 e/o tipo 2 nel QE principale di abitazione, devono essere tutti coordinati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walnut Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 si devono essere coordinati , il tipo I è per scariche dirette con curva 10/350 ma ha una protezione grossolana, cioè ha delle tensioni residue, il tipo II è per scariche indirette con curva 8/20 è svolge la funzione di scarica della tensione a bassa intensità, in questo caso quella residua del tipo I Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 Grazie per le risposta e la disponibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2020 (modificato) Per riepilogare, i componenti necessari per il funzionamento di un impianto fv e per soddisfare quanto richiesto da norma cei 0-21, sono in ordine: 1) moduli fv 2) quadro di campo in c.c. (sezionatori e scaricatori) 3) inverter 4) sezionatore subito a monte del contatore di produzione 5) scaricatori AC 6) contatore di produzione 7) interruttore magnetotermico differenziale per il parallelo nel quadro di distribuzione (DDG) 8 ) interruttore magnetotermico subito a valle del contatore di scambio (DG) 9) contatore di scambio Le mie perplessità riguardano il tipo di interruttore indicato al punto 4 e la nomenclatura del MTD indicato al punto 7 (in teoria il DDG non è proprio l'interruttore del punto 4?). Attendo vostre opinioni in merito ai dubbi da me sollevati e alla validità e correttezza dei componenti elencati. Modificato: 7 aprile 2020 da Skidrow Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 Nessuno può darmi una mano relativamente ai dubbi esposti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora