Vai al contenuto
PLC Forum


impianto a gas abusivo e non a regola dell'arte. Come difendersi?


mionomemio12

Messaggi consigliati

Salve a tutti. Immagino che fra di voi ci sono degli esperti del settore che ne sanno più di un avvocato. Quindi arrivo dritto al punto. Stanno realizzando abusivamente un impianto gas a metano nel condominio in cui ho un immobile di mia proprietà. Hanno abusivamente posto gli innesti del fornitore dei servizi all'interno dello stabile. Inoltre hanno realizzato la messa a terra dei tubi di gas "letteralmente al di sotto della pavimentazione" e vicino ad una botola di cavi elettrici. Desidero sapere se per normativa esiste una distanza standard dalla superificie o da altri impianti di tipo diverso, se i fornitori di servizi (ad esempio eni) impongono una propria disciplina di realizzazione impianti (compresa la messa a terra), le normative violate da queste signori da quanto sopra espresso e l'istituzione a cui posso denunciarli (a parte procura della repubblica). Inoltre sempre questi signori pur avendo alternative valide desiderano realizzare la tubazione connessa al contatore del proprio impianto sulla facciata passando da abitazioni altrui solo per collegarsi direttamente alla cucina (perché l'impianto lo stanno facendo solo per non comprare la bombola del gas). Non esiste una normativa riguardo alla manuntenzione? Posso bloccare la loro richiesta del contatore? 

Link al commento
Condividi su altri siti


Scusate sopra mi sono espresso male. Parte della messa a terra è direttamente all'interno di un'aiuola, tra l'altro vicina ad una botola con cavi elettrici. Non è stato realizzato al di sotto della stessa messa a terra nell'aiuola nessun piano di cemento.

Modificato: da mionomemio12
ortografica
Link al commento
Condividi su altri siti

La posa come da foto è vietata, nel caso specificio o fai un cunicolo oppure un interramento, posati sotto traccia a pavimento nelle parti comuni è specificato nella UNI 7129 che non è ammesso.

Link al commento
Condividi su altri siti

 

14 ore fa, mionomemio12 ha scritto:

Inoltre hanno realizzato la messa a terra dei tubi di gas "letteralmente al di sotto della pavimentazione" e vicino ad una botola di cavi elettrici.

i tubi non semprano messi a terra ma "isolati" con una doppia "guaina" di protezione

la messa a terra degli impianti gas è vietata

 

14 ore fa, mionomemio12 ha scritto:

Inoltre sempre questi signori pur avendo alternative valide desiderano realizzare la tubazione connessa al contatore del proprio impianto sulla facciata passando da abitazioni altrui

le facciate esterne delle abitazioni (condomini) sono parte comune e come tale ogniuno puo disporre, salvo regolamenti condominiali, come meglio crede, a patto di non ledere il diritto di altri all'utilizzo

 

l'unico cosa "poco a norma" è la posa di quel pezzo di tubazione che va dai contatori fino alla facciata dell'abitazione

Modificato: da click0
Link al commento
Condividi su altri siti

e dove montano i contatori?

con 14 appartamenti ci sarà un amministratore, in assemblea avete votato un preventivo, scelto la ditta per i lavori......insomma non è che questi arrivano una mattina e cominciano a montare tubi, qualcuno li ha autorizzati

Modificato: da Lorenzo-53
Link al commento
Condividi su altri siti

1 ora fa, Simone Baldini ha scritto:

La posa come da foto è vietata, nel caso specificio o fai un cunicolo oppure un interramento, posati sotto traccia a pavimento nelle parti comuni è specificato nella UNI 7129 che non è ammesso.

 

1 ora fa, Erikle ha scritto:

comunque abusivo mi pare una parola grossa semmai si tratterebbe di impianto non a norma

 

 

28 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto:

e dove montano i contatori?

con 14 appartamenti ci sarà un amministratore, in assemblea avete votato un preventivo, scelto la ditta per i lavori......insomma non è che questi arrivano una mattina e cominciano a montare tubi, qualcuno li ha autorizzati

La ringrazio sign. Baldini per la sua risposta. L'impianto è stato realizzato senza delibera condominiale. Inoltre "i flauti" (non conosco l’accezione tecnica, io li definivo innesti) come l il sig. Erikle li cita, “erano” predisposti dall'azienda erogatrice, ovvero erano all'esterno (lato strada), ma con molta probabilità sono stati spostati all'interno senza autorizzazione dell'azienda erogatrice. Senza contare che i tubi posati sotto traccia attraversano malamente l’aiuola. Piuttosto nell'UNI 7129 del 2015 non ho trovato riferimenti alle parti comuni se non ai muri perimetrali ed agli intercapedini vedi sotto:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=1&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=093A2626&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-05-03&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1

2.3.1.3.   E'  ammesso  l'attraversamento  di  intercapedini  chiuse,
purche', nell'attraversamento, la tubazione non presenti giunzioni  o
saldature  e venga collocata in tubo guaina passante, di acciaio, con
l'estremita'  verso  l'esterno  aperta  e  quella   verso   l'interno
sigillata.
La  tubazione  collocata in attraversamento di vani o di ambienti con
pericolo di  incendio  (ad  esempio  rimesse,  garage,  magazzini  di
materiali  combustibili)  dovra' essere protetta con materiali aventi
classe 0 di reazione al fuoco. Le guaine di cui sopra devono avere il
diametro interno di almeno 10 mm maggiore del diametro esterno  della
condotta.
2.3.3.4.  Le  tubazioni  sotto  traccia non possono essere installate
sulle pareti esterne  dei  muri  perimetrali  e  nelle  intercapedini
comunque realizzate.

Diversamente nella UNI 7129 del 08 (abrogata) parla dei luoghi comuni. Comunque ho letto che l’ente della provincia di Trento per prassi non consente come dice lei la possa sotto traccia nei luoghi comuni a meno che il pavimento non rientri comunque per interpretazione estensiva nel 2.3.3.4..

Link al commento
Condividi su altri siti

1 ora fa, mionomemio12 ha scritto:

ovvero erano all'esterno (lato strada), ma con molta probabilità sono stati spostati all'interno senza autorizzazione dell'azienda erogatrice

probabilmente, sono stati spostati perche risultavano sul "marciapiede" pubblico

 

1 ora fa, mionomemio12 ha scritto:

Senza contare che i tubi posati sotto traccia attraversano malamente l’aiuola.

è gia stato detto che posati cosi nel pavimento e nell'aiula "non sono a norma"

 

Link al commento
Condividi su altri siti

ma se gli attacchi dei contatotori sono già collegati alla rete del gas del distributore non puoi spostarli semmai devi chiedere all gestore della rete del gas di spostarli ma la cosa è a pagamento se sono già stati messi in una precedente collocazione

 

tutto ciò che è a monte del contatore non puoi toccarlo è di proprietà del gestore della rete

 

Il distributore prima di allacciare chiedere le certificazioni degli impainti e di tenuta e conformità della rete quindi qualcuno firmerà ste carte..poi magari sbaglia e conosce le norme a modo suo non sarebbe il primo

 

E comunque l'impresa che è venuta a fare quei lavori chi l'ha chiamata?? io per fortuna non vivo in condominio ma sarà stato deliberato con le maggioranze necessarie

Link al commento
Condividi su altri siti

50 minuti fa, Erikle ha scritto:

io per fortuna non vivo in condominio ma sarà stato deliberato con le maggioranze necessarie

la posa del proprio impianto gas non è cosa che richiede la maggioranza

Link al commento
Condividi su altri siti

Chiama i VVFF, se l'installazione non è sicura saranno loro a vietarne la messa in esercizio apponendo gli opportuni sigilli e notificando le prescrizioni necessarie alla messa in esercizio lecita e sicura. Basta che appena sei sicuro che sia stata fatta la messa in gas chiami e dici di sentire puzza di gas.

Magari sollevagli tu stesso le obiezioni emerse qui.

Modificato: da DavideDaSerra
Link al commento
Condividi su altri siti

i vigili del fuoco non apporanno mai sigilli e non faranno nulla se non c'è un pericolo imminente

al limite richiedono l'intervento dell'ente fornitore per la "chiusura" (è sempre l'ente fornitore che "piombare" i contatori)

Link al commento
Condividi su altri siti

Può capitare che l'amministratore non abbia voluto creare una nicchia nel muro perimetrale per posizionare i contatori e quindi abbiano optato per posizionarli all'interno della proprietà...  ( Quindi dovrete pagare pure l'allaccio se prima avevate le bombole)  L'assemblea condominiale avrà valutato vari preventivi per l'impianto gas fino a l'interno delle unità immobiliari, mica uno si sveglia la mattina e decide di fare lavori per di più se devono pagare i condomini..  Chiedi la copia del verbale dell'assemblea condominiale ma soprattutto non hai mai ricevuto la convocazione dell'assemblea tramite raccomandata o pec???

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...