Vai al contenuto
PLC Forum


Tensione 110V Fase - Neutro


Messaggi consigliati

Il ‎23‎/‎05‎/‎2020 alle 09:44 , Duracell20 ha scritto:

Buongiorno a tutti, qualcuno mi sa dire come mai se faccio la misura di tensione con il mio multimetro Fluke tra fase e neutro senza collegare il puntale di terra all'impianto disperdente lo strumento mi misura sui 110V ? Appena attacco il puntale di terra vedo correttamente i 220/230V.

Per mè è anche un modo per capire, soprattutto sulle prese,  se non c'è la terra, ma volevo capire il motivo.

Se stai misurando L-PE è "normale"

è specificato anche nelle istruzioni di collegare obbligatoriamente i cavi per le misure

 

fluke.jpg.5768847e6b8a7a51a2355ea3c318d944.jpg

 

Link al commento
Condividi su altri siti


Rispondo un po' a tutti 

1) la funzione F1 sul mio non c'è perchè è il modello "vecchio" 1653 e non 1653B. Il display al limite, mi da l'indicazione se devo invertire l'inserzione della spina per far combaciare fase e neutro della presa in prova con quello dello strumento. Quindi a prescindere, il mio strumento misura sempre fase e neutro.

2) lo strumento funziona perfettamente e non è difettoso

Quindi, ditemi tutto quello che volete, ma il trovare il 110V, se manca la terra, è uno standard non solo del mio strumento e sicuramente ci sarà un motivo che ne io ne voi riusciamo a comprendere e a questo punto pazienza, la mia era solo una curiosità.

Grazie a tutti

Saluti 

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Hai detto bene: ne tu nè noi riusciamo a comprenderne il perchè, il motivo è che NON E' LOGICO. Intanto hai scritto una cosa inesatta, lo strumento per riconoscere il verso errato della spina utilizza il contatto di terra, non c'è altro modo. Quindi non misura sempre tra fase e neutro, ma una qualche misura la fa pure attraverso la terra. Adesso sono curioso di scovare il manuale esatto del tuo strumento, voglio capire il perchè del risultato così strampalato di questa misura, che poi è la tua domanda iniziale.

Link al commento
Condividi su altri siti


QUI ci sono le istruzioni del tuo strumento, se non mi sono sbagliato con il modello. Il tasto funzione F1 c'è e misurando la tensione commuta, appunto, tra lettura fase-neutro e lettura fase-terra. Ti allego uno screenshot, poi potrai verifiare direttamente nel manuale delle istruzioni, ammesso che sia quello corrispondente al tuo strumento.

strumento.JPG

Link al commento
Condividi su altri siti

Ecco qui, in misura di tensione sfrutta i terminali PE ed L, sarebbe TERRA e NEUTRO, come stiamo dicendo dal principio... Evito ulteriori commenti, magari scopro di aver sbagliato manuale di istruzioni :roflmao:
EDIT: il primo manuale l'ho sbagliato perchè la fotografia pubblicata da @Duracell20 era del modello sbagliato. Se ho sbagliato pure il secondo manuale è sempre perchè mi riferisco alle informazioni fornite da @Duracell20.

strumento 2.JPG

Link al commento
Condividi su altri siti

5 ore fa, elettromega ha scritto:

Ciao duracell20  ho 3 strumenti per le verifiche i due più recenti hanno 2 soli punti di connessione quindi sono esclusi    il più datato 3  fase, terra,  neutro  è un ht easytest del 95 

effettivamente se scollego la terra misurando 230 v mi da 61 v , ma questo non è un multimetro.:smilie_nono:

@elettromega ho cercato le istruzioni del tuo strumento, senza successo, ma a questo punto credo che il principio di funzionamento sia lo stesso. Potresti verificare tu, che sicuramente hai disponibile il manuale.

Link al commento
Condividi su altri siti

Si, confermo che lui fa riferimento alla terra L/PE e onestamente non so il perchè, come vedi non ho sul mio modello la possibilità di modificare nulla con F1, però le foto che allego ti fanno vedere cosa succede misurando la tensione su una presa con e senza terra.

Ribadisco che se mi trovo il valore attorno ai 110V è sicuro che non c'è la terra 

Ribadisco che lo stesso fanno anche altri strumenti

Ribadisco che non so il perchè 🙂

 

 

senza terra.jpg

con terra.jpg

Link al commento
Condividi su altri siti

Suppongo, ma bisognerebbe leggere tutto il manuale per essere certi che la spiegazione non sia un altra, che in quel momento stai leggendo semplicemente una dispersione interna allo strumento attraverso tra la terra e il neutro. Sicuramente ci sono all'nterno scaricatori di protezione, che hanno comunque una capacità, lo strumento è ad alta impedenza per cui leggi metà tensione, non so se mi sono fatto capire.

Link al commento
Condividi su altri siti

11 ore fa, click0 ha scritto:

stai misurando la tensione tra L-PE, con un cavo scollegato...

 

No se noti bene nella misura con terra lo spinotto del cavo che va alla presa è collegato, nella misura senza terra l'ho scollegato ma ho dovuto mettere uno spinotto di un cavetto con puntale perchè se no lo strumento mi dice che manca lo spinotto di terra in quanto ha dentro degli switch che vedono se tutti e 3 gli spinotti sono inseriti

ciao

11 ore fa, maxmix69 ha scritto:

Suppongo, ma bisognerebbe leggere tutto il manuale per essere certi che la spiegazione non sia un altra, che in quel momento stai leggendo semplicemente una dispersione interna allo strumento attraverso tra la terra e il neutro. Sicuramente ci sono all'nterno scaricatori di protezione, che hanno comunque una capacità, lo strumento è ad alta impedenza per cui leggi metà tensione, non so se mi sono fatto capire.

Potrebbe essere una spiegazione

Link al commento
Condividi su altri siti

10 ore fa, elettromega ha scritto:

Ciao nel manuale del mio HT 2030 dice di invertire terra neutro

15904400847091836112325001031595.jpg

Nel mio non vedo questo scambio.

Però hai per caso provato, senza fare alcuno scambio di spinotti,  a fare la misura su una presa con e senza terra? Che valore ti da?

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...