Vai al contenuto
PLC Forum


Caldaia sime open zip 25 bf ts non parte!


TentarNoNnuoce

Messaggi consigliati

TentarNoNnuoce

ragazzi una domanda, per quanto concerne il cavo di collegamento della sonda alla scheda, c'è un filo 1 ed un filo 2 che vanno inseriti in ordine oppure non è importante con quale ordine vengano messi nelle due prese... quella che si inserisce nella sonda e quella sulla scheda? Sfilando i filo non ricordo se ho montato con la stessa sequenza e se questo possa essere un problema... altresi volevo sapere se questo tester va bene per qualunque tipo di verifica sia della sonda che del cavo:

 

https://www.amazon.it/dp/B01MS92RVC/ref=cm_sw_r_other_apa_i_o2QnFb8CFJ8Z7

 

P. s. al moderatore, se ho violato il regolamento , prego rimuovere il link... non era intenzionale! 

Link al commento
Condividi su altri siti


TentarNoNnuoce

in attesa di Vs risposte vi aggiorno sulle ultime dai campi... ho nuovamente lavorato sul filo sonda, questa volta cercando di stringere i contatti, ricordandomi quanto suggerito da Bad sul fatto che potevano allentarsi... ebbene dopo aver inserito nuovamente il cavo con precedente sonda, il bruciatore per incanto si è attivato alla richiesta di ACS, all'attivazione della caldaia si sente come uno strano friccichio, ma il tutto è durato 2 minuti! Ora praticamente si evince un nuovo problema... alla richiesta di ACS il bruciatore parte sempre anche se effettuo reset con la fontana ma dura sempre 2 moniti per poi spegnersi... devo pensare che il problema ora sia lo scambiatore ? Ho controllato anche la pompa e sembra girare... tolta la vite quella interna gira senza ostruzioni... ho notato solo che quando ho scaricato l'impianto per cambiare la sonda chiudendo le manopole di entrata e uscita acqua dell'impianto(quelle sui tubi), al riempimento dello stesso aprendo le varie  manopole c'e come uno sbuffo di vapore che esce da una valvola grigia posta sopra la pompa dopo di che non succede più una volta raggiunti i bar necessari (1,2) per ripristinare la pressione e testare la caldaia... 

 

Attendo vostro nuove 

 

ciao! 

Modificato: da TentarNoNnuoce
Link al commento
Condividi su altri siti

il tester va bene ma bisogna anche saperlo usare,detto questo per gli sbuffi dalla valvola giolli succede in quanto sul circuito è presente ancora aria 

per toglierla completamente fai andare il riscaldamento per uno due minuti aprendo un paio di volte anche un rubinetto sanitari,come vedi che commuta in sanitario lo chiudi

essendoci ancora aria nell'impianto e non circolando a pieno regime ti interviene ntc riscaldamento per temperatura massima spegnendo la fiamma per alta temperatura

fai queste prove e posta risultati

Link al commento
Condividi su altri siti

TentarNoNnuoce

ok quindi apro qualche termosifone faccio partite gli stessi quindi apro ACS e come il termoattuatore commuta chiudo il rubinetto! Ok domani provo e vi faccio sapere.. intanto ho anche smontato lo scambiatore per pulirlo ad hoc. 

 

Bad ma un corso accelerato in pvt per iniziarmi al tester?? Puoi?? eheheh 😁

Modificato: da TentarNoNnuoce
Link al commento
Condividi su altri siti

TentarNoNnuoce

 Aggiornamento :

 

Pulito scambiatore montato succede quanto segue :

 

Apro termosifoni non parte la caldaia, apro acqua calda con gradazione impostata su termostato di 38 gradi la caldaia parte, esce ago dal pressostato valvola deviatrice attiva l'interruttore, arriva acqua calda a bassa pressione... guardando la caldaia noto mentre ACS aperta che l ago attacca e stacca l'interruttore senza rimanere fissato per permettere alla caldaia di raggiungere la temperatura desiderata, comunque attacca e stacca. Alzo temperatura a 39.5 gradi riparte la caldaia, esce acqua calda, questa volta lago resta fissato sullinterruttore,ma dopo 2 minuti stallo... ago resta sempre su interruttore ma la caldaia si ferma... che diavolo può essere??? 

😁

Link al commento
Condividi su altri siti

TentarNoNnuoce

Altro Aggiornamento :

 

Al momento la situazione è questa... se apro acqua calda in bagno tutto va bene, temperatura costante, caldaia lavora costante... si sente girare bene la pompa, nessun friccichio dallo scambiatore, bruciatore parte e rimane costante senza problemi, ottima pressione! 

Se apro in cucina ACS pressione minima, con ago dal pressostato che va avanti e indietro cioè preme interruttore poi si stacca e comincia ad uscire senza raggiungere l'interruttore per poi ritirarsi e rifare quanto sopra... mentre se apro fredda ottima pressione. Se apro riscaldamenti niente di niente... devo iniziare a pensare che la valvola a 3 vie è andata?! 

😁

Modificato: da TentarNoNnuoce
Link al commento
Condividi su altri siti

la tua affermazione dal tuo ultimo post non ti fa pensare,rileggi cosa hai scritto---Se apro in cucina ACS pressione minima----non ti voglio aiutare solo per farti ragionare

se risolvi lo devi solo hai tuoi ragionamenti  e non modificare altro sulla caldaia

i temo non ti si sono avviati in quanto il tuo termostato no supera sicuramente la temperatura che hai in casa

 

dai che la sistemi....anzi l'hai sistemata

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti

ma che 18......devi svitare con cacciavite il tappo che c'è in testa,ma prima consiglio di chiudere il rubinetto  per non allagare casa

dietro tale tappo c'è un filtro cilindrico,con anti calcare disincrostarlo e riposizionarlo in sede

ci sono diversi modelli,per chiuderlo potrebbe avere anche un pomello multi giri,se non ti si chiude in quanto bloccato devi agire su un rubinetto generale

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...