Vai al contenuto
PLC Forum


potere interruzione magnetotermico


Messaggi consigliati

volevo chiedere un'informazione:

se c'e' un contatore di 60kw e proprio accanto al contatore si vuole mettere un magnetotermico da 16 ampere per una presa 230volt, che potere di interruzione deve avere il magnetotermico?

basta il 6ka?

il contatore si trova a circa 100 metri dalla cabina di trasformazione

 

Modificato: da pedersen
Link al commento
Condividi su altri siti


basta in quanto la corrente di corto fase  neutro ha un valore massimo di 6Ka.(almeno secondo le norme)

tieni presente che la Icc massima  in uscita dalle cabine dei distributori puo' avere al massimo un valore di 16Ka  tra fase e fase.quindi 6Ka  tra fase e neutro.

comunque se vuoi   puoi usarne uno da 10Ka e stai piu' tranquillo

Modificato: da ivano65
Link al commento
Condividi su altri siti

del_user_212017

solo per completezza, ecco le norme:

CEI 0-21

5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC
(ai fini del dimensionamento delle apparecchiature)
I valori seguenti sono determinati assumendo una corrente di cortocircuito trifase morsetti alla
sbarra BT, o alla sezione BTdi cabina secondaria, non superiore al valore pianificato di
16 kA(10).
Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
 6 kA per le forniture monofase,
 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a
33 kW(11);
 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione
superiore a 33 kW;
6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase.

Modificato: da stef70
Link al commento
Condividi su altri siti

quindi basterebbe sempre un 6ka anche in questo caso:

contatore da 100 kw posizionato a 5-10 metri dalla cabina di trasformazione

mi pare di ricordare che ujn tecnico disse che nella cabina c'e' un trasformatore da 400kva

Link al commento
Condividi su altri siti

del_user_212017
9 ore fa, pedersen ha scritto:

mi pare di ricordare che ujn tecnico disse che nella cabina c'e' un trasformatore da 400kva

 

Non devi vedere la potenza del trasformatore, ma la corrente di corto circuito.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...