pedersen Report Share Posted December 2, 2020 (edited) volevo chiedere un'informazione: se c'e' un contatore di 60kw e proprio accanto al contatore si vuole mettere un magnetotermico da 16 ampere per una presa 230volt, che potere di interruzione deve avere il magnetotermico? basta il 6ka? il contatore si trova a circa 100 metri dalla cabina di trasformazione Edited December 2, 2020 by pedersen Quote Link to post Share on other sites
ivano65 Report Share Posted December 2, 2020 (edited) basta in quanto la corrente di corto fase neutro ha un valore massimo di 6Ka.(almeno secondo le norme) tieni presente che la Icc massima in uscita dalle cabine dei distributori puo' avere al massimo un valore di 16Ka tra fase e fase.quindi 6Ka tra fase e neutro. comunque se vuoi puoi usarne uno da 10Ka e stai piu' tranquillo Edited December 2, 2020 by ivano65 Quote Link to post Share on other sites
stef70 Report Share Posted December 2, 2020 (edited) solo per completezza, ecco le norme: CEI 0-21 5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC (ai fini del dimensionamento delle apparecchiature) I valori seguenti sono determinati assumendo una corrente di cortocircuito trifase morsetti alla sbarra BT, o alla sezione BTdi cabina secondaria, non superiore al valore pianificato di 16 kA(10). Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a: 6 kA per le forniture monofase, 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW(11); 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW; 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase. Edited December 2, 2020 by stef70 Quote Link to post Share on other sites
pedersen Author Report Share Posted December 3, 2020 quindi basterebbe sempre un 6ka anche in questo caso: contatore da 100 kw posizionato a 5-10 metri dalla cabina di trasformazione mi pare di ricordare che ujn tecnico disse che nella cabina c'e' un trasformatore da 400kva Quote Link to post Share on other sites
click0 Report Share Posted December 3, 2020 (edited) ... Edited December 3, 2020 by click0 Quote Link to post Share on other sites
pedersen Author Report Share Posted December 3, 2020 6 ore fa, click0 ha scritto: ... che significa? Quote Link to post Share on other sites
stef70 Report Share Posted December 3, 2020 9 ore fa, pedersen ha scritto: mi pare di ricordare che ujn tecnico disse che nella cabina c'e' un trasformatore da 400kva Non devi vedere la potenza del trasformatore, ma la corrente di corto circuito. Quote Link to post Share on other sites