Jump to content
PLC Forum

pedersen

potere interruzione magnetotermico

Recommended Posts

pedersen

volevo chiedere un'informazione:

se c'e' un contatore di 60kw e proprio accanto al contatore si vuole mettere un magnetotermico da 16 ampere per una presa 230volt, che potere di interruzione deve avere il magnetotermico?

basta il 6ka?

il contatore si trova a circa 100 metri dalla cabina di trasformazione

 

Edited by pedersen
Link to post
Share on other sites

ivano65

basta in quanto la corrente di corto fase  neutro ha un valore massimo di 6Ka.(almeno secondo le norme)

tieni presente che la Icc massima  in uscita dalle cabine dei distributori puo' avere al massimo un valore di 16Ka  tra fase e fase.quindi 6Ka  tra fase e neutro.

comunque se vuoi   puoi usarne uno da 10Ka e stai piu' tranquillo

Edited by ivano65
Link to post
Share on other sites
stef70

solo per completezza, ecco le norme:

CEI 0-21

5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC
(ai fini del dimensionamento delle apparecchiature)
I valori seguenti sono determinati assumendo una corrente di cortocircuito trifase morsetti alla
sbarra BT, o alla sezione BTdi cabina secondaria, non superiore al valore pianificato di
16 kA(10).
Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
 6 kA per le forniture monofase,
 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a
33 kW(11);
 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione
superiore a 33 kW;
6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase.

Edited by stef70
Link to post
Share on other sites
pedersen

quindi basterebbe sempre un 6ka anche in questo caso:

contatore da 100 kw posizionato a 5-10 metri dalla cabina di trasformazione

mi pare di ricordare che ujn tecnico disse che nella cabina c'e' un trasformatore da 400kva

Link to post
Share on other sites
pedersen
6 ore fa, click0 ha scritto:

... 

 

che significa?

Link to post
Share on other sites
stef70
9 ore fa, pedersen ha scritto:

mi pare di ricordare che ujn tecnico disse che nella cabina c'e' un trasformatore da 400kva

 

Non devi vedere la potenza del trasformatore, ma la corrente di corto circuito.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...