Vai al contenuto
PLC Forum


domanda sula formula if<=in<=iz


G.esse

Messaggi consigliati

Salve a tutti, con questa formula si può avere la certezza di poter  dimensionare correttamente una line elettrica trifase 400 v?

 

ad esempio se un motore asincrono trifase e collegato a 380 stella ed é 0.75 kw con assorbimento 2A;

 

if 2A (ASSORBIMENTO MOTORE)<= IN 10 A(INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO) <= 4g.4MM (IZ) 

 

é sufficiente questo calcolo? e utilizzabile anche sistemi di alimentazione monofase

 

in percentuale quanto e maggiorata la in rispetto alla if?

 

la curva del interruttore ovvero la corrente di corto circuito come la trovo?

 

 

Modificato: da G.esse
Link al commento
Condividi su altri siti


Se usi l'interruttore come protettore della linea di alimentazione, la sua corrente termicadeve essere minore della massima corrente termica ammessa dai conduttori.

Se usi l'interruttore come protezione del motore la corrente termica dell'interruttore deve essere maggiore, di poco, o uguale alla corrente di targa del motore. inoltre la curva d'intervento dell'interruttore termico devo consentire la sovracorrente di avviamento del motore. I protettori magneto termici per protezione dei motori sono specifici per questa funzione.

La corrente di cortocircuito dell'interruttore si sceglie in base alla massima corrente che può essere drenata dalla linea in caso di corto circuito franco.

In altri termini se un interruttore è caratterizato da una corrente massima di 5kA, significa che,in caso di corto circuito franco a valle dell'iinterruttore, la corrente non potrà essere maggiore di 5kA. In caso contrario non è garantita l'aperutara dei contatti dell'interruttore

 

PS Proteggere un motore di potenza inferiore ad 1kW tramite interruttore magneto termico è praticamente inutile come protezione del motore. Questo perchè ilvalore di corrente, anche a rotore bloccato, supera di poco il valore della corrente nominalequindi l'intervento della termica avviene dopo un lasso di tempo tale che il motore sarà già danneggiato in modo irreversibile.

Link al commento
Condividi su altri siti

15 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

in base alla massima corrente che può essere drenata dalla linea in caso di corto circuito franco

il corto circuito come lo calcolo? la protezione di drenaggio e tipo uno spegni arco interno al dispositivo? Questa E la protezione magnetica? 

 

15 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

a curva d'intervento dell'interruttore termico devo consentire la sovracorrente di avviamento del motore.

la curva e un numero che va moltiplicato per il valore nominale della corrente del magneto-termico ? consente uno spunto di corrente  di avviamento per un tempo tale da non recare danno al motore? ce un tipo di curva che garantisce l avviamento a qualsiasi tipo di motore?

 

15 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

Proteggere un motore di potenza inferiore ad 1kW tramite interruttore magneto termico è praticamente inutile come protezione del motore

mi capita di vederne spesso di protezioni magneto termiche  per motori sotto 1 KW, come vanno protetti? 

 

quindi in caso di rotore bloccato la corrente assorbita dal motore sarebbe superiore alla nominale del dispositivo di protezione per un tempo tale da bruciare il motore?

 

Grazie per la spiegazione precedente, molto chiara..

Modificato: da G.esse
Link al commento
Condividi su altri siti

Adelino Rossi
Quote

La corrente di cortocircuito dell'interruttore si sceglie in base alla massima corrente che può essere drenata dalla linea in caso di corto circuito franco.

La corrente di c.c. sulla linea in entrata non la calcoli ma la devi conoscere dal fornitore. 

Link al commento
Condividi su altri siti

Alla prima domanda ha risposto Adelino

Nei parametri dell'interruttore vengono dati:

  • corrente termica
  • curva termica
  • curva magnetica
  • massima corrente di cortocircuito.

Ad esempio puoi avere un interruttore magneto-termico, con corrente termica 10A, tipo A, con corrente di cortocircuito massima di 5kA.

Sul data sheet del dispositivo trovi la curva caratteristica di intervento termico, quella di intervento magnetico. Inoltre se il fornitore ti comunica che la massima corrente di corto circuito al punto di fornitura è minore o ugula a 5kA, puoi usare questo interruttore.

 

8 ore fa, G.esse ha scritto:

ce un tipo di curva che garantisce l avviamento a qualsiasi tipo di motore?

 

No! Ci sono almeno 2 tipi di curve da considerare: quella per applicazioni niormali e quelle per le così dette "partenze gravose".Si tratta di applicazioni in cui il motore o deve effettuare ripetuti avviamenti e arresti in un breve lasso di tempo, oppure nei casi in cui il motore deve spuntare a pieno carico, quindi dovrà assorbire la massima corrente di avviamento.

 

8 ore fa, G.esse ha scritto:

mi capita di vederne spesso di protezioni magneto termiche  per motori sotto 1 KW, come vanno protetti?

 

in questi casi la protezione è efficace, praticamente, solo per i cavi di alimentazione; più la potenza è ridotta minore è l'efficacia della protezione termica. Se osservi la curva di intervento termico, noti che per valori di corrente di ccirca 1.1*It l'intervento avvine in tempi lunghissimi. Nei piccoli motori frazionari la corrente assorbita a rotore bloccato non supera 1.1 la corrente di targa. In questi casi l'unica protezione efficace è la protezione con pastiglia termica o clixon.

Link al commento
Condividi su altri siti

Il 8/7/2021 alle 07:01 , Livio Orsini ha scritto:

Nei parametri dell'interruttore vengono dati:

  • corrente termica
  • curva termica
  • curva magnetica
  • massima corrente di cortocircuito.

Grazie per le risposte , mi scuso per il ritardo alla replica; @Livio Orsini

 

quindi con motore 400v 10 A le protezioni devono avvenire su linea e carico e devo proteggere da sovracorrente, che può essere di origine sovraccarico e cortocircuito? giusto?

 

per evitare la sovracorrente sul mio motore  e quindi il conseguente effetto joule, mi basta avere una protezione(salvamotore) termica con IN <= alla corrente di targa del motore elettrico? poichè la IN e la soglia limite di corrente che può circolare a valle del mt? 

 

Come si decide la soglia magnetica ovvero il tipo di protezione magnetica?

 

 

Per quanto riguarda le curve su questo grafico, e corretta la mia seguente lettura per il tipo b?

curva del termico:  IN 3 A l intervento del termico avviene in 4s, mentre con IN 5A l intervento e in 2s? questo spiegherebbe i tempi lunghissimi di cui parlavi sopra.

 

curva del magnetico se la corrente di intervento del magnetico è IN x 3 e lo scatto della protezione si ha in 4s se la corrente al magnetico è IN x 5 l intervento avviene in 2s.download.png.59575414fd755fa9f5ac39f6654e2c71.png

,

 

 

mille grazie

 

 

Modificato: da G.esse
aggiornamento
Link al commento
Condividi su altri siti

Il 8/7/2021 alle 07:01 , Livio Orsini ha scritto:

 

 

 

 

 

Modificato: da G.esse
messaggio non utile alla conversazione
Link al commento
Condividi su altri siti

8 ore fa, G.esse ha scritto:

Come si decide la soglia magnetica ovvero il tipo di protezione magnetica?

 

Ci sono 3 tipi di curve di intervento dell'interruttore magnetotermiico: B,C e D. Queste curve sono relative all'intervento termico

  • tipo B: consigliato per circuiti con bassi valori di correnti di spunto e per linee di notevole lunghezza
  • tipo C  consigliato per circuiti con medi valori di correnti di spunto con cosphi <=1
  • tipo D consigliato per circuiti con alti valori di correnti di spunto: motori, trasformatori, etc.

 

L'inttervento dell'interrutore magnetico è istantaneo in caso di corto circuito. L'intervento è causato dalla derivata della corrente ovvero dall'entità della variazione nell'unità di tempo. In caso corto circuito si ha un valore di corrente limitato solo dalla resistenza della linea elettrica, quindi la variazione di intensità di corrente è elevatissima. Il dimensionamento dll'interruttore riguarda la massima corrente che possono sopportare i contatti senza deteriorarsi ed è determinato dalla corrente di cortocircuito dichiarata al punto di consegna. se, ad esempio, viene dichiarato un valore di 5kA si dovrà usare un interruttore con potere di interruzione >5kA.

Link al commento
Condividi su altri siti

14 ore fa, G.esse ha scritto:

curva del termico:  IN 3 A

Quindi i valori di A dichiarati nel grafico sopra sono gli A di eccesso sulla I NOMINALE? Esempio in caso di sovraccarico ?  E LO stesso numero e il moltiplicatore per trovare la corrente di jntervento del magnetico(da moltiplicare per IN?

Modificato: da G.esse
Link al commento
Condividi su altri siti

15 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

Ci sono 3 tipi di curve di intervento dell'interruttore magnetotermiico: B,C e D. Queste curve sono relative all'intervento 

significa che il tipo b ha un range da 3 a 5 di sovraccorrente tollerata DEL  termico,il c 5 -10  A e il d range 10 -20 A con tempo di intervento indicato dalle coordinate cartesiane ? il magnetico anche lui ha un range di rilevazione di cortocircuito che e deve essere moltiplicato per la IN ad esempio il curva b IN ×3-5 ?

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...