Vai al contenuto
PLC Forum


...secondo Cei En60947-2


TRC

Messaggi consigliati

Salve a tutti, in un quadro elettrico, dove abitualmente monto un sezionatore con bloccoporta, devo realizzare un sistema di apertura della porta del quadro sottotensione con lampeggiatori di segnalazione.

Parlando di MG, stò pensando di utilizzare un magnetotermico C60N da 40 A, dovendo sostituire un sezionatore, il potere d'interruzione di 6KA dovrebbe bastare vero??? :unsure:

Ho sempre il timore che sotto i 100KA sia troppo poco :o ma a 10 metri di distanza dal quadro c'è il quadro di distribuzione con l'interruttore dimensionato a modo...

che significa "secondo la CEI EN 60947-2", grazie e scusate se è una domanda banale.

Ah conoscete qualche lampeggiatore trifase della MG o di altre marcheda consigliarmi ?

Link al commento
Condividi su altri siti


che significa "secondo la CEI EN 60947-2", grazie e scusate se è una domanda banale

La 947-2 è la norma sugli interruttori automatici e differenziali di tipo industriale, tipicamente scatolati ma esistono anche modulari conformi alla 947-2 (oppure conformi contemporaneamente alle norme per uso residenziale e a quella industriale).

In ogni caso devi fare riferimento alle norme dichiarate dal fabbricante per i suoi prodotti.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...