Vai al contenuto
PLC Forum


Pompa caldai sempre accesa e non parte il riscaldametno dei termosifoni


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve, come da titolo, la pompa della caldaia rimane accesa, ed impostando il funzionamento invernale l'attuatore (funionante) che dovrebbe preme sul pistoncino della valvola a tre vie non si attiva.
La caldaia in questione è una Scomparva della Biasi e non è dotata di un termostato ambiente.
I link con l'esploso dei componenti
https://www.ricambiclimacaldaie.it/wp-content/uploads/2016/04/SCOMPARVA.pdf
il link della scheda tecnica
https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/SAVIO-scheda-tecnica-caldaia-a-gas-SCOMPARVA.pdf

Grazie in anticipo dell'aiuto a tutti coloro possano darmi una mano.
Saluti


Stefano Dalmo
Inserita:

Non mi risulta che la deviatrice  venga alimentato quando va in riscaldamento . 
A riguardo puoi  far aprire la calda e vedi se questa viene alimentata , oppure smontare il motoriduttore dalla tre vie e vedere se arriva la calda  , credo che si riscaldino i termosifoni e non la calda  , 

a prova che la valvola viene comandata per il sanitario e non per il riscaldamento 

Stefano Dalmo
Inserita:

E scusami , ma non si capisce cosa vuoi dire con , la pompa è sempre in moto. 

Anche senza accendere il riscaldamento ?  O a riscaldamento avviato , si avvia la pompa e non il bruciatore . ? 

Inserita:

Buonasera sig. Almo, ho verificato quanto mi ha chiesto, e si la deviatrice non si attiva se apro la calda.
Ho staccato la deviatrice e messo la caldai in modalità estate, con l'acqua calda chiusa il pistone della deviatrice è retratto (come da foto). Aprendo l'acqua la calda, nulla accade alla deviatrice ed esce acqua calda dal rubinetto. A rubinetto aperto ho anche deviato l'acqua manualmente premendo sulla valvola, con il risultato che l'acqua calda è passata ai termosifoni.
Perciò la deviatrice viene comandata per il riscaldamento e non per il sanitario.
Scusate preciso una cosa, non vorrei essermi spiegato male, la pompa rimane sempre accesa, anche in modalità estate e senza aprire l'acqua calda.

WhatsApp Image 2025-10-26 at 15.48.07.jpeg

Stefano Dalmo
Inserita:

A questo punto , in primis bisogna vedere cosa fa restare il circolatore sempre in moto. 

Ovviamente il primo indiziato è il relè sulla scheda . 

Percorri il circuito a ritroso , dal circolatore al connettore sulla scheda e da questo ad una sola pista che arriva sotto ad un relè . 

Poi si verifica con un tester e senza alimentazione alla caldaia , se risulta chiuso o aperto. 

Inserita:

Ho smontato la scheda, come si vede dallo schema sia il circolatore che il deviatore sono connessi allo stesso connettore. image.thumb.png.4a35ace34abdb24c2bfc37792d9894ad.png


Il connettore è connesso a tre relè, che all'apparenza sembrano tutti ugualiimage.png.dce165798359f1d76dfa0eb72eac053f.pngimage.thumb.png.83c5e727b2d5b6a6773d7a2dee2f0944.png

Come da schema stampato, per tutti e tre i relè c'è continuità tra i pin 2 e 4 ed interruzione tra 3 e 4, mentre tra i pin della bobbina 1 e 5 c'è una resistenza di circa 1 kOhm.
Non so se si vede da foto, ma tre i due relè in basso ci sono dei segni di bruciatura tra i contatti 3 e 4.
Possono essere loro il probelma?

Stefano Dalmo
Inserita:

Forse non è chiaro , 

devi vedere  quale dei tre alimenta il circolatore  , e vedere  se questo si chiude  senza mettere in moto  la caldaia ne a sanitaria né a riscaldamento .

perchè deve restare aperto a caldaia solo alimentata   E chiudere quando attivi la sanitaria o il riscaldamento . 
ovviamente insieme a questo deve partire pure il ventilatore . 
magari non sarà incollato il contatto del relè  ma venga inviata tensione per un problema al circuito che lo pilota .

spero di essere stato chiaro . 
quando dai tensione alla caldaia devi sapere quale relè è e come si comporta  

Inserita:

Buongiorno, no effettivamente non avevo capito.
Ho fatto come ha detto, ho chiuso il gas e disconnesso dalla scheda tutto tranne che la pompa e la deviatrice. Ma nell'alimentare la scheda il problema non si è presentato, il circolatore si è spento dopo pochi secondi dall'accenzione come di norma (oviamente il relè ad esso connesso si è chiuso all'accensione e poi si è riaperto).
Allora uno per volta ho riconnesso tutti i dispositivi cercando quello che desse il problema. Alla fine è risultato essere il flussostato, o meglio il pistoncino della valvola a tre vie che preme su di esso.
image.png.1804a3f730ff6cdafb5cc26b1944d0a0.png
Se provo a schiaccirlo non rientra, vorrei smontarlo. Come è meglio procedere?

Inserita: (modificato)

Ma hai provato a tirare ? 
se non ricordo male questo viene spinto fuori dalla circolazione . 
non è lui che alimenta la pompa . 
quello è un pressostato di circolazione . 
se non rileva la circolazione , manda in blocco la caldaia .

Modificato: da Stefano Dalmo
Inserita:

L'ho tirata, ho fatto avanti e indietro. Ho rimontato il tutto, ora il circolatore si spegne e il deviatore si attiva se imposto la modalità inverno.
Credo sia incrostata di calcare. La smonto?

Inserita:

Metti un po di grasso  di vasellina  in uscita della tenuta e fai un po avanti e indietro con il pistoncino .

o grasso al silicone . 

Inserita:

Buonasera,
il problema della girante si ripresenta a intermittenza. Il pressostato non risulta la causa: se lo scollego la caldaia va in blocco e la girante si disalimenta, come aveva previsto.

Tornando al suo suggerimento

 

Quote

 vedere  se questo si chiude  senza mettere in moto  la caldaia ne a sanitaria né a riscaldamento

 

ho che con caldaia alimentata, senza richiesta di ACS ne riscaldamentoo il contatto rimane chiuso (l’involucro è trasparente e si vede a occhio nudo) e la girante resta attiva.

Mi sembra rimanga accesa anche la ventola insieme alla girante; alla prossima occorrenza verificherò con certezza.

Credo il relè si possa escludere. Che componente posso controllare ora?

Stefano Dalmo
Inserita:

Scusa , ma non ho capito , adesso sta funzionando bene la caldaia?

ed è importante sapere se parte pure il ventilatore  insieme al circolatore . 
 

Antoniofar
Inserita:

Si, dopo aver ricollegato il pressostato la prima volta, e prima di ingrassare il pistoncino, tutto funzionava correttamente. Dopo due giorni il problema si è ripresentatoed ho notando anche la ventola in azione.
Quindi ho ingrassato il pistoncino, ma ora è chiaro anche a me che non era quello il problema. Ho quindi proceduto a tentativi: ho disconnettendo e riconessso il pressostano, acceso e spento la caldaia, e dopo qualche prova tutto è tornato a funzionare.
Comunque si, sono sicuro parta anche il ventilatore.
Capisco che le mie informazioni non siano decisive, ma prima che si ripresenti il problema, quali componenti potrei controllare?
Grazie

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...