Vai al contenuto
PLC Forum


Protezione Pompa Sommersa - Consiglio


giactor

Messaggi consigliati

Salute a tutti.

La mia pompa sommersa (2hp /12A) ha smesso di funzionare, dopo pochi secondi salta il salvamotore. Il tecnico ha detto che è bloccata ed è da cambiare (ha più di 20 anni). Mi ha anche consigliato di sostituire il mio quadro con uno elettronico.

L'attuale quadro è montato in casa ed è così composto:

- un magnetotermico differenziale (a monte del quadro) 16A

- un teleruttore AEG 25A

- un salvamotore AEG 10...16A (settato a 12)

(L'unico problema che ho riscontrato è un fastidioso ronzio molto frequente, anche quando la pompa non è in azione. Da cosa dipende?)

L'installatore mi ha consigliato di sostituire questo quadro con uno nuovo ELETTRONICO, ma non sono convinto.

Chiedo agli esperti:

conviene effettivamente far montare un quadro elettronico?

Grazie anticipate.

P.S. Si tratta di una normale utenza domestica monofase.

Link al commento
Condividi su altri siti


(L'unico problema che ho riscontrato è un fastidioso ronzio molto frequente, anche quando la pompa non è in azione. Da cosa dipende?)

Avevo dimenticato di rispondere a questo.

Il ronzio che senti, probabilmente è dovuto al teleruttore.

Un' ultima cosa, sicuro che la pompa sia da 12A?

Link al commento
Condividi su altri siti

Il vecchio quadro di comando (poi sostituito da un quadro incassato a muro) riporta questi valori:

2 HP - 220V - 12 A - 50 uF - 450 V

Il tecnico mi ha spiegato che il quadro elettronico "protegge di più" la pompa e mostra i valori di assorbimento ecc. Gli ho fatto osservare che con un MT differenziale e un salvamotore dovrebbe essere già adeguatamente protetta.

Di fatto non è elettricista, "non capiva" il mio quadro ed era venuto solo per verificare se la pompa si avviava. Domani ne installano una nuova (a parte questo tecnico è una ditta "storica" che fa solo pozzi) e devo decidere se sostituire il quadro o no. Propendo per il no.

Il teleruttore (20A) che ronza è da sostituire, magari con uno di maggiore amperaggio?

Grazie per l'attenzione.

Modificato: da giactor
Link al commento
Condividi su altri siti

L'installatore mi ha consigliato di sostituire questo quadro con uno nuovo ELETTRONICO, ma non sono convinto.

Probabilmente vuole farti sostituire il quadro esistente con uno che comanda la pompa con una scheda elettronica, alla quale si allacciano X sonde, partenza a vuoto/min/max.

Il teleruttore (20A) che ronza è da sostituire, magari con uno di maggiore amperaggio?

L'amperaggio del motore deve essere adeguato all'assorbimento della pompa, per quanto riguarda il ronzio, devi verificare se lo senti quando il Contattore è in funzione...

Se è datato come la pompa, non è un male sostituirlo.

( perla funzionalità della pompa, non è obbligatorio sostiuire tutto il Q.E.)

Modificato: da Guerzo
Link al commento
Condividi su altri siti

Con l'attuale impianto la partenza della pompa è comandata da pressostato-idrosfera. Dovrei valutare se questo impianto si giovarebbe effettivamente di una scheda elettronica, giusto?

La pompa è vecchia ma i componenti del quadro elettrico sono stati montati 5 anni fa, quando ci siamo trasferiti in questa casa.

Quindi il teleruttore non è tanto vecchio. Ronza sempre quando la pompa è in funzione, ma continua a ronzare anche quando la pompa si spegne (ma non sempre) e mi chiedo: è difettoso? 20A sono adeguati?

Grazie

Modificato: da giactor
Link al commento
Condividi su altri siti

Maurizio Colombi

Non mi è chiaro se il circuito di alimentazione/controllo, è in bassa tensione, in questo caso, valutando anche che:

ma continua a ronzare anche quando la pompa si spegne (ma non sempre)

a "rugnare" potrebbe essere il trasformatore.

Link al commento
Condividi su altri siti

mmm... non credo ci sia nulla in bassa tensione. Ci sono solo: teleruttore-salvamotore-lampadina spia.

La 220 arriva da un MT diff. (dedicato) del quadro principale.

Intanto.... non vedo l'ora di riavere acqua. Qui l'acquedotto non arriva!

Link al commento
Condividi su altri siti

Ronza sempre quando la pompa è in funzione, ma continua a ronzare anche quando la pompa si spegne (ma non sempre)

Controlla la tensione sulla bobina del contattore quando è disattivato, potrebbe essere il pressostato che lascia passare qualche volt. ( non conosco il pressostato in questione)

Puoi provare ad insere in parallelo alla bobina del contattore un filtro antidisturbo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Adesso è tutto staccato, in attesa di sostituzione della pompa. Ringrazio tutti per l'attenzione e i consigli.

Spero domani di aver ripristinato l'impianto con la pompa nuova.

Domanda secca (e impropria):

al mio posto sostituireste il quadro elettrico MT-teleruttore-salvamoto re-lampadina con un quadro comandato da scheda elettronica?

Salute a tutti!

Link al commento
Condividi su altri siti

Maurizio Colombi
Domanda secca

Risposta secca: NO

(e impropria):

Non è impropria; ci sono pompe sommerse e autoclavi, che vengono installate attualmente, comandate da un volgarissimo pressostato da qualche decina di euro.

Ci sono pompe, che stanno funzionando da decine di anni, comandate da un pressostato di qualità mediocre.

Ci sono rivenditori di materiale elettrico che si professano tali, ma non sanno nemmeno come funziona una lampadina e ci sono rivenditori di apparecchiature varie che hanno una predilizione per le nuove tecnologie.......e per gli omaggi che ricevono a fronte della vendita di tali oggetti......

Io lascerei il principio di funzionamento della tua pompa così, com'è, al limite, investirei qualche soldo nella revisione dei componenti soggetti ad usura: pressostato e contattore! :whistling:

Link al commento
Condividi su altri siti

Se la pompa è comandata da un pressostato qual'è la sua distanza dal quadro con il contattore?

Con una tensione di comando di 230V oltre una certa distanza si fanno sentire gli effetti capacitivi della linea di comando dovuti alla capacita' parassita dei cavi,questo fenomeno in casi limite provoca l'autoritenuta della bobina del contattore anche con il contatto di comando aperto,quindi questa capacita' dipende dalla tensione,dall'estensione del circuito e dalla sezione del cavo .

A 230V con una sezione del comando di 2.5mm2 la distanza limite è circa 150metri ,con una sezione 1.5 questa sale a circa 300 metri per un contattore con 9 VA di ritenuta .

Nel tuo caso puo' darsi che questa capacita' sia al limite della ritenuta del contattore,ciao scappo che è tardi.

Modificato: da eliop
Link al commento
Condividi su altri siti

Tra pressostato e contattore ci sono non più di 15 metri di cordina da 1,5. Negli ultimi 3-4 metri la linea passa all'esterno attraverso un normale corrugato nero e non è inguainata.

Link al commento
Condividi su altri siti

Finalmente mi hanno sostituito la pompa. Ho tenuto il mio quadro elettrico, nonostante le insistenze dell'installatore sulle doti della protezione elettronica (per ed. tempi di intervento rapidissimi).

Ora questa nuova pompa (Umbra Pompe 2hp) ha un motore con assorbimento nominale di 10A, mentre il vecchio ne aveva 12.

Ho tarato il salvamotore al minimo (è un 10-16A).

Ho un dubbio sul MT differenziale da 16A... va bene lo stesso o dovrebbe essere da 10A?

Grazie anticipate

Link al commento
Condividi su altri siti

Ho un dubbio sul MT differenziale da 16A... va bene lo stesso o dovrebbe essere da 10A?

Va bene da 16A, il MT 10/16A protegge il motore ed è sufficiente...

In teoria è la classe del MT differenziale che fa la differenza, se non ricordo male è la "classe D" che sopporta gli spunti per carichi induttivi ( motori), ma non ne sono certo. Quindi meglio apsettare chi può dirlo con esattezza. ( La cosa potrebbe essere utile per un'eventuale sostituzione futura o per semplice info).

Però se funzionava prima, funzionerà anche adesso che hai installato una pompa che assorbe meno.

Link al commento
Condividi su altri siti

In teoria è la classe del MT differenziale che fa la differenza, se non ricordo male è la "classe D" che sopporta gli spunti per carichi induttivi ( motori), ma non ne sono certo

la D non è la classe ma la curva di inetrvento del MT, di solito per i motori si usa quella perchè ha un valore di inetrvento magnetico alto (10-20 volte In) che evita possibili scatti dovuti alla corrente di spunto

Link al commento
Condividi su altri siti

Isteresi?

no, ogni dispositivo di protezione (fusibili, MT, relè...) ha una curava di intervento tempo-corrente, per i modulari le norme italiane identificano 3 curve;

- curva B --> intervento "istantaneo" dopo 3/5 volte la corrente nominale

magnetotermico+CURVA+B.gif

- curva C --> intervento "istantaneo" dopo 5/10 volte la corrente nominale

Image119.gif

- curva D --> intervento "istantaneo" dopo 10/20 volte la corrente nominale

http://www.voltimum.it/layout/popimage.php?f=files/it/hotspot/1164898796.jpg

Link al commento
Condividi su altri siti

Pierluigi Borga

Ormai è tardi ma in molti casi la migliore protezione motore è il rilevamento della temperatura degli avvolgimenti con una clikson (contatto termico) o una sonda PT 100 o simile, oltre al monitoraggio degli assorbimenti stessi con un semplice salvamotore tarato a dovere, misurando con la pinza amperometrica l'assorbimento effettivo.

Per capire da dove viene il ronzio puoi anche a quadro alimentato e pompa spenta muovendo i componenti senti quale ronza di solito.

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

1 - Ecco, importante: "salvamotore tarato a dovere". Come?

La pompa ha un assorbimento nominale di 9,6A. Il salvamotore è impostato a 10A con una rotellina non certo "di precisione".

Quando si irriga, il salvamotore scatta dopo 20-30 minuti di funzionamento.

È normale o la taratura del salvamotore è troppo prudenziale?

2- misurando l'assorbimento con una pinza amperometrica, come andrebbe tarato il salvamotore?

Per es., se si misurano 10A il salvamotore va tarato a quanti ampere?

3-Il componente ronzante è il contattore da 20A, quando viene eccitato dal pressostato.

E' da sostituire o è "normale"?

Scusate se si tratta di domande banali, ma... nel dubbio chiedo!

Grazie anticipate

Modificato: da giactor
Link al commento
Condividi su altri siti

misurando l'assorbimento con una pinza amperometrica, come andrebbe tarato il salvamotore?

la taratura del salvamotore deve essere leggermente superiore all'assorbimento rilevato con la pinza amperometrica. ( minimo i dati di targa, solitamente i motori nuovi consumano meno dei dati di targa)

3-Il componente ronzante è il contattore da 20A, quando viene eccitato dal pressostato. E' da sostituire o è "normale"?

se ronza semplicemente non è d'obbligo cambiarlo,ma dato che hai una pompa nuova, sostituirlo non gli farebbe male, ma prima fai queste verifiche.

verifica i tempi di intervento della pompa e altro:

1)verifica la tensione che arriva alla bobina del contattore...

2) quanto rimane accesa la pompa? ( periodi lunghi o corti, quindi, lavora di continuo o ad intermittenza)

3) si accende più volte in un giorno? se sì, quante?

Modificato: da Guerzo
Link al commento
Condividi su altri siti

la taratura del salvamotore deve essere leggermente superiore all'assorbimento rilevato con la pinza amperometrica

Ho misurato circa 10A con tensione 223V.

Il salvamotore va tarato a... 11A? a 12A?

A volte la tensione scende fino a 200V.

1)verifica la tensione che arriva alla bobina del contattore

Arriva la stessa tensione della linea... 230V nominali

2)quanto rimane accesa la pompa? ... lavora di continuo o ad intermittenza

Per lo più a intermittenza (usi domestici), per una decina di secondi (il tempo di riempire l'idrosfera da 100 litri).

Per l'irrigazione lavora di continuo per circa un'ora (a giorni alterni, d'estate... sporadicamente in primavera-autunno).

3)si accende più volte in un giorno? se sì, quante?

Più volte... direi 10-15 volte nelle 24 ore.... ma è solo una stima.

Link al commento
Condividi su altri siti

il ronzio potrebbe essere causato con molta probabilità, dal fatto che non si chiude perfettamente il circuito magnetico.

La causa potrebbe essere sporco sulle espansioni polari, oppure deformazioni dovute a serraggi impropri o surriscaldamenti.

Lampss

Link al commento
Condividi su altri siti

Il salvamotore va tarato a... 11A? a 12A?

taralo pure a 11A

Più volte... direi 10-15 volte nelle 24 ore.... ma è solo una stima.

10X365= ca. 3650 interventi annui, poi se sai anche l'età di questo contattore, supponiamo 5 anni, sarà stato attivato Ca. 15000 volte, credo convenga cambiarlo...sicuramente non gli fa male

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...