Tutte le attività
- Nell'ultima ora
-
Collegamento ritorno ACS attraverso accumulo riscaldamento. Conviene modificarlo?(Riunite 2 discussioni)
_gianluca_ ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ok, dallo schema infatti vedo che i ritorni dei due puffer si collegano assieme dentro l'unità interna, che è topologicamente equivalente al mio diagramma 1. Quindi dici mi conviene sistemare e correggere l'errore. C'è bisogno secondo te di valvole di non ritorno al TEE di giunzione dei ritorni? Nel tuo schema non li vedo. -
problema odore canalizzato
giorgio17 ha risposto a LUDIK1976 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Appunto,impianto fatto male.Cerca qualche altro tecnico. -
spepex ha iniziato a seguire Problema condizionatore FUJITSU AOY9LFBC
-
Problema condizionatore FUJITSU AOY9LFBC
spepex ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buonasera a tutti i partecipanti del forum e ben ritrovati non essendo questo il mio primo post. Stamattina in previsione della stagione invernale ho fatto un ceck al condizionatore (installato nel 2009) che fino a settembre ha funzionato in maniera eccelente ma ho subito notato che non emetteva aria calda, ma solo un filo d'aria dalla ventola interna. Ho atteso qualche minuto e sul display dell'unita interna ho notato una serie di lampeggi di diagnosi (5 lampeggi rossi spia OPERATION e spia TIMER con lampeggi continui. Ho deciso di aprire l'unità esterna, almeno per verificare la tensione e il fusibile di protezione, ma ancora prima di arrivarci mi sono imbatttuo in una sgradita visione: la parte inferiore dell'unità era completamente intrisa di un liquido nero, impastato con la polvere, di una somiglianza (al tatto) simile all'olio! Cosa può essere successo? é esploso il compressore o qualche tubo? è riparabile o conviene dismetterlo? Allego qualche foto di esempio. Ringrazio tutti per eventuali suggerimenti o aiuti. -
Penso la scritta sia diversa perché Ritardo e Vapore sono opzioni aggiuntive. Mah, i cicli senza panni li suggeriscono gli stessi installatori (uno ogni tot settimane) per dare una pulita alla lavatrice, magari con un pò di aceto o candeggina. Né rifarei quel ciclo con un bucato, visto che per me un solo risciacquo non esiste. Preciso comunque che a vuoto il ciclo si è comportato ESATTAMENTE come l' unica volta che lo ho fatto con bucato. Proverei il ciclo dei misti... ma qualcuno lo fa il bucato con polvere a 30°??? A me pare una temperatura troppo bassa, sia per la pulizia dei panni che per sciogliere la polvere, anche se la polvere che uso io (Spuma di Sciampagna Lavatrice in Polvere Marsiglia) viene dichiarata "Efficace a freddo". Me pà 'na mussa (genovesismo).
-
Collegamento ritorno ACS attraverso accumulo riscaldamento. Conviene modificarlo?(Riunite 2 discussioni)
giorgio17 ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Se cerchi in rete trovi disegni di impianti,e comunque per me ha fatto un errore l'idraulico. https://alessandrogaza.com/schema-idraulico-pompa-di-calore/#elementor-toc__heading-anchor-7 -
Si, per un attimo ci ho pensato anche io, ma nella mia lavatrice la fase a vapore è un' opzione che certo non ho attivato. Il problema è che la lavatrice è incassata... farò un altro ciclo di prova a sportello aperto per vedere se si accende qualche led che spieghi che cavolo di fase stia facendo.
-
problema odore canalizzato
LUDIK1976 ha risposto a LUDIK1976 alla discussione in Impianti Climatizzazione
E' un bel problema, posso provare ma secondo me c'è qualche situazione nata male nell'installazione, forse i pannelli microforati che non permettono un ripresa ottimale. Adesso anche risolvere con Daikin è problematico, perché a quanto pare sono costretti a fare intervenire sempre lo stesso che mi ha installato tutto e che mi ha fatto una specie di sanificazione qualche giorno fa, e che forse credono non ci sia nessun problema. -
Errore CH24 su LG inverter
giorgio17 ha risposto a Dawide69 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Segui il consiglio di Alessio -
michpao ha iniziato a seguire Piano induzione AEG
-
Quell’errore indica un problema di comunicazione tra le schede …. o altro. Scollegandolo dalla rete elettrica controlla tutti i connettori se si sono ossidati i contatti degli innesti, scollega quelli dei cavi flat, spruzzali tutti con poco disossidante prima di ricollegarli.
- Oggi
-
ilvi ha iniziato a seguire lavazza ,mod: LM Jolie....all'inserimento della spina parte subito la pompa dell'acqua
-
lavazza ,mod: LM Jolie....all'inserimento della spina parte subito la pompa dell'acqua
ilvi ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve a tutti ho questa macchinetta del caffe ,che all'inserimento della spina mi parte subito la pompetta con maccina spenta,premetto che ne ho un altra uguale ed ho provato a sostituire anche la scheda ma fa uguale...a qualcno è gia capitato?qualche consiglio? anticipatamente ringrazio chi potra aiutarmi a risolvere l'enigma... -
Scheda telecomando RIB J-CRX ABJ7080 per serranda
antoniob ha risposto a antoniob alla discussione in Cancelli elettrici
Ok provo a verificare, magari c'è una molla della serranda fuori uso. Grazie. -
Grundig Monolith M70-580 IDTV - no audio stereo in RF
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Ciao, ho fatto i dovuti controlli: - elettrolitici tutti sostituiti - bobina ritoccata senza nessun risultato - sul pin4 segnale assente, vedo solo rumore (oscilloscopio con sonda 10x, impostato in AC) La scheda è la multi-ZF-stereo codice 29504-162.14. Il pin 4 è quello corretto? Questo è quanto: cosa ne pensi? Grazie mille -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Errore CH24 su LG inverter
-
Errore CH24 su LG inverter
Alessio Menditto ha risposto a Dawide69 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prima cosa da verificare SEMPRE, gli scambiatori (ossia i “radiatori” dell’evaporatore e del condensatore) devono essere assolutamente puliti, una luce si deve vedere attraverso per tutta la loro superficie. Verificato questo si può procedere con l’indagine. -
Tiago Anarelli ha aderito alla comunità
-
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scheda telecomando RIB J-CRX ABJ7080 per serranda
-
Scheda telecomando RIB J-CRX ABJ7080 per serranda
Stefano Dalmo ha risposto a antoniob alla discussione in Cancelli elettrici
Il condensatore è già sul motore . al limite va misurata la capacità se corrisponde ai dati di targa . ma potrebbe essere qualche problema che ostacola la risalita e fa andare in protezione il sistema . Magari ha bisogno di aumentare la forza -
Ho installato da 4 anni due motori LG inverter ognuno collegato con due split è sempre stato usato sia in estate tiene inverno, quindi anche questa estate è andato sempre. Adesso che abbiamo iniziato a usarli il riscaldamento succede che ogni tanto si bloccano e viene fuori la scritta errore CH24 . Anche ieri sera sono stati usati e poi spenti che andavano bene, stamattina volevo accenderlo ma mi dava errore CH 24. Ho letto che potrebbe essere il pressostato il problema la cosa che mi fa strano è che è capitato quest'anno per la prima volta su tutti e due i motori. Consigli ? Grazie
-
Dawide69 ha aderito alla comunità
-
Scheda telecomando RIB J-CRX ABJ7080 per serranda
antoniob ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Salve, dopo aver lavorato come atteso per più di un anno, improvvisamente la centralina in titolo (collegata ad una serranda piccola di un box auto) ha il seguente comportamento random (non si verifica sempre) solo in fase di salita: la serranda è chiusa; premo sul telecomando per aprire; la serranda inizia a salire ma dopo due secondi si ferma; devo premere nuovamente sul telecomando affinché la salita della serranda possa proseguire. Il problema si verifica solo in salita mi fa pensare ad un problema sul motore, che ne pensate? Infine, googlando leggevo che occorre un condensatore (in dotazione al motore della serranda) da collegare sui contatti V e W di salita e discesa: questo componente non c'è, sapete se va installato obbligatoriamente? Grazie. -
Collegamento ritorno ACS attraverso accumulo riscaldamento. Conviene modificarlo?(Riunite 2 discussioni)
_gianluca_ ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Collegamento ritorno ACS attraverso accumulo riscaldamento. Conviene modificarlo? Buonasera a tutti, Ho un impianto condominiale con pompa di calore Aermec NRK0150 che alimenta due accumuli, uno da 500 litri per l'ACS (con serpentina interna) e uno da 1000 litri per il riscaldamento a termosifoni (senza serpentina). La PDC, tramite una valvola a 3 vie sulla mandata, scalda alternativamente uno dei due accumuli in base alle chiamate dei rispettivi termostati e alla modalità estate/inverno. Quando avevo progettato l'impianto, avevo previsto che i ritorni dei due accumuli si unissero su una tubazione comune prima di rientrare nella PDC, come da schema: L'idraulico invece ha realizzato il collegamento in modo diverso, facendo passare il ritorno della serpentina ACS attraverso l'accumulo del riscaldamento, come da schema: Sospetto abbia fatto così perchè i due accumuli sono vicini tra loro e gli conveniva fare la tratta di ritorno molto breve ACS -> P. Riattivando la modalità inverno dopo tutta l'estate, mi sono accorto che l'accumulo del riscaldamento era già a circa 50 gradi, nonostante fosse rimasto disattivato per tutta la stagione estiva. Preciso che il ritorno della serpentina ACS entra nella parte bassa dell'accumulo riscaldamento, e il ritorno verso la PDC esce sempre dal basso, alla stessa altezza. La sonda che ha rilevato i 50 gradi è posizionata circa a metà altezza dell'accumulo. Durante l'estate tutte le pompe di spillaggio dei termosifoni sono spente. Mi sembra quindi evidente che durante i cicli di produzione ACS una parte del calore venga trasferita anche all'accumulo del riscaldamento, presumibilmente per miscelazione e convezione. A questo punto mi chiedo se sia il caso di far modificare il circuito per riportarlo al progetto originale oppure lasciare tutto così. Il dubbio è soprattutto energetico. Da un lato sto mantenendo inutilmente caldo un accumulo da 1000 litri per tutta l'estate, con le relative dispersioni termiche. Dall'altro, quando arriva l'inverno, mi ritrovo l'accumulo già caldo senza dover fare un ciclo iniziale di riscaldamento. C'è poi da considerare che ho un impianto fotovoltaico piuttosto importante, che durante l'estate produce molta più energia di quella consumata. L'energia in eccesso viene immessa in rete e remunerata, ma a un prezzo molto basso. Quindi il mantenimento in temperatura dell'accumulo durante l'estate potrebbe avere un costo economico abbastanza modesto. Quello che vorrei capire è: Dal punto di vista idraulico, i due schemi sono effettivamente equivalenti oppure il secondo presenta qualche controindicazione? Il fatto di far transitare il ritorno ACS attraverso l'accumulo del riscaldamento potrebbe peggiorare il rendimento della PDC durante la produzione ACS? Dal punto di vista energetico ed economico, considerando anche il fotovoltaico, conviene mantenere caldo l'accumulo durante tutta l'estate oppure lasciarlo raffreddare e riportarlo in temperatura soltanto quando serve? Voi fareste modificare il collegamento oppure lo lascereste così? Vorrei soprattutto capire se esistono controindicazioni tecniche che mi sfuggono, al di là delle semplici dispersioni dell'accumulo. Grazie a tutti per i pareri. -
posta un video delle varie fasi
-
Rob84 ha aderito alla comunità
-
Picasso1974 ha aderito alla comunità
-
Peppericcio ha aderito alla comunità
-
problema odore canalizzato
giorgio17 ha risposto a LUDIK1976 alla discussione in Impianti Climatizzazione
La pulizia su queste macchine la puoi fare dal davanti smontando il plenum,sempre se c'è posto,ma non in maniera ottima come si dovrebbe fare. Come più volte ripetuto su questi forum la canalizzazione lasciamola ai grandi impianti. Anche se abiti da solo,non cucini e altre cose un impianto a split era la miglior soluzione.Comunque visto che oramai non puoi fare altro che spruzzare spray come ti ho detto con macchina in funzione e a caldo se vuoi risolvere la situazione.Spruzza dalla ripresa e le ventole faranno il loro lavoro. Almeno fai una prova,costa poco. -
Collegamento ritorno ACS attraverso accumulo riscaldamento. Conviene modificarlo?(Riunite 2 discussioni)
_gianluca_ ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Buonasera a tutti, Ho un impianto condominiale con pompa di calore Aermec NRK0150 che alimenta due accumuli, uno da 500 litri per l'ACS (con serpentina interna) e uno da 1000 litri per il riscaldamento a termosifoni (senza serpentina). La PDC, tramite una valvola a 3 vie sulla mandata, scalda alternativamente uno dei due accumuli in base alle chiamate dei rispettivi termostati e alla modalità estate/inverno. Quando avevo progettato l'impianto, avevo previsto che i ritorni dei due accumuli si unissero su una tubazione comune prima di rientrare nella PDC, come da schema: L'idraulico invece ha realizzato il collegamento in modo diverso, facendo passare il ritorno della serpentina ACS attraverso l'accumulo del riscaldamento, come da schema: Sospetto abbia fatto così perchè i due accumuli sono vicini tra loro e gli conveniva fare la tratta di ritorno comoda ACS -> P. Alla domanda sul perchè abbia fatto cosi', risponde che è uguale. Dal mio punto di vista il fatto che funzioni ugualmente non significa che sia efficiente ugualmente. Oppure c'è un altro motivo? Ad ogni modo, riattivando la modalità inverno dopo tutta l'estate, mi sono accorto che l'accumulo del riscaldamento era già a circa 50 gradi, nonostante fosse rimasto disattivato per tutta la stagione estiva. Preciso che il ritorno della serpentina ACS entra nella parte bassa dell'accumulo riscaldamento, e il ritorno verso la PDC esce sempre dal basso, alla stessa altezza. La sonda che ha rilevato i 50 gradi è posizionata circa a metà altezza dell'accumulo. Durante l'estate tutte le pompe di spillaggio dei termosifoni sono spente. Mi sembra quindi evidente che durante i cicli di produzione ACS una parte del calore venga trasferita anche all'accumulo del riscaldamento, presumibilmente per miscelazione e convezione. A questo punto mi chiedo se sia il caso di far modificare il circuito per riportarlo al progetto originale oppure lasciare tutto così. Il dubbio è soprattutto energetico. Da un lato sto mantenendo inutilmente caldo un accumulo da 1000 litri per tutta l'estate, con le relative dispersioni termiche. Dall'altro, quando arriva l'inverno, mi ritrovo l'accumulo già caldo senza dover fare un ciclo iniziale di riscaldamento. C'è poi da considerare che ho un impianto fotovoltaico piuttosto importante (35kW), che durante l'estate produce molta più energia di quella consumata. L'energia in eccesso viene immessa in rete e remunerata a briciole ovviamente. Quindi il mantenimento in temperatura dell'accumulo durante l'estate potrebbe avere un costo economico abbastanza contenuto. Quello che vorrei capire è: Dal punto di vista idraulico, i due schemi sono effettivamente equivalenti oppure il secondo presenta qualche controindicazione? Il fatto di far transitare il ritorno ACS attraverso l'accumulo del riscaldamento potrebbe peggiorare il rendimento della PDC durante la produzione ACS? Dal punto di vista energetico ed economico, considerando anche il fotovoltaico, conviene mantenere caldo l'accumulo durante tutta l'estate oppure lasciarlo raffreddare e riportarlo in temperatura soltanto quando serve? Voi fareste modificare il collegamento oppure lo lascereste così? Vorrei capire se esistono controindicazioni tecniche che mi sfuggono, al di là delle semplici dispersioni dell'accumulo. Grazie a tutti per i pareri. -
interferenze inverter coelbo con citofono comelit
NovellinoXX ha risposto a marcofumagalli alla discussione in Inverter AC
Prova ad infilare alcune ferriti toroidali come quelli sotto sui fili, senza dividerli, in uscita dell'alimentatore. Di recupero si trovano ovunque, per esempio negli alimentatori per PC. -
In effetti la scritta sembra di colore diverso, potrebbe essere che sia inserito
-
Altorn91 ha iniziato a seguire Collegamento SPD e SPD fotovoltaico
-
Collegamento SPD e SPD fotovoltaico
Altorn91 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Buongiorno, ho un SPD Finder di tipo 2 a monte del QE (protetto da MT) con arrivo della terra da 16mmq dal picchetto distante circa 5 metri e uscita verso le distribuzioni di terra dell'appartamento rispettando i 50cm. Avendo un fotovoltaico nello stesso piano -1 dove ho installato il picchetto, mi han montato degli scaricatori ZOTUP dedicati al fotovoltaico, in questo caso la terra di questi ultimi dove dev'essere collegata? quello che vorrei fare è: dal picchetto di terra arrivo in derivazione (circa 2mt) e monto una barretta EQP, da questa vado al 1° SPD del quadro elettrico distante circa 3mt e alla stessa barretta collego la terra che arriva dall'SPD del fotovoltaico (circa 4mt). E' corretto? In questo modo entrambi gli SPD sarebbero collegati alla barretta EQP Grazie -
Frigorifero Ariston No Frost M TM1713F parete interna congelatore avanzata in avanti zona Evaporatore. Consigli?
Ciccio 27 ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il sensore di defrost è di solito tra le alette, mentre nel vano c'è quello di temperatura. 🤷🏻♂️ -
Ipotizzo una fase a vapore.
