Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. pasderasis72

    Automazione Allmatic

    Ciao giugn76 no ha morsetti dedicati
  3. 👍 Grazie della condivisione
  4. devi controllare il progetto, se anche quella blindo prevede i 300mA devi far dialogare il progettista con l'installatore. mi sembra strano che si sia preso la responsabilità di aumentare di 10 volte la corrente differenziale ammessa, ma magari per motivi a noi sconosciuti era già così ma deve essere nero su bianco.
  5. @Livio Orsini Chiedo scusa ho inviato da smartphone e alla sera me lo riproponeva; pensavo non fosse partito il messaggio.. @reka Abbiamo più blindosbar e le altre che montano ancora i vecchi son tarati a 0.3A @Marco Fornaciari Grazie della risposta, elettrotecnico che mi ha aumentato la sensibilità aveva appena riportato un convertitore alta freqenza della Sitra ( revisionato ) che mi fa' andare un elettromandrino della Gambafiorito e ha fatto notare che già lui in condizioni di sola alimentazione ha delle dispersioni ( targhetta sul cassetto dei circuiti ecc ). È un modello che ha più di 20 anni... Può darsi che questo nuovo sia più sensibile dei vecchi BTicino che son montati. Sì ogni macchina ha un suo differenziale nell' armadio sui carichi dove richiesto ...
  6. ho controllato, io ho regolato a 1A 150ms il differenziale al contatore da cui partono i cavi che arrivano nel quadro generale, qui xla linea blindo da 400A è regolato a 300mA 60ms. nelle discese ai macchinari sono tutti da 30ma non ritardati
  7. Oggi
  8. bah, io ho misurato 51cm di diametro interno e profondità 36cm, a occhio sono 70 litri. La macchina è una Hisense da 9kg lavaggio e 6 di asciugatura (dati dichiarati da loro eh...)
  9. Ciccio 27

    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS

    Ma se il coperchio si blocca, perché dovrebbe essere guasto? 🤷🏻‍♂️ Il motore è a spazzole? Sono molto consumate?
  10. A mio avviso puoi contestare che non compie le attuali Norme . Ma si metteva un unico Differenziale come Retrofit nel secolo scorso negli Impianti esistenti che ne erano privi ! - Da qualche decennio le Norme, ai fini della Continuità del Servizio, prescrivono 2 o più Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali indipendenti . Ad esempio separando i Carichi per Gruppi Omogenei . Specialmente i Servizi Essenziali H24 tra cui Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem e simili, non devono condividere lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici che di per sé causano gran parte delle Dispersioni . Inoltre il dimensionamento va predisposto per 6kW ; È auspicabile una Capienza pari a 36 moduli , affinché rimanga più del 30% di spazio libero per futuri ampliamenti . - Buona giornata !
  11. Tetano74, ho riunito le due discussioni, continua solo con questa senza aprirne altre su questo argomento.
  12. Ieri
  13. Leone2285

    PLC Forum Auguri

    Tanti auguri a questo bel giovanotto che è PLC Forum. Sono ben 25 da quando questo prestigioso progetto ha preso vita. Io personalmente sono un nuovo iscritto però ho sempre usufruito in modo non attivo dei vostri contenuti. Però devo ammetterlo, fare parte in modo attivo di questa comunità è tutt'altra cosa e mi rende orgoglioso di farvi parte. Un plauso va a tutti voi, dai fondatori, moderatori ed esperti del forum per il grande lavoro che in modo silenzioso fate da anni. Siete un esempio positivo e concreto di comunità in un mondo in cui si è sempre più soli. Lunga vita al forum e a tutti.
  14. contemarder

    alimentare circuito a led DC4 6V

    grazie
  15. Marco Fornaciari

    Differenziale su blindosbar settato a 3A

    Installare un differenziale da 180 A e tararlo a 300 mA sull'alimentazione di una blindosbarra, o su un alinea che alimenta più utenze, non va bene: cambia installatore. La taratura comincia a essere giusta appuno da 3 A, e pure ritardato. Poi alimentarea le singole utenze (macchine) con un MTD adeguato per la corrente assorbita dall'utenza e con corrente differenziale da almeno 300 mA e magari ritardato. ** ** La corrente della protezione differenziale, così come il tipo, di ogni singola macchina alimentata dovrebbe essere dischiarata dal su costruttore; quasi sempre anche senza elettronica di potenza a bordo, ma con un motore da 3 kW ad avviamento diretto 300 mA sono pochi.
  16. Salve a tutti, ho un problema di funzionamento di un cancello scorrevole, in pratica per farlo funzionare devo dare un colpo al motore ed il cancello va in movimento. Funziona fino a quando non sta fermo per ore. Avete qualche idea di cosa può essere?
  17. Alessio Menditto

    Cancello scorrevole Serai

    Skizzetto per favore devi aprire una tua nuova discussione.
  18. È una carica dall'alto. Dopo aver inserito la spina, chiuso il cestello, chiuso lo sportello, selezionato un programma, premuto il tasto di avvio, la spia di apertura porta si spegne normalmente, ma la lavatrice non parte. Si sente un primo clack, normale, proveniente dal pannello dei comandi; passa del tempo, un secondo tentativo di avvio con un altro clack. E poi si accende la spia rossa "Service" e appare il codice di errore F22. Nessun movimento del cestello, nessun tentativo di attivare la pompa di scarico. Ho cercato in rete, ma non sono riuscito ad associare quel codice di errore al modello esatto della lavatrice. In generale sembra poter essere legato a un problema al sensore del blocca porta oppure alla comunicazione della scheda elettronica al motore. Un superficiale controllo visivo della scheda non mostra segni o odori da segnalare. Sono arrivato a vedere il bloccaporta togliendo i pannelli laterali, ma non sono riuscito a smontarlo per tentare di testarlo e vedere se dovesse essere lì il problema. Per far spegnere la spia del service si può premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa" oppure si può staccare la spina per alcuni minuti. Successivi tentativi di avvio riportano all'errore F22. L'assistenza telefonica Whirlpool non sa dirmi a quale tipo di guasto è associato il codice di errore F22. Mi piacerebbe sapere se qualcuno sa indicarmi dove può essere il problema e/o come si smonta il bloccaporta. Ringrazio fin da ora chi mi aiuterà.
  19. skizzetto93

    Cancello scorrevole Serai

    Salve ho un problema con il cancello scorrevole con scheda seria cr12, in pratica per aprirlo devo dare un colpo al motore per farlo funzionare. Funziona sempre poi quando si ferma per più ore si ripresenta il problema. A qualcuno è mai capitato?grazie. Millle
  20. Roberto Garoscio

    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48

    Ma ti riferisci al cavo della Line o quello che alimenta la serratura?
  21. puma87

    Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio

    Per le pentole d'acciaio, fidati, prova prima un gel. Tipo il W5 di Lidl o il pril. Te lo puoi tenere come detersivo secondario, da usare magari per i cicli brevi, le cose delicate o poco sporche etc. Comunque sulle pentole, sono migliori i gel che la polvere a lucidare l'acciaio. Questo ovviamente secondo la mia esperienza personale. Se devi consumare il finish, ti consiglio di provare il gel a maggior ragione, senza comprare altre caps. Metti qualche goccia di gel nella pentola, ci passi la spazzola e poi via in lavastoviglie, sia spazzola che pentola, con pastiglia finish e programma con prelavaggio. Puoi anche aggiungere qualche goccia di gel sulla porta che viene usato durante il prelavaggio, se il carico è molto sporco
  22. Ciao a tutti sono Nicola. Un po di settimane fa mi è stato donato da un amico di famiglia un analizzatore di spettro HP8594E (9KHz - 2.9GHz di banda) il quale risulta guasto. Ad oggi lo strumento non mostra nulla a schermo a parte per il rumore di fondo. L'amico che mi ha donato lo strumento mi disse che l'analizzatore aveva avuto problemi con l'alimentatore. Considerando ciò porto lo strumento in lab provo ad accenderlo in modo graduale con il variac (visto che erano parecchi anni che non veniva data alimentazione ho preferito un accensione graduale). lo strumento si accende senza alcun problema e le alimentazioni sono tutte corrette (testate le tensioni sui test point). Il primo difetto riscontrato è stato che il segnale di calibrazione CAL sul front panel (in uscita al BNC) non era presente. Questo segnale dovrebbe essere di 300MHz e -20dbm. Provo a fare la calibrazione in frequenza e fallisce miserabilmente, come giusto che sia visto che non trova il segnale CAL Scaricando il service manual con relativi schemi ricercati in rete ho potuto constatare che il segnale CAL viene generato dal 3rd converter che con un oscillatore interno provvede a generare 600MHz e poi con un buffer e prescaler lo riduce a 300MHz fino a portarlo in uscita al front panel. Riesco a trovare il guasto (o meglio i guasti) il primo è stato il transistor NPN che oscilla per creare i 600MHz (sostituito e l'oscillatore è ripartito) e il secondo guasto l'ho ritrovato in un circuito integrato custom della HP dei tempi che riporta la seguente sigla : HP 1826-0372 (sostituito anche questo e l'uscita CAL ritorna a funzionare) Dopo la riparazione del 3rd converter provo a rifare la calibrazione in frequenza, la quale fallisce anche questa volta. Inizio cosi a sospettare un guasto alla catena di ingresso RF. Tutti i filtri passa basso e passa banda funzionano correttamente, l'attenuatore di ingresso con relè RF funziona correttamente. Da quello che ho capito lo strumento ha un ulteriore oscillatore, l'oscillatore YIG. Ricostruendo il funzionamento della catena di ingresso capisco che l'oscillatore YIG crea il segnale LO al mixer RF di ingresso. Il segnale LO se non erro dovrebbe essere per questo analizzatore di spettro RF IN + 321,4MHz (quindi se RF In = 100MHz il segnale LO deve essere 421,4MHz, ma ripeto non sono estremamente sicuro di questo in quanto so che gli oscillatori YIG lavorano a frequenze più alte). Il mixer RF poi ricevendo RF IN e il LO produce una differenza che HP chiama 1st IF la quale poi va in pasto al 2rd converter e a sua volta entra in amplificatore logaritmico e catena di comparazione (scheda COUNTERLOCK) poi ADC ecc ecc... Ravanando in rete ho capito che se l'oscillatore YIG non oscilla, il mixer RF non produce la 1st IF con conseguente schermo piatto dello strumento. Non credo che la parte di ADC sia guasta in quanto a schermo viene comunque proiettato il rumore di fondo, derivante probabilmente da rumore maggiormente termico. Ho inoltre testato che la corrente di pilotaggio del YIG sia giusta ed infatti lo è. Oscilla da un minimo di 80mA ad un massimo di 140mA. La corrente per la bobina del YIG cambia al variare della center frequency sullo strumento. Inoltre ho verificato le alimentazione del YIG e sono tutte corrette. Ho testato inoltre l'isolatore posto a valle dell uscita del YIG e il double coupler RF posto a valle dell'isolatore entrambi funzionano. A questo punto ipotizzo che l'oscillatore YIG rimane fermo bloccando il mixer e tutta la catena RF a valle. Premetto che non ho strumenti tali da misurare frequenze cosi alte, ho un oscilloscopio 100MHz di banda e capisco che e molto ma molto limitante per una riparazione del genere ma comunque sono riuscito a visualizzare (seppur attenuato) il segnale di uscita del CAL nonostante la banda dell'oscilloscopio sia di 100MHz. Se qualcuno sa darmi dei consigli, magari su altre prove da fare, oppure perchè no, ribaltare completamente la mia diagnosi, ve ne sarei grato.
  23. Nadine 82

    Philco Norma 30x

    Ho verificato l'interruttore bipolare di avvio, sembra ancora in buono stato, ho comunque pulito i contatti, perchè su on la resistenza sui due contatti di un polo era altalenante. Verificherò anche i contatti dell'elettroserratura. Mi è però venuto in mente, nona vendo nessuna spia di accensione, che quando non partiva, non è detto che fosse per l'interruttore o per il blocco sportello, perchè il segnale che si avvia, io lo apprendo dal fatto che inizia a gettare acqua nelle vaschette detersivo. Quindi, teoricamente, potrebbe anche aver dato il consenso lo sportello, ma poi non è arrivato il segnale di apertura dell'acqua. Vedremo la prossima volta.
  24. Uso già l'impianto a quella temperatura. Per le piastrelle, avevo presentato come opzione bis quella di deviare il tubo di ricircolo, che è sempre acceso (tranne la notte, ma anche d'estate). Ho già una calata del ricircolo che passa sotto traccia su un perimetrale in poroton e il caldo è molto evidente se ci posi la mano. Sarà certamente meno evidente con la piastrella, ma non credo poi moltissimo. L'impianto comunque lavora in climatica ed è raramente spento, quindi anche se passassi il tubo di riscaldamento sotto le piastrelle, questo si raffredderebbe di rado. Sarebbe una cagata a costo quasi zero da fare in ristrutturazione senza distruggere tutto per il radiante (che avrebbe bisogno di miscelatrice se mantenuti i radiatori nel resto della casa). Unico obiettivo quello di stemperare le piastrelle per camminare scalzo in bagno.
  25. A quella temperatura di mandata l'impianto deve restare acceso per più tempo e se per qualche motivo hai freddo la vedo dura alzare la temperatura ambiente. Per le piastrelle calde o che fai una serpentina e lasci il radiatore sempre acceso se no con un tubo solo riscaldi 15 cm di piastrella che diventerà subito fredda appena spento il riscaldamento e non diventerà calda in tempi brevi.Forse dovevo scrivere zingarata piuttosto che stupidata ma il risultato è uguale.
  26. pigroplc

    Dubbi CPU Safety e uscite standard

    Si
  27. giotto64

    Microonde daewoo kog-380r

    Buonasera c è qualcuno che mi può aiutare a trovare il pdf del manuale di istruzione di questo forno a microonde daewoo kog-380r. Grazie
  28. Sì, ma è un po' "complicato", ti servirebbe un filo in più che nel videocitofono in teoria non dovresti avere. Chi ti ha detto di fare quel ponte? Toglilo, perché così facendo immetti tensione alternata nel circuito della continua dell'intero impianto e crei dei disturbi sulla fonica. Ottimo, l'importante è che funzioni tutto a dovere
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...