fredy Inserito: 9 gennaio 2009 Segnala Inserito: 9 gennaio 2009 ciao a ttuti!io voglio realizare una colegamento della regolatore ascon con plc siemens s7300.voglio che mi aiutarsi come posso creare una bloco funcionale che mi fa il comunicazione tra le 36 regolatori e plc siemens tramite il rete modbusgrazie!
RDA Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 Scusa se lo dico, ma da come scrivi sembra che tu non sia Italiamo, ma questo poco importa, è solo una considerazione.Qualche tempo fa mi sono imbattuto in qualche cosa del genere, è possibile farlo ma con costi esorbitanti, in quanto a suo tempo dovevo acquistare il modulo cp 341 e il relativo software nel quale era implementato un blocco Fb che gestiva la comunicazione master slaves sui regolatori.Se non puoi fare propio al meno o ti fai il segno della croce, o cerchi in gateway tra profibus a modbus e cosi abbasi i costi sicuramente, oppure se puoi cambia PLC con altri costruttori,non facciamo nomi "Sc" "Om"per non fare pubblicità dove il Mosbus e di uso corrente e di bassissimo costo.A tè la scelta.Saluti.
ETR Inserita: 17 gennaio 2009 Segnala Inserita: 17 gennaio 2009 Cambiare CPU, solo quella, con CPU Speed7, inutile indicare la marca, il modbus è già a bordo senza extra costi, anzi si risparmia a parità di CPU (quindi tra CP341 e licenze driver, figurati cosa ti tieni in tasca...). Attenzione ai 36 regolatori. Presta bene attenzione al numero dei partecipanti, non ho informazioni precise, ma teoricamente il max è 246, ma limitazioni del master potrebbero ridurre il valore. Altra cosa da tenre conto è il valore elettrico del segnale, solitamente si dovrà inserire un repeater per innalzare il segnale dopo il 31mo partecipante se la rete è contenuta, altrimenti bisogna considerare anche l'estenzione della rete.Ciao
Andrea_Cattaneo Inserita: 9 luglio 2009 Segnala Inserita: 9 luglio 2009 Ciao,Spero che tu abbia già risolto il tuo problema , mi sono iscritto solo ora e l'ho letto in questo momento.In ogni caso, non sapendo la CPU siemens che utilizzi spero si tratti di una CPU con Profibus incorporato (tipo S7 315 o simile).In tale caso è molto semplice: basta utilizzare dei gateway Profibus-DP -> Modbus RTU e collegare da una parte la CPU come Profibus master e almeno due gateway come slave profibus. A questi gateway potrai collegare al massimo 32 dispositivi modbus slave (nel tuo caso 18 per ciascuno).Spero di esserti stato utile SalutiAndrea
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora