Jump to content
PLC Forum


Stefanomarche58

Scelta interruttori magnetotermici a monte e a valle.

Recommended Posts

Stefanomarche58

Buongiorno a tutti,

spero di aver azzeccato il forum giusto. Arrivo al punto.

UPS che alimenta alcuni edifici e che è equipaggiato con interruttori magnetotermici da 40 A curva B.

I singoli quadri negli edifici hanno uno scatolato generale e degli interruttori da 16 A curva C.

Scusate la mia ignoranza, ma esiste una norma che impone l'uso di interruttori curva B qualora si tratti di alimentazioni derivate da UPS ?

Inoltre da quella poca esperienza accumulata negli anni, mi pare strano l'uso di un curva B a monte e dei curva C a valle.

Infatti ho degli scatti intempestivi del suddetto interruttore a monte e sono costretto a sganciare tutti gli interruttori del quadro del singolo edificio, riarmandoli uno alla volta per evitare lo sgancio dell'interruttore a monte.  

Vi sarei grato se riusciste a chiarirmi le idee.

 

                Stefano

 

P.S. Enel distribuzione a casa mia ha installato sul loro contatore un magnetotermico 15 A curva D, in casa ho un magnetotermico generale da 16 A curva C che nel caso di corto circuito interviene egregiamente. Il magnetotermico Enel interviene solo a supero potenza (3,5 KW)

Link to post
Share on other sites

hfdax
il 21/8/2019 at 09:57 , Stefanomarche58 scrisse:

Scusate la mia ignoranza, ma esiste una norma che impone l'uso di interruttori curva B qualora si tratti di alimentazioni derivate da UPS ?

Non mi risulta. Ma aspettiamo anche altri pareri.

Così a naso mi viene da pensare che la scelta del B abbia lo scopo di proteggere l'elettronica di potenza dell'UPS, poiché il B è più rapido nell'intervenire in condizioni di sovraccarico rispetto al C. Anche se sospetto che anche un B non basti a proteggere un'elettronica. Ho sentito parlare dei curva Z persati apposta per proteggere le eletroniche.

Ma il B di cui parli fa parte dell'UPS o è un dispositivo esterno. Inoltre non ho capito bene se questo B40 in ingresso o in uscita rispetto all'UPS.

 

il 21/8/2019 at 09:57 , Stefanomarche58 scrisse:

Enel distribuzione a casa mia ha installato sul loro contatore un magnetotermico 15 A curva D

Certo. È più che sufficiente per proteggere la loro linea in arrivo dal sovraccarico e, visto che presumibilmente i magnetotermici dell'utente saranno tutti dei C, in caso di guasto il D non scatterà praticamente mai.

Link to post
Share on other sites
Stefanomarche58

Grazie per la risposta.

Chiedo scusa per la mia poca chiarezza. Gli interruttori curva B sono istallati in un quadro a valle dell'UPS che a sua volta alimenta diversi edifici, che a loro volta sono equipaggiati con altri quadri con interruttori curva C. Il problema è lo spunto all'accensione dei carichi nei singoli edifici, che crea lo sgancio del relativo interruttore a monte sul quadro di distribuzione UPS. Precedentemente a questa modifica, ogni singolo edificio era alimentato dal suo UPS e non esisteva nessun problema.

 

            Stefano 

Link to post
Share on other sites
desperado74
33 minutes ago, Stefanomarche58 said:

Grazie per la risposta.

Chiedo scusa per la mia poca chiarezza. Gli interruttori curva B sono istallati in un quadro a valle dell'UPS che a sua volta alimenta diversi edifici, che a loro volta sono equipaggiati con altri quadri con interruttori curva C. Il problema è lo spunto all'accensione dei carichi nei singoli edifici, che crea lo sgancio del relativo interruttore a monte sul quadro di distribuzione UPS. Precedentemente a questa modifica, ogni singolo edificio era alimentato dal suo UPS e non esisteva nessun problema.

 

            Stefano 

La scelta della curva di intervento è sostanzialmente in funzione della Icc minima. 

Il fatto che la Irm della Curva B sia molto più bassa della Curva C fa si che tu abbia il problema dello scatto intempestivo. Obiettivamente un B a monte di un C è anomalo. Non so bene se vi sia qualche obbligo normativi che imponga l’impiego di una curva B per gli UPS

Edited by desperado74
Link to post
Share on other sites
hfdax
1 ora fa, Stefanomarche58 scrisse:

Gli interruttori curva B sono istallati in un quadro a valle dell'UPS che a sua volta alimenta diversi edifici, che a loro volta sono equipaggiati con altri quadri con interruttori curva C

Allora credo proprio che i B siano stati scelti dall'installatore allo scopo di proteggere l'UPS dal sovraccarico. È un tipo di installazione anomalo forse effettuato da qualcuno non troppo esperto. In teoria l'UPS dovrebbe essere già dotato di proprie protezioni dal sovraccarico e corto circuito in uscita.

Link to post
Share on other sites
desperado74
13 minutes ago, hfdax said:

Allora credo proprio che i B siano stati scelti dall'installatore allo scopo di proteggere l'UPS dal sovraccarico. È un tipo di installazione anomalo forse effettuato da qualcuno non troppo esperto. In teoria l'UPS dovrebbe essere già dotato di proprie protezioni dal sovraccarico e corto circuito in uscita.

Quello che mi sfugge è se il

termico stacca l’UPS (a monte dello stesso ) o stacca i carichi (a valle) .

anche perché per la

protenzione a monte andrebbe dimensionata   per supportare la corrente di linea monofase di By-pass.

Link to post
Share on other sites
hfdax
2 ore fa, Stefanomarche58 scrisse:

Gli interruttori curva B sono istallati in un quadro a valle dell'UPS

stacca ii carichi.

Edited by hfdax
Link to post
Share on other sites
desperado74
5 minutes ago, hfdax said:

stacca ii carichi.

Ok, allora non aveva senso proteggere l’UPS con il termico valle dedicato ai carichi, ma va protetto a monte.  dovrà  verificare la portata del termico da sostituire al B( considerando il coefficiente di contemporaneità e di utilizzo dei C a valle) per garantire una certa selettività oltre che la portata del cavo.

Link to post
Share on other sites
fradifog

Io credo che la scelta possa essere dipesa dalle specifiche del costruttore. Hai provato a dare un'occhiata al manuale del ups?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...