Portuale Inserito: 18 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2019 Buongiorno Ho un impianto videocitofonico 2voice cablato con cavo di rete UTP cat 5. Vorrei chiedere se posso passare nello stesso tubo 2 cavi elettrici per alimentare delle luci a led da esterno. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) Puoi. Se i led esterni sono alimentati a bassissima tensione (12-24) nessun problema. Se i led sono alimentati a 230V e vuoi fare le cosa a norma dovresti assicurarti che anche il cavo UTP abbia un isolamento di almeno 400V. In pratica normalmente la guaina isolante dei cavi UTP ha uno spessore che regge 400V ma in alcuni è specificato e garantito dal costuttore, in altri no. In buona sostanza la norma stabilisce che possono coesistere nello stesso tubo conduttori appartenenti a circuiti con tensioni diverse a patto tutti siano isolati per la massima tensione presente. Difficilmente il cavo UTP riporta sulla guaina la classe di isolamento ma riporta il codice dell'articolo e la marca. Quindi si risale alla scheda tecnica (normalmente reperibile sui sito del produttore) per conoscere le caratteristiche del cavo (isolamento compreso). Modificato: 18 settembre 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2019 22 minutes ago, hfdax said: Puoi. Se i led esterni sono alimentati a bassissima tensione (12-24) nessun problema. Se i led sono alimentati a 230V e vuoi fare le cosa a norma dovresti assicurarti che anche il cavo UTP abbia un isolamento di almeno 400V. In pratica normalmente la guaina isolante dei cavi UTP ha uno spessore che regge 400V ma in alcuni è specificato e garantito dal costuttore, in altri no. In buona sostanza la norma stabilisce che possono coesistere nello stesso tubo conduttori appartenenti a circuiti con tensioni diverse a patto tutti siano isolati per la massima tensione presente. Difficilmente il cavo UTP riporta sulla guaina la classe di isolamento ma riporta il codice dell'articolo e la marca. Quindi si risale alla scheda tecnica (normalmente reperibile sui sito del produttore) per conoscere le caratteristiche del cavo (isolamento compreso). Oppure può passare nella stessa conduttura un cavo elettrico con doppio isolamento (h07, fg7, etc) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2019 8 ore fa, desperado74 scrisse: Oppure può passare nella stessa conduttura un cavo elettrico con doppio isolamento (h07, fg7, etc) Non è contemplato nella norma, poi i cavi fg7or non sono più vendibili. Domanda; si tratta di cavi posati interni o esterni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Portuale Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) Allora...c è un tubo da 16mm in pvc esterno dove passa solamente il cavo UTP Cat 5 del videocitofono ( ha una guaina verde)...per comodità volevo passare i cavi per illuminare il viale ( max 50w ) Altrimenti mi faccio una linea a parte Modificato: 18 settembre 2019 da Portuale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) 1 hour ago, Roberto Garoscio said: poi i cavi fg7or non sono più vendibili. Certo sostituiti da fg16 la Norma dispone la separazione elettrica tra circuiti con tensione nominale differenti . Un cavo con doppio isolamento o isolamento equivalente ha la stessa separazione di un cavo con isolamento principale posato in tubo protettivo, o anche superiore. Una cavo h07rn-f per esempio perché non puoi viaggiare insieme ad un cat5e? La 64/8 prevede la separazione elettrica anche con l’impiego di condutture di classe II , e questo ne sarebbe un caso Modificato: 18 settembre 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Portuale Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 Siccome ho della cordina unipolare volevo farla andare...ma mi sa che aggiungo un tubo pvc da 16 dedicato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 50 minuti fa, Portuale scrisse: Siccome ho della cordina unipolare volevo farla andare...ma mi sa che aggiungo un tubo pvc da 16 dedicato Quando si deve aggiungere un nuovo tubo in una casa già costruita a volte non è possibile o troppo oneroso farlo, quindi si cerca di usare i tubi che già esistono e la norma dice quali regole adottare. Ma è sempre meglio separare i tubi di utenze diverse per molte ragioni perciò se tu puoi, fallo. Se la tratta è corta (qualche metro) e fa poche curve ok per il 16, in caso contrario meglio il 20. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 16 ore fa, desperado74 scrisse: Certo sostituiti da fg16 la Norma dispone la separazione elettrica tra circuiti con tensione nominale differenti . Un cavo con doppio isolamento o isolamento equivalente ha la stessa separazione di un cavo con isolamento principale posato in tubo protettivo, o anche superiore. Una cavo h07rn-f per esempio perché non puoi viaggiare insieme ad un cat5e? La 64/8 prevede la separazione elettrica anche con l’impiego di condutture di classe II , e questo ne sarebbe un caso La coesistenza di cavi con diverso isolamento è consentito se tutti hanno un isolamento pari o superiore alla tensione più alta di utilizzo, in pratica un cavo di circuito a 24V può essere intubato con un cavo di circuito a 230V solo se anch’esso è isolato a 350/400V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) 1 hour ago, Roberto Garoscio said: La coesistenza di cavi con diverso isolamento è consentito se tutti hanno un isolamento pari o superiore alla tensione più alta di utilizzo, in pratica un cavo di circuito a 24V può essere intubato con un cavo di circuito a 230V solo se anch’esso è isolato a 350/400V. Non vorrei insistere, pero: 413.5.2.3 Si consiglia l’uso di condutture elettriche distinte per i circuiti separati. Se non si può evitare di usare conduttori di una stessa conduttura elettrica per i circuiti separati e per gli altri circuiti, si devono utilizzare cavi multipolari senza guaina metallica, oppure cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi isolanti o in canali isolanti, a condizione che essi siano isolati per la tensione nominale del sistema a tensione più elevate. Il "che essi", si riferisce ai cavi unipolari in questo caso a 230V. Se nella conduttura avessi cavi FS17 allora sicuramente il cavo UTP deve necessariamente essere isolato alla massima tensione nominale, ma Di fatto in cavo H07RN-F e' equiparabile ad una conduttura di classe II ( e' come se infilassi un corrugato all'interno di un corrugato piu grande). Se fosse vero il contrario (riferito sei il "che essi" citasse il cavo UTP in questo caso) , sarebbe anche lecito affermare che non potrei, per esempio, affiancare una prolunga volante fatta con cavo H07 ad un cavo UTP, perche sarebbe pericoloso, Ma cosi non e'. Poi se sono in errore ben venga che me lo si faccia notare Modificato: 19 settembre 2019 da desperado74 Trovato Riferimento e esempio istallativo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) Sembra sia così è mi fa solo piacere, molto probabilmente mi sono perso qualche variante visto che oggi siamo alla V5, ricordo benissimo che fino a qualche anno fa trovavi la prescrizione sui progetti elettrici, in cui si raccomandava il minimo isolamento a 350V su tutti i cavi coesistenti su canali o tubazioni. L’esempio della prolunga volante con un cavo utp affiancati non era considerato pericoloso neanche allora, si parla solo dei cavi intubati o su passerelle. Modificato: 19 settembre 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 12 minutes ago, Roberto Garoscio said: ricordo benissimo che fino a qualche anno fa trovavi la prescrizione sui progetti elettrici, in cui si raccomandava il minimo isolamento a 350V su tutti i cavi coesistenti su canali o tubazioni. Se non ricordo male l’anno di riferimento è il 2012. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 13 minuti fa, desperado74 scrisse: Se non ricordo male l’anno di riferimento è il 2012. Quello è l’anno di prima emanazione, poi sono avvenute 5 varianti, l’ultima quest’anno a febbraio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora