Vai al contenuto
PLC Forum


riscaldamento si avvia a termostato scollegato


Messaggi consigliati

Inserito:

Buongiorno ho una domanda da porvi, ho staccato temporaneamente il termostato collegato a due fili NC e C, e si sono avviati i termosifoni, è normale che sia cosi',quindi se si dovessero scaricare le pile avrei lo stesso problema?grazie.


Inserita:
2 ore fa, iuseppe ha scritto:

si sono avviati i termosifoni

Per quanto tempo ?

Se per pochi secondi può essere normale.

Se invece la caldaia è partita regolarmente vuol dire che il collegamento del termostato in caldaia non è configurato normalmente ma invertito.

Per accertartene basta collegare tra loro i due fili e vedere se la caldaia si ferma.

Posta marca e modello della caldaia. 

Inserita:

ciao,grazie per la risposta, allora io ho un junkers zwe242kdp, se stacco il termostato i termosifoni partono e rimango accesi, se collego i fili come mi hai detto si spengono, ho provato a vedere in caldaia e i fili collegati a destra di una morsettiera a tre, come potrei fare il giusto collegamento?

Inserita:

Ciao

non è che hai valvole di Zona?

rubio2002it

Inserita:

Buongiorno, vi allego le foto del collegamento per capire meglio, i collegamenti che vengono dal termostato sono quelli di destra grigio e marrone,grazie.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Inserita:

Come vedi quel connettore è dedicato al suo termostato ambiente Junkers a tre fili e non ad uno standard a 2 fili.

Individua, sulla caldaia o sul manuale, il ponticello del TA standard e al suo posto collegaci  i fili che entrano in casa, che devono accendere se uniti e non viceversa.

 

Inserita:

ciao, ho provato a vedere ma le uniche morsettiere sono quelle in foto anche da questo sito http://www.tecnoati.it/esplosi_html/BOSCH/ricambi/CONVENZIONALI_MURALI/ZWE_24-24-1-24-2_KP/06.html, mi sa che ho un problema, perchè fino a quando avevo il termostato a pile il problema non si poneva, ma ora che dovrò mettere quello ad alimentazione continua, quando andra' via la corrente, se non disattivo manualmente i termosifoni, si avvieranno, o no? 

Ma se va via la corrente a tutta la casa, la caldaia non si avvia, quindi il problema si pone sono  se levo la corrente o scollego il termostato,giusto?

Inserita:

Quello che hai postato è l'elenco dei pezzi di ricambio.

Ci vuole il manuale di installazìone della tua caldaia per capire dove e come collegare un termostato ambiente.

Secondo me nel tuo caso funziona per pura fortuna, oppure l'installatore lo ha configurato così dall'inizio.

Il collegamento attuale è invertito e il termostato wifi, di qualsiasi marca sia, nel tuo caso, deve essere collegato al relè sul contatto normalmente chiuso anzichè normalmente aperto.

L'assenza di alimentazione al termostato non deve far partire la caldaia, e il termostato non va scollegato, oppure la caldaia deve essere in posizione "estate" per escluderlo del tutto.

Inserita:

hai, ragione il problema che è difficile da reperire, comunque ho trovato questo, pero è in lingua straniera,

https://www.junkers.pl/files/IMO_-_Eurostar_ZE,ZWE_24-2K_PL.pdf, il paragrafo che dovrebbe interessarmi è in allegato, tutta la traduzione e qui sotto,spero che tu possa aiutarmi.

Istruzioni per l'installazione
ZE / ZWE 24-2KP ...
PER LA TUA SICUREZZA
SE VIENE APPROVATO L'ODORE DI GAS:
1. Chiudere il rubinetto del gas
2. Apri windows
3. Non utilizzare interruttori elettrici
4. Spegnere la fiamma aperta
5. Chiamare immediatamente il gas
impresa e società di installazione
Non conservare o conservare vicino al dispositivo.
utilizzare materiali infiammabili e
liquidi.
- INSTALLARE E INSTALLARE SOLO IL DISPOSITIVO
IMPRESA SPECIALIZZATA
- Il funzionamento affidabile è garantito solo osservando queste istruzioni di installazione e
Istruzioni per l'uso
- Queste istruzioni devono essere trasmesse al cliente
- Uno specialista spiegherà al cliente il funzionamento e la manutenzione del dispositivo
- L'utente è tenuto a condurre regolarmente ispezioni tecniche del dispositivo per garantire
il suo funzionamento affidabile e sicuro. Allo stesso tempo, solo un maestro
organizzazione specializzata e certificata.
1/2000 RUS
2
SODDISFARE
Pagina
1
Dati del dispositivo
3
2
Descrizione del dispositivo
3
2.1 Attrezzatura
3
2.2 Accessori di montaggio
3
2.3 Designazione del tipo
3
2.4 Progettazione
4
2.5 Schema schematico
5
3
Dati tecnici
6
4
Installazione
7
5
Standards
8
6
Installazione
8
6.1 Istruzioni generali
8
6.2 Dimensioni del collegamento
10
6.3 Alimentazione
undici
7
Preparazione per la messa in servizio
12
8
La messa in produzione
tredici
9
Adeguamento a un altro tipo di gas
14
9.1 regolazione della pressione dell'ugello
14
9.2 Metodo volumetrico
quindici
9.3 Regolazione della potenza termica
per il riscaldamento
quindici
10
Istruzioni importanti per il cliente
sedici
undici
Passaggio a un altro tipo di gas
17
11.1 Kit per la conversione
17
11.2 Regolazione dopo la sostituzione delle parti
17
12
Informazioni per gli specialisti
diciotto
tredici
Manutenzione
diciotto
14
Dati di rettifica
venti
quindici
Consumo di gas
venti
sedici
Tabella di conversione
venti
3
1
DATI DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo è conforme alle norme applicabili della Comunità Europea (UE).
90/396 / CEE e requisiti UE per la verifica del campione.
Tipo di dispositivo
ZE / ZWE24-2KP
ID N. prodotto
CE-0085AQ0522
Categoria
II 2H3B / P (vari tipi di gas)
Esecuzione
B11BS (per il collegamento al camino)
2
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
 EUROSTAR-ZWE è destinato a
riscaldamento e fornitura di acqua calda,
tipo EUROSTAR - ZE - per riscaldamento
con regolazione continua
potenza termica:
 ha un bruciatore adattato a
diversi tipi di gas, con
controllo termoelettrico
accensione.
 Il dispositivo è progettato per
fissato al muro con
adesione al camino.
 Il dispositivo non è richiesto per il funzionamento
fornire volume minimo
circolazione dell'acqua.
 Dispositivi di tipo ZЕ - per riscaldamento
può essere equipaggiato con cui lavorare
accumulatore di acqua calda
aiuto extra
accessori (n. 442).
2.1 Parti del kit
Raccordi gas CE 426.
Sensore e regolatore di temperatura per
sensore di temperatura di riscaldamento in
limitatore della linea di alimentazione
temperatura nel circuito di riscaldamento,
termometro, pompa di circolazione con
interruttore del separatore d'aria con
flusso d'acqua regolabile,
vaso di espansione a membrana,
valvola di sicurezza e
controllo di trazione.
2.2 Accessori di montaggio
(vedi prezzo da pagare):
- kit di servizio per il montaggio sotto
gesso o piastrelle
- kit di servizio per il montaggio
superficie del muro
2.3 Descrizione delle designazioni di tipo:
ZE / ZWE 24-2 KPD 23/31 S ...
Z
-
dispositivo per centrale
riscaldamento
W
-
con scambiatore di calore per
preparazione dell'acqua calda
E
-
EURO (Euro)
24-2 -
24 kW
PER
-
collegamento al camino
R
-
lampada piezoelettrica
23
-
gas naturale "N"
31
-
gas liquefatto
S. -
specialista. numero
4
2.4 Progettazione
Figura. 1 ZE.
2 - Sensore - limitatore di temperatura
riscaldamento e acqua calda
3 - Nipplo di misurazione
pressione dell'ugello
4 - Tubo per la fornitura di gas a
accenditore
5 - Cavo alla termocoppia
6/1 - Sensore di temperatura del fumo
gas
6/2 - Unità di commutazione
7 - Nipplo di misurazione
pressione del gas in ingresso
8 - Termometro
8/1 - Manometro
10 - Sensore termometro
12 - Pipeline funzionale
(circonvallazione)
13 - Piastra di montaggio
14 - Svuotare l'imbuto
15 - Valvola di sicurezza
18 - pompa di circolazione con
trappola d'aria
20 - Vaso di espansione
21 - Pulsante piezo
26 - Valvola per riempimento con azoto
27 - Valvola per la rimozione dell'aria
29 - Ugello dell'iniettore
30 - Bruciatore
32 - Termocoppia
33 - Accenditore
34 - Tubazione dell'acqua calda
35 - Riscaldamento scambiatore di calore e montagne. acqua
36 - Sensore di temperatura nella tubazione
limatura
37 - Asta di accensione piezoelettrica
39 - Controllo della trazione
43 - tubo di alimentazione del liquido di raffreddamento
44 - Acqua calda
45 - Gas
46 - Acqua fredda
47 - refrigerante di ritorno linea
48 - Scarico
52 - Solenoide di controllo
52 / 1- Sicurezza magnetica
valvola
53 - Riduttore
55 - Filtro gas
59 - Filtro gas accensione
61 - Pulsante “OFF” (AUS)
62 - Pulsante “START” (START)
63 - Vite di regolazione massima
flusso di gas
64 - Vite di regolazione minima
flusso di gas (inizio)
68 - Magnete di controllo
69 - Valvola di controllo
90 - Ugello Venturi
91 - Valvola di sovrapressione
92 - Filtro dell'acqua
93 - Regolatore di portata d'acqua
94 - Membrana
95 - Pusher
96 - Microinterruttore
97 - Regolatore di flusso per acqua calda
185 - Valvola di ritegno
Figura. 2 ZWE.
5
2.5 Circuito elettrico, principio
Figura. 3
2 - Limitatore di sensore per riscaldamento e temperatura acqua calda
6/1 - Sensore temperatura fumi
6/2 - Unità di commutazione
18 - pompa di circolazione con separatore d'aria
32 - Termocoppia
36 - Sensore di temperatura nel tubo di alimentazione
49 - Flussostato gas
52 - Solenoide di controllo
52 / 1- Valvola di sicurezza magnetica
56 - Raccordi gas CE 426
68 - Regolazione elettromagnete
84 - Magnete di controllo
96 - Microinterruttore (ZWE)
135 - Interruttore principale
136 - Regolatore della temperatura di riscaldamento
139 - Regolatore gamma differenziale di temperatura (interruttore t)
151 - Fusibile 230 VAC corrente, 2,5 A / T
153 - Trasformatore
154 - 24 V DC Fusibile corrente, 1 A / T
155 - Interruttore della pompa
311 - Potenziometro per la regolazione della potenza di riscaldamento
318 - Connettore per relè temporizzato
Δ
6
Capacità di riscaldamento nominale
kW
24.3
Nom. carico termico
kW
27.9
min potenza termica
kW
7.3
min carico termico
kW
8.4
Prestazioni di acqua calda
kW
24,3 1)
Nom. capacità dell'acqua nello scambiatore di calore
(fornitura / riscaldamento)
l
0.6 / 1.3
Consumo di gas:
"N" naturale (N UB = 9,4 kWh / m 3 )
m 3 / h
3.0
Liquefatto (Н UB = 12,8 kWh / m 3 )
kg / h
2.2
Pressione nominale del gas in ingresso:
Naturale "23" (H)
mbar
venti
Liquefatto 31
mbar
30,0
Max. temperatura dell'acqua di mandata
0 C.
87
Sovrapressione ammissibile
bar
3.0
Vaso di espansione:
Pressione di esercizio
bar
0.75
Volume complessivo
l
8.0
Installato dal produttore
consumo di acqua calda
l / min
3-8
Max. possibile spesa
l / min
14
La temperatura media del riscaldamento dell'acqua
0 C.
35-60 *
Max. pressione ammissibile dell'acqua calda
bar
12
min pressione di flusso
bar
0.2
Dati dei fumi:
Trazione richiesta
mbar
0,015
Flusso di massa *
(alla potenza termica nominale)
kg / ora
61
Temperatura fumi *
(alla potenza termica nominale)
0 C.
140
Peso
kg
41
Alimentazione elettrica
A
220
Frequenza
Hz
cinquanta
Consumo di energia
mar
120
I dispositivi sono testati secondo gli standard DVGW e VDE e sono conformi ai requisiti tecnici
sicurezza.
Designazione
Gamma dell'indice Wobbe in kWh
Gruppo gas
23
12,8-15,7
Gas naturale "N"
31
22,6-25,6
Propano butano
1) a una pressione del gas in entrata di 20 mbar
*) Dopo il dispositivo di controllo della trazione con la trazione specificata e la potenza termica nominale
3
DATI TECNICI
ZE / ZWE
7
4
INSTALLAZIONE
Requisiti della stanza
Rispettare i requisiti normativi locali.
servizi e anche istruzioni fig. 4 per quanto riguarda le aperture
per l'accesso dell'aria e la distanza da un involucro
dispositivi alle pareti e al soffitto.
Se in futuro i telai delle finestre vengono sostituiti
su sigillato dovrebbe essere fornito
accesso all'aria di combustione.
10 cm min
44 cm
600 cm
2
la libertà
parte inferiore
e s
sezione trasversale
30 cm min
.
36 cm
min
10 cm
Figura. 4
min larghezza
apertura
Dimensioni
Per comodità, si consiglia di fornire
distanze laterali di almeno 10 cm e distanza dal soffitto
30 cm
Aria di combustione
Per prevenire la corrosione, l'aria non dovrebbe
contengono sostanze aggressive.
Scheda di circuito
Questa tassa è richiesta per la preliminare
posizionamento di tutte le condutture e installazione
accessori di cablaggio nascosti
gesso o piastrelle. Con cablaggio nascosto
i nippli di uscita sono montati
modello 122 - fig. 10. Quando si lavora su gas liquefatto
eseguire la foratura G 12. Prima dell'installazione
accessori e scheda di connessione dovrebbero
elimina il modello. Membrana di sicurezza
Valvola inclusa.
Sostanze corrosive
sono idrocarburi alogenati, sostanze
composti contenenti cloro e fluoro, ad es.
solventi, vernici, adesivi, gas aerosol e
detergenti per la casa.
Quando si installa il dispositivo sul bagno non è consentito
l'uso di soffioni per massaggio.
La massima temperatura superficiale del dispositivo,
non contando il gasdotto, non supera
85 0 С. Pertanto, nessuna protezione speciale
misure per materiali da costruzione caldi
e mobili da incasso.
Gli O-ring sono sospesi dalla parte inferiore del dispositivo,
e cavi di fissaggio 6 x 50 mm con accessori
Imballato nella confezione del circuito.
Tubazione di mandata e ritorno del refrigerante
Si consiglia di installare una gru
servizi: con cablaggio "nascosto" - angoli, e
con cablaggio "aperto" - walk-through
(accessori opzionali). In fondo
i sistemi includono un rubinetto per lo scarico e il riempimento.
Ingresso del gas
Il capezzolo è montato nel circuito
regolazione R ¾.
Installare sul tubo del gas davanti al dispositivo
valvola di intercettazione o valvola a membrana
(accessori opzionali).
Pressione massima di prova 150 mbar.
Durante il monitoraggio della pressione del gas nella rete
chiudere la valvola di intercettazione 172 per evitare
danni alle valvole del gas in sovrapressione.
Per il funzionamento con gas liquefatto
adattatore da R ¾ a Ermeto 12 mm (113).
Per motivi di sicurezza quando si lavora su
Il GPL dovrebbe installare un cambio con
valvola di intercettazione di emergenza per protezione
dispositivi contro una pressione inaccettabilmente alta.
Imbuto di scarico (14)
Definisce il foro "A" nel modello di montaggio
il luogo di connessione dell'imbuto di scarico. quando
deve essere installato lo scarico dell'acqua
cancello.
Rumori di circolazione
Può essere ridotto impostando funzionale
tubazioni (bypass) o mediante incorporamento
valvola a tre vie.
Svuotare la rete prima di installare il dispositivo.
Riempimento e drenaggio
Per riempire e drenare, è necessario installare
rubinetti corrispondenti.
Rimozione della copertina
Svitare le viti in basso a sinistra e a destra, tirare il coperchio
su te stesso e alza la cima.
Montaggio del dispositivo
Posizionare la posizione delle viti di fissaggio secondo
Figura. 8. I dispositivi di fissaggio sono confezionati nel dispositivo.
8
5
NORME
Devono essere rispettate le normative statali applicabili.
standard e norme nonché regolamenti locali
servizi di supervisione.
6
INSTALLAZIONE
6.1
Indicazioni generali
Prima di installare il dispositivo, è necessario ottenere
permesso da impianti di gas locali e
supervisione incendi.
Installazione, collegamento alle reti del gas, scarico fumi
gas e collegamenti elettrici
è prodotto
specializzato
e
imprese certificate.
Area di applicazione
Riscaldamento
Il dispositivo è adatto per l'uso in tutto
sistemi di riscaldamento dell'acqua, mentre non lo sono
minimo richiesto
volume d'acqua circolante. Soprattutto economico
il lavoro è fornito dai regolatori UNCERS, questo
vale anche per i sistemi equipaggiati
valvole termostatiche per riscaldamento
elettrodomestici.
Quando si utilizza un termoregolatore
locali sui riscaldatori di questo
locali non dovrebbero essere installati
valvola termostatica.
Il dispositivo è dotato di un circuito stampato
tutti i dispositivi di emergenza e di regolazione.
Al fine di ridurre la probabilità di un'emergenza
arresti in condizioni operative difficili,
il sensore nella linea di alimentazione si spegne
dispositivo quando viene superata la temperatura dell'acqua
riscaldamento.
Con il TAS 21 è possibile la cascata
accendere da due a tre dispositivi con smooth
regolazione della potenza di tutti i dispositivi collegati
elettrodomestici.
Acqua calda (ZWE)
Il dispositivo fornisce una temperatura media
acqua calda 57 0 С ad una portata di 8 l / min, questi valori
installato in fabbrica. Preparazione dell'acqua calda
può essere aumentato dal regolatore 97 a 14 l / min
(fig. 5). In questo caso, la temperatura dell'acqua diminuisce
rispettivamente la foto. 5. È possibile allegare qualsiasi
miscelatori e raccordi con una maniglia.
Il dispositivo ZE può fornire caldo
acqua da indirettamente collegata (usando
accessori n. 442) del serbatoio -
batteria.
Consumo
T
riscaldamento a temperatura
ma in
dy
l / min
Figura. 5
9
Caratteristica della pompa integrata
Figura. 6
Q (l / ora)
N (bar)
N
=
pressione residua
Q
=
volume d'acqua nel circuito
A
=
pompa seriale integrata (ZWE)
(passa a “2")
B 1
=
pompa integrata (ZE),
(passa a “2")
C
=
pompa integrata
(passa a “1")
Vaso di espansione
Il volume massimo di acqua nell'impianto di riscaldamento a
temperatura nel tubo di mandata 87 0 С dipende da
altezza statica sopra il dispositivo:
Statico
altezza
al di sopra di
dispositivo, m 5 6 7 8 9 10
Max. volume
acqua dentro
il sistema
riscaldamento
Cablaggi e riscaldatori
Non è consigliabile utilizzare tubi zincati.
e riscaldatori come possono
contribuire al rilascio di gas.
Fumi
Per evitare la corrosione, utilizzare solo
tubi in alluminio per scarico fumi.
Posare i tubi con guarnizioni, secondo gli standard
DVGW-TRGI 1986 o TRF 1988. Sezione camino
determinato secondo la norma DIN 4705, soggetto a
condizioni tecniche di incendio locale
servizi di supervisione. Grazie al funzionamento del dispositivo con
controllo di potenza continuo di
fornitura di gas a lungo termine senza
arresto, installazione di valvole dei gas di combustione
solo quando necessario
condizioni tecniche. Installa solo
Valvole per fumi termici Dirmayer
Serie GWR 130. È inoltre possibile installare valvole.
con trazione elettrica.
Acqua calda e fredda
Rispettare la norma DIN 1988 e le normative locali.
imprese di approvvigionamento idrico. In caso di applicazione
tubi di plastica per fornire freddo e
tassi di tubi metallici di acqua calda lunghi
1,5 m
Con cablaggio "nascosto", viene fornita acqua fredda
attraverso una valvola angolare R 1/2 ", l'acqua calda viene scaricata
gomito R 1/2 "o una connessione con tubi di rame.
Dimensioni: fori "K" e "W" sul modello.
Con il cablaggio "aperto", è collegato un walk-through
Valvola R 1/2 "e giunto R 1/2".
Prodotti anti corrosione e antigelo
Protezione anticorrosiva usata e
il congelamento dovrebbe essere consentito dalla società
JUNCERS. Per eliminare la formazione di conchiglie,
quando si utilizza acqua con inclusioni solide
Montare il pre-filtro.
Nelle case in cui non vivono permanentemente, dovrebbe essere aggiunto
acqua di riscaldamento 30% antigelo “Antifrogen N".
Nella nostra esperienza, aggiungere sigillanti all'acqua
sistema di riscaldamento provoca ulteriore
difficoltà - principalmente depositi in
scambiatore di calore. Pertanto, ti consigliamo di astenersi da
l'uso di questi prodotti chimici. Eliminazione
danni dovuti all'aggiunta di sigillanti a
Il sistema non è incluso nella nostra garanzia.
l 150 143 135 127 119 111
10
6.2
Dimensioni di montaggio
Figura. 7
Figura. 8
Figura. 9 Piastra di montaggio (consegna)
Figura. 10 piastra di montaggio (assemblata)
13 - Piastra di montaggio
14 - Scaricare il sifone
43 - Tubo di alimentazione del sistema
riscaldamento
47 - Sistema di tubazioni di ritorno
riscaldamento
101- Involucro
102- finestra di visualizzazione
103- Telecomando
110- Raccordo di collegamento
noci (linee di alimentazione e
indietro)
111- O-ring
112- Nipplo gas R3 / 4 "
(installato in fabbrica)
113- Adattatore con R3 / 4 "a Ermeto
114- L'unione R1 / 2 "per freddo e montagna.
acqua
120- Dispositivo di sospensione
121- L'angolo superiore della lettera "A" è il centro
scheda di circuito
122- Modello di montaggio
123- Slot - montaggio centrale
modello
132- Coperchio relè incorporato
tempo
170- Gru angolari di servizio
condutture di approvvigionamento
171- Gomito dell'acqua calda
172- Valvola o membrana del gas
valvola
173- Valvola ad angolo
acqua)
174- Drenare l'acqua
176- Ingresso del cavo di rete e del cavo da
regolatore di temperatura in
in casa
undici
6.3
Alimentazione elettrica
Cablaggio
Tutti i dispositivi di controllo e protezione sono montati,
allegato e testato. Necessario solo
fornire alimentazione dalla rete 230 V / 50 Hz.
Connessione elettrica
Eseguire tutti i lavori di installazione.
Prestare attenzione alle misure di sicurezza.
secondo VDE 0100 e requisiti speciali
indicazioni dalla vostra compagnia locale di approvvigionamento energetico.
Secondo VDE 0700, 1 parte di alimentazione
con fissaggio sulla scatola morsettiera della scatola elettrica
(connettore non consentito) e deve
un sezionatore deve essere provvisto di una distanza tra
contatti di almeno 3 mm (interruttore, fusibile e
eccetera.). Altre connessioni parallele non sono consentite.
consumatori ai terminali.
Prima di iniziare i lavori sulla connessione elettrica,
scollegare il dispositivo!
- Rimuovere il coperchio
- Rimuovere il coperchio trasparente della scatola elettrica.
- Inserire il cavo all'interno e fissarlo con il dispositivo
per alleviare le interferenze
- Collegare il cavo ai terminali N, L e; "sbarcare"
- (vedi fig.11)
230 V CA.
24 V DC
Figura. undici
155 interruttore pompa
160 Morsettiera 230 VAC attuale
163 Morsettiera 24 VDC attuale
(regolatore)
318 Timer presa
Collegamento di un regolatore di riscaldamento 24V
corrente continua
Il dispositivo può funzionare solo con
UNKERS regolatore di temperatura ambiente
(TR21; TR 100; TR 200), che si collega a
ai morsetti 1, 2 e 4 - fig. undici.
Connessione relè temporizzato
Il relè temporale è collegato alla presa 318 o a
morsettiera 163, morsetti 1, 2 e 4 - fig. undici.
Modalità di funzionamento della pompa di riscaldamento
La modalità operativa della pompa è selezionata dall'interruttore 155.
Alla consegna del dispositivo, l'interruttore è impostato su
posizione "modalità II".
Modalità II
Il regolatore di temperatura dell'acqua 136 include solo
fornitura di gas. Il regolatore esterno spegne il gas e la pompa
dopo un tempo di esaurimento di 15 secondi.
Modalità III
La pompa funziona continuamente.
Collegamento del serbatoio - accumulatore di acqua calda
(a ZE)
Collegamento di un regolatore di temperatura ambiente
Serbatoio - accumulatore
Figura. 12
Regolatore di temperatura
premesse
Figura. tredici
12
7
PREPARAZIONE PER LA MESSA IN SERVIZIO
Figura. 14
8 - Termometro
8/1 - Manometro
14 - Svuotare l'imbuto
15 - Valvola di sicurezza
21 - Piezapolnik
43 - tubo di alimentazione del liquido di raffreddamento
47 - refrigerante di ritorno linea
61 - Risoluzione dei problemi pulsante Off (AUS)
62 - Pulsante di avvio
102 - Finestra di visualizzazione
132 - Copripresa per relè temporizzato
135 - Interruttore principale
136 - Regolatore di riscaldamento dell'acqua di riscaldamento
171 - Gomito (acqua calda)
172 - Rubinetto gas
173 - Valvola ad angolo (acqua fredda)
Avviare la procedura di preparazione
Lavare il sistema senza lavare il dispositivo. Per
riempire la valvola aperta per rimuovere l'aria
(pos. 27 fig. 1 e 2). Rilasciare l'aria dal riscaldamento
elettrodomestici. Chiudere le valvole all'avvio di una di esse
solo l'acqua fuoriesce.
Riempire il sistema ad una pressione di ca. 1,5 bar.
Riscalda gradualmente l'acqua al massimo
temperatura nella linea di alimentazione. Lasciare raffreddare l'acqua.
fino a ca. 50 0 C e, se necessario, aggiungere acqua a
sistema, pre-riempito con acqua aspica
Tubo.
tredici
8
LA MESSA IN PRODUZIONE
operazionalizzazione
Impostare l'interruttore su "0".
Aprire il rubinetto del gas e se
necessario - gru angolare
acqua fredda.
All'avvio o alla ripetizione
accensione prima premere il pulsante
.
Premere il tasto e
il tasto
piezoelettrico.
Pulsante di attesa
piezo
premuto per circa 15 secondi.
Principale
interruttore:
Inverno:
Estate:
(relè temporizzato
regolatore
temperatura in
in casa
continua
lavoro).
Regolatore
temperatura
riscaldamento dell'acqua
Girare a destra
fino ai sistemi
con regolatore
temperatura in
al chiuso o
regolatore
al di fuori
temperatura.
Imposta regolatore
temperatura in
in casa
desiderato
temperatura. Altro
modi
regolamento - vedi
indicazioni per
operazione.
Premi il bottone.
L'accenditore si spegne.
Mettere
passa a "0".
Relè a tempo
regolatore
temperatura in
in casa
si fermerà attraverso
circa. 70 ore (azione
mossa).
Nota importante:
Il dispositivo è dotato di controllo della trazione. Se il gas di combustione entra nella stanza in cui è installato
dispositivo, si spegne. Se, nonostante la necessità di calore, il bruciatore non si accende, spegnerlo
si è verificato a causa dell'esposizione al controllo dei gas di combustione. Ventilare accuratamente la stanza e
in ca. 10 minuti. accendi di nuovo il dispositivo.
14
9
REGOLAZIONE DI UN ALTRO VISUALIZZAZIONE DEL GAS
Figura. quindici
A - Nipplo di misurazione della pressione
ugello (3)
B - Flussostato gas (49)
C - Vite di regolazione minima
portata del gas "START" ("Start" 64)
D - Vite di regolazione massima
portata del gas “MAX" (max. 63)
E - Cover (65)
F - Pulsante di avvio (62)
G - Pulsante “OFF” (61)
H - Raccordo di misurazione per la pressione del gas in
rete (7)
I - Regolatore della temperatura di riscaldamento (136)
K - Regolatore differenziale di temperatura t
I dispositivi Junkers sono regolati dall'azienda
produttore per un tipo specifico di gas.
Controllare se la designazione del tipo corrisponde
gas indicato sulla targa dati,
fornito da una società di fornitura di gas locale.
In caso di discrepanza, eseguire nuovamente la regolazione
secondo la sezione 11 "Migrazione".
Carico termico nominale dovrebbe essere impostato
con il metodo di pressione nell'ugello o
metodo volumetrico. Per entrambi i metodi
è necessario un manometro differenziale.
Indicazione:
tecnica di regolazione della pressione in
l'ugello richiede meno tempo
quindi preferito.
Gas naturale:
dispositivi progettati per funzionare
gas naturale del gruppo H 23,
regolato e sigillato
Idex Wobbe 15 kWh / m 3 (12.900 kcal / m 3 )
e una pressione di rete di 20 mbar.
Controllare il funzionamento del dispositivo e se
è necessario regolare in base a
9.1 "Regolazione della pressione nell'ugello."
GPL:
dispositivi progettati per funzionare
GPL regolato e
sigillato alla pressione indicata
sul tag dell'azienda.
9.1
Regolazione della pressione dell'ugello
Richiedi fornitore di gas Wobbe
W Oh .
1.
Rimuovere il coperchio sigillato “E",
Figura. 15, sopra entrambe le regolazioni
viti.
2.
Staccare la spina “A", Fig. 15 e
collegare il manometro differenziale.
3.
Aprire la valvola del gas e avviare
dispositivo secondo la sezione 8.
Per ulteriori lavori sul pad
il dispositivo dovrebbe funzionare
modalità stazionaria (circa 5 min.).
4.
Impostare la manopola "B" su "Max".
5.
Prendi dal tavolo. 14 valore indicato
pressione nell'ugello per "Mach" in mbar.
Regolare la pressione con la vite “D”,
Figura. 15. In direzione "+" viene fornito gas
più o meno. Nel dispositivo
progettato per gas liquefatto, avvitare
avvitare “D” fino in fondo.
6.
Impostare il flussostato del gas
"B", fig. 15, su "START" (inizio).
7.
Spegni e brevemente
accendere l'interruttore principale
dispositivi.
8.
Prendi dal tavolo. 14 pressione dell'ugello per
avviare. Regolare la pressione con la vite
"C", fig. 15. Nel dispositivo, calcolato
per gas liquefatto, avvitare
avvitare "C" fino all'arresto.
9.
Controllare e, se necessario
regolare i dati di pressione per
"Mach" e "START". Durante il controllo
i valori iniziali agiscono sui punti
dalle 4 alle 8.
10. Chiudere la valvola del gas, scollegare
manometro differenziale e guarnizione a spirale
vite "A".
11. Allentare la vite “H”, fig. 15 e
collegare il manometro differenziale.
12. Aprire la valvola del gas e avviare
dispositivo. Installare il regolatore del gas
Da "B" a "Mach".
13. La pressione necessaria nella rete naturale
gas varia da 18 a 25 mbar.
Se la pressione si discosta da quella indicata
limiti: trova ed elimina
Motivo. In caso contrario, avvisare
società del gas.
Con una distanza di rete da 15 a 18 mbar
dovrebbe essere installato su gas naturale
carico termico massimo dell'85% di
par. A pressione naturale
gas inferiore a 15 o superiore a 25 mbar no
dovrebbe essere regolato e
mettere in funzione il dispositivo.
Scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione del gas.
14. Se la fiamma ha una forma insolita, dovrebbe
controllare l'ugello.
15. Chiudere la valvola del gas, scollegare
manometro differenziale e guarnizione a spirale
vite "H".
16. Installare e sigillare il coperchio “E”
viti di regolazione.
17. Impostare il regolatore del gas "B" su
posizione “BETRIEB" (posizione di lavoro).
18. Informare l'utente su
procedure di manutenzione del dispositivo.
Δ
quindici
9.2 Metodo volumetrico
Richiedi un numero Wobbe della società del gas e
potere calorifico N O
o inferiore
potere calorifico N UB .
1.
Rimuovere il coperchio sigillato “E",
Figura. 15 che coprono entrambi
viti di regolazione.
2.
Aprire la valvola del gas e avviare
dispositivo secondo le istruzioni. Prima
avviare la regolazione
dispositivo in funzione per almeno 5 minuti
3.
Impostare l'interruttore "B" su
Posizione "Mach".
4.
Prendi dal tavolo. 15 valore indicato
portata del gas per "Max".
Vite di regolazione “D”, fig. quindici,
impostato dal contatore del gas
spesa necessaria. Durante la rotazione
avvitare in direzione "+"
aumenta, in "-" diminuisce. A
dispositivo liquefatto
gas, serrare completamente la vite.
5.
Impostare l'interruttore "B" su
"START" (inizio).
6.
Spegni e brevemente
accendere l'interruttore principale.
7.
Prendi dal tavolo. 15 portata in l /
min per la modalità di avvio e regolazione
portata con la vite "C". Nel dispositivo
progettato per funzionare su liquefatto
gas, stringere la vite “C” fino in fondo.
8.
Controllare e, se necessario
regolare i parametri per le modalità
"Mach" e "Start". Quando si controlla il valore
affinché “Start” agisca sugli oggetti da 3
fino a 7.
9.
Chiudere il rubinetto del gas.
10. Svitare la vite di tenuta “H”, fig.
15 e allegare alla misurazione
manometro di raccordo.
11. Aprire la valvola del gas e avviare
dispositivo. Imposta interruttore
“B” in posizione “MAX”.
12. Pressione ammissibile del gas naturale attivata
l'ingresso del dispositivo è compreso tra 18 e 25
mbar. In caso di uscita da questo
intervallo - vedere la clausola 13 della sezione 9.1.
13. Chiudere la valvola del gas, scollegare
manometro differenziale e vite di serraggio “H”.
14. Eseguire il controllo della pressione
ugello. Valori dei parametri - vedere
scheda. 14. Prendi in considerazione anche i paragrafi. 1-9 e 13
Sezione 9.1
15. Chiudere la valvola del gas, scollegare
manometro differenziale e vite di serraggio “A”.
16. Ulteriore procedura - vedere i paragrafi.
14-16 della sezione 9.1.
9.3 Regolazione della potenza termica secondo
riscaldamento.
I dispositivi possono essere regolati per l'alimentazione.
potenziometro nell'intervallo da 7,2 a 24,3 kW.
La regolazione della potenza può essere effettuata solo in
modalità operativa dopo tempo (90 sec).
La capacità di preparazione dell'acqua calda rimane
costante.
230 V CA.
24 V DC
Figura. sedici
- Impostare l'interruttore principale
in posizione.
- Scollegare il relè temporale anche dal connettore 318
scollegare il filo dal terminale 2.
- Ruotare il controllo della temperatura verso destra fino a
enfasi.
- Ruotare il potenziometro 311 completamente a sinistra.
- Ruotare il potenziometro 311 verso destra fino a raggiungere
potenza di riscaldamento richiesta. Dati vedi tabella.
sedici.
- Spegni e riaccendi il principale
interruttore.
- Controllare e, se necessario, correggere
parametri regolabili.
- Collegare al connettore o al terminale 2
regolatore di temperatura ambiente.
Pos.
kW
min
7.2
1
12
2
venti
3
venti
Mach
24.3
sedici
10 ISTRUZIONI IMPORTANTI PER IL CLIENTE
Lo specialista spiegherà al cliente la procedura operativa e
manutenzione del dispositivo. Il cliente non dovrebbe
effettuare riparazioni o apportare al dispositivo
modificare!
Secondo il § 9 delle Regole per l'uso del riscaldamento
sistemi che l'utente deve fornire
regolare manutenzione del sistema. noi
raccomandare una volta all'anno prima di iniziare
stagione di riscaldamento chiamare uno specialista da
specializzato
certificato
organizzazione.
L'utente è responsabile
lavoro sicuro ed ecologico
dispositivi.
A temperatura esterna particolarmente bassa (inferiore a -15 0 С)
dovresti abbandonare il calo di temperatura notturno
(vedere le istruzioni del controller della temperatura ambiente).
Controllo del dispositivo
È necessario spiegare all'utente l'ordine di topping
acqua, rimozione dell'aria e controllo della pressione dell'acqua attivata
calibro 8/1, nonché i preparativi per l'accensione - vedi
sezione 7.
Controllo fiamma del bruciatore attraverso la finestra
102.
Le lingue di fiamma non dovrebbero avere "lingue" gialle.
Azioni di errore
Odore di gas:
Chiudere la valvola di intercettazione del gas (172) e ventilare
la stanza.
Avvisare il servizio di emergenza dell'impresa
fornitura di gas.
Il dispositivo si riscalda e il sistema rimane
freddo:
Aprire le valvole sui radiatori.
Il sistema è freddo, la pompa di circolazione no
lavori:
Spegni il dispositivo e informa uno specialista
malfunzionamenti.
Perdite di acqua corrente dal dispositivo:
Chiudere la valvola dell'acqua fredda (173).
Se la perdita persiste, informare il fornitore
dispositivi.
Controllo fumi:
Con frequente controllo della trazione, chiamare
specialista.
Pulizia dell'involucro:
Pulire l'involucro con un panno umido. Non applicare
detergenti abrasivi e aggressivi.
17
11 SPOSTAMENTO AD UN ALTRO TIPO DI GAS
Figura. 17
3- Misura dell'ugello di pressione dell'ugello
7- Nipplo di prova della pressione del gas in ingresso
29- Ugello dell'iniettore
56- Assemblaggio raccordi gas CE 426
63- Vite di regolazione “Max"
64- Vite di regolazione “Avvio”
65- Cover
141- Ugello di accensione
150- Rondella dell'acceleratore
Rimuovere il bruciatore, scollegare i gruppi destro e sinistro e sostituire gli ugelli dell'iniettore (SW 7). Installare
raggruppare in posizione e installare il gruppo bruciatore nel dispositivo. Rimuovere il coperchio 65. Sostituire le parti in base a
tabella e regolare il flusso del gas secondo la sezione 9.
11.1 Kit per la conversione
Le ultime cifre della designazione ZE / ZWE 24
... 23
... 31 (50 mbar)
... 31 (30 mbar)
Ugelli dell'iniettore (29) - 18 pezzi.
110
69
69
Vite di regolazione (64)
Designazione
[-]
[2]
[2]
Raccorderie gas (56)
-
-
-
Rondella acceleratore (150)
-
3.8
-
Ugello di accensione (141)
blu
Marrone
Marrone
11.2 Regolazione dopo la sostituzione delle parti
Tipo di gas
a partire dal
sul
Operazioni di regolazione
23
31
1. "Mach"
Avvitare la vite (63) fino in fondo.
2. "Avvia"
Avvitare la vite (64) fino in fondo.
31
23
1. "Mach"
Regolare con la vite (63).
2. "Avvia"
Impostare la pressione del bruciatore con la vite (64) per il funzionamento
"Inizio".
diciotto
12 INFORMAZIONI PER
SPECIALISTI
ZE / ZWE è progettato per il massimo consentito
pressione dell'acqua nel circuito di riscaldamento 2,5 bar.
Regolatore di temperatura nella linea di alimentazione (136)
Il controller può essere impostato nell'intervallo di temperatura.
da 45 0 С a 86 0 С.
Nel campo della potenza termica da 0 a ca. 45%
regolatore di necessità funziona con fisso
differenza di temperatura. Dal 45% a
il regolatore di potenza nominale funziona
continuamente.
Limitatore di temperatura (2)
Limiter pos. 2, fig. 1 e 2, impostato su 110 0 C.
Avvio del dispositivo in modalità riscaldamento
Ad ogni avvio, l'alimentazione viene mantenuta all'inizio
livello per 1 minuto.
La selezione dell'acqua di alimentazione interrompe il processo di avvio.
Impostazione t
Se gli intervalli (tick) sono attivati / disattivati
troppo corto, tramite il potenziometro K, fig. sedici,
aumentare i cicli di clock della differenza di temperatura.
Verifica del funzionamento del dispositivo
Controllare il tiraggio dei fumi con lo specchio del punto di rugiada.
Controllare se il regolatore interrompe l'alimentazione del gas
temperatura (136) a max. stabilito
temperatura.
Funzionamento della pompa
Se il bruciatore si spegne dopo poco tempo, controllare
La pompa funziona?
Attenzione!
L'albero della pompa è in ceramica. Non consentire il funzionamento della pompa.
senz'acqua.
Il dispositivo non si avvia:
Controllare se il sistema è normalmente riempito con acqua.
Controllare l'installazione dei termoregolatori in
all'interno e riscaldando l'acqua nel tubo di alimentazione.
Il dispositivo è diseccitato:
Sostituire entrambi i fusibili 151 e 154 pollici
scatola elettrica. Fusibili di ricambio
sono allegati.
13 MANUTENZIONE
Prima di ogni operazione di manutenzione
scollegare l'alimentazione (fusibili, protezione).
Scambiatore di calore (35)
Controllare se lo scambiatore di calore è sporco.
Chiudere le valvole prima di rimuovere lo scambiatore di calore.
manutenzione, scaricare l'acqua dall'unità.
Per rimuovere il limitatore dal blocco rimosso
temperatura 2 e sensore di temperatura 36, scambiatore di calore
risciacquare con un forte getto d'acqua. Se scambiatore di calore
molto sporco, abbassalo con le piastre verso il basso
acqua calda con detergente e lavaggio, quindi
risciacquare.
Quando si installa lo scambiatore di calore, installarne di nuovi
guarnizioni.
Quindi installare il sensore del limitatore e il sensore
temperatura nei nidi.
Bruciatore (30)
Ispezionare il bruciatore ogni anno se contaminato.
- pulito.
Rimuovi l'accenditore. Pulire o sostituire l'ugello
accenditore. Spazzola i tubi del bruciatore,
controllare la perdita d'aria negli ugelli dell'iniezione, se
bisogno di pulire. Se il bruciatore è coperto
grasso, fuliggine, ecc. - smontare, risciacquare in soluzione
detergente. Risciacquare abbondantemente con acqua.
Controllare il funzionamento di tutti i controlli e le protezioni.
Tubazione acqua calda (34)
Smontare, quindi installare il kit di assistenza
(O-ring, diaframma
piatto). Lubrificare l'anello e lo stelo del piatto con
"Unilicon L 621." Sostituire la membrana.
Se la temperatura dell'acqua calda è insufficiente, rimuoverla
scala usando una pompa elettrica e un prodotto chimico convenzionale
agenti anticalcare. La pompa è collegata a
fori filettati dell'acqua sullo scambiatore di calore.
Ogni 3 anni:
- controllare il vaso di espansione 20, se
necessità di pompare con una pompa ad aria per
circa. 0,5 bar.
Nota generale: verifica accurata
vaso di espansione
possibile solo se
il dispositivo non è sotto
pressione.
Δ
diciannove
Avvio dopo la manutenzione
Osservare le sezioni pertinenti su
riempiendo il sistema, controllando le prestazioni e
regolamento.
Stringere tutti i collegamenti a vite.
Controllare l'alimentazione del gas (pressione dell'ugello),
prima imposta il flusso su “Max” e poi su “Avvia”.
Controllare il punto di rugiada con uno specchio (trattore) per la trazione fino a
dispositivi di controllo della trazione (con coperchio installato,
porte e finestre chiuse).
Controllo dei fumi
Tuttavia, il dispositivo di monitoraggio non richiede cure
raccomandato durante i lavori di manutenzione
controlla le sue prestazioni.
Quando si controlla il sensore dei fumi, rimuovere entrambi
spina del connettore dalle prese sulla scheda
dispositivo di controllo.
Verifica delle prestazioni del controllo di trazione
-
Posizionare l'interruttore “B”, fig. 15 pollici
posizionare "START" (inizio) e controllare
caricamento iniziale quindi dispositivo
spegnere.
-
Impostare l'interruttore "B" su
Posizione Mach.
-
Sollevare il tubo dei fumi,
chiudere l'uscita di stagno
piastra e accendere il dispositivo. In ciò
condizioni di intasamento
dispositivo camino dovrebbe
disconnettersi entro e non oltre
120 sec
-
Rimuovere la piastra e installare il tubo
un posto. Spegnere e accendere dopo 5 secondi
dispositivo.
-
Impostare l'interruttore su
“BETRIEB” (lavoro).
ATTENZIONE:
non piegare il supporto
sensore fumi!
Pezzi di ricambio
Al momento dell'ordine informare
nome e numero
dettagli secondo gli elenchi
pezzi di ricambio.
lubrificanti
Per acqua: Unilicon L 641
Per gas, incluso bruciatore:
HFtv5.
venti
14 DATI DI REGOLAZIONE
È ä à ç à
Visualizza, visualizza "23" (Í)
Æææææííû
Dettagli. “31”
30ìáàð 50 ááàð
ANNUNCIO
êÂò ÷ / ì 3
13,5 13,8 14,2 14,5
15,0 15,2 15,6 22,6 25,6 22,6 25,6
Ìàêñ.
14,2 13,6 12,8 12,3 11,5 11,2 10,6 28,0 28,0 28,0 28,0
Ione
1.2 1.2 1.1 1.1
1.0 1.0 0.9 4.0 4.0 7.1 7.1
Sabato.
fotografie
110
69
ZE / ZWE 24
15 CONSUMO DI GAS, L / MIN *)
Tipo di gas
Naturale, designazione “23" (N)
Unità
Calore potente
H O = 9,3 9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0
H UB = 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1
Max.
59
56 53
51 49
47
45 43 42
Inizio
diciotto
17 16
15 15
14
14 13 13
16 TABELLA DI CALCOLO
êÂò ÷ / ì 3
Í Oh
=
9.30 9.77 10.23 10.70 11.16 11.63 12.10 12.56 13.03
êÂò ÷ / ì 3
Í UB
=
7,91 8,32 8,72 9,13 9,54 9,89 10,29 10,70 11,05
MJ / ì 3
Í Oh
=
33,94 35,17 36,84 38,52 40,19 41,87 43,54 45,22 46,89
MJ / ì 3
H UB
=
28,47 29,94 31,40 32,87 34,33 35,59 37,05 38,52 39,77
schermo / ì 3
Í Oh
=
8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200
schermo / ì 3
H UB
=
6800 7150 7500 7850 8200 8500 8500 9200 9500
*) per regolare dopo il riscaldamento, nello stato di funzionamento, spegnere prima per un breve periodo
interruttore principale e riaccendere.
ZE / ZWE 24

 

 

 

Annotazione 2020-05-25 165437.png

Inserita:
2 ore fa, iuseppe ha scritto:
Il dispositivo può funzionare solo con
YUNKERS regolatore di temperatura ambiente
(TR21; TR 100; TR 200), che si collega a
ai morsetti 1, 2 e 4 - fig. undici.
Connessione relè temporizzato
Il relè temporale è collegato alla presa 318 o a
morsettiera 163, morsetti 1, 2 e 4 - fig. undici.

Questo è quello che ti interessa, invece di postare tutta la divina commedia potevi leggere...

 

Per collegare altro che non sia adatto non ti posso aiutare, ti conviene rivolgerti al tecnico che ti fa la verifica annuale obbligatoria.

Inserita:

Ciao avrei un'altra domanda da farvi, ho provato il termostato nuovo e  funziona al contrario, il termostato ha un contact dry (normalmente aperto),  la caldaia è configurata normalmente chiusa, si può  fare qualcosa per invertire?grazie.    

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...