NRobin Inserito: 12 aprile 2012 Segnala Inserito: 12 aprile 2012 Salve, spero che sia la sezione giusta in cui postare, se così non fosse prego i moderatori di spostare la discussione. Volevo chiedere se qualcuno ha già avuto modo di mettere in comunicazione la piattaforma Movicon 11.3 con un PLC S7-1200 in Ethernet. Non essendo propriamente nè un S7-200 nè un S7-300, ed essendoci 2 driver TCP per i Siemens S7 (200-300-400 uno, 300-400 l'altro), quale dei driver posso utilizzare (ammesso che siano supportati) ?? Grazie a chiunque mi potrà dare qualche suggerimento in merito.
TonyEvil Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Ciao NRobin, per quanto riguarda la comunicazione tra Movicon e i PLC S7-1200, è necessario seguire questi due accorgimenti, utilizzando il driver S7 TCP per 300 e 400 (il file si chiama S7TCP.dll): === SOFTWARE TIA PORTAL SIEMENS === 1 - Utilizzando il software di configurazione del PLC Siemens S7-1200, quando viene creata una nuova DB, nella finestra di creazione della DB, è necessario togliere la spunta dalla check “Symbolic access only”. Questo ti permetterà di avere l’indirizzo assoluto dei singoli membri della DB. Dopo avere aggiunto una DB (es. DB1) senza l’opzione “Symbolic Access Only”, sarà visualizzata la colonna “Offset” nell’editor della DB, il cui valore rappresenterà l’indirizzo assoluto di ogni singolo membro. Tale indirizzo sarà quello da utilizzare nel driver di Movicon per puntare ai membri della DB (es. DB1.DBB0). === DRIVER MOVICON === 2 - Nella configurazione del driver S7 TCP di Movicon occorre fare attenzione nell’impostare i valori di Device ID, Rack e Slot. Nella sezione 'GENERAL' del driver andranno inseriti i valori del TSAP remoto impostato nel PLC. Di default il valore dovrebbe essere 16 (10 hex), quindi: DeviceID = 16 Rack = 0 Slot = 0 Nella sezione 'STATION' del driver andranno inseriti i valori del TSAP locale impostato nel PLC. Di default il valore dovrebbe essere 1 (1 hex), quindi: DeviceID = 1 Rack = 0 Slot = 0. Così facendo potrai comunicare correttamente anche con il 1200 Ciao
NRobin Inserita: 14 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Ciao TonyEvil, grazie mille per le indicazioni!! Funziona alla grande!!
michaeljj Inserita: 2 agosto 2013 Segnala Inserita: 2 agosto 2013 (modificato) ciao, ho provato a comunicare Movicon-s71200 con S7 TCP a scrivere dispositivo-indirizzo-di Movicon: M0.1, M0.2 o Mw2, ecc in un piccolo programma plc, e funziona bene.ma quando il programma è più grande plc non funziona (il programma nel PLC non funziona). aiutami.può spiegare quando si utilizza il DB (Is DB1.DBB0)grazie Modificato: 2 agosto 2013 da michaeljj
michaeljj Inserita: 2 agosto 2013 Segnala Inserita: 2 agosto 2013 (modificato) Non faccio uso di DB (Is DB1.DBB0), solo l'indirizzo delle variabili di controllore Modificato: 2 agosto 2013 da michaeljj
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora