Vai al contenuto
PLC Forum


Pompa sommersa, pressione troppo alta


Messaggi consigliati

Inserito:

Buonasera a tutti,

ho una pompa sommersa da 4'' modello ebara 4wn4-14 da 1,1Kw e 1,5Hp. La pompa si trova a circa 50mt di profondità in un pozzo artesiano.

La prevalenza massima della pompa dovrebbe essere di 93 mt ma in uscita mi trovo circa 9 bar di pressione misurati con manometro 

la pompa è comandata da un press control e non ha vaso di espansione.

Mi sapreste dire come mai mi trovo tutta questa pressione? 

Il metodo per ridurlo potrebbe essere un regolatore di pressione?

Grazie anticipatamente a chi mi potrà rispondere.

 


Inserita:

E' evidentemente impossibile

Inserita:

purtroppo è proprio cosi, pressione misurata sia sul manometro del presscontrol sia con manometro esterno

Inserita: (modificato)
16 ore fa, Nirox ha scritto:

La prevalenza massima della pompa dovrebbe essere di 93 mt

ma in uscita mi trovo circa 9 bar di pressione misurati con manometro 

la pompa è comandata da un press control e non ha vaso di espansione

N. B.  :

Non facciamo " i conti senza l' oste " ! 

La Pressione di uscita dipende anche dal livello raggiunto al momento dalla Falda acquifera  . 

Mi è capitato di vedere Pozzi  a metà collina da cui l' acqua usciva da sola quando non veniva

prelevata . 

Se l' acqua entra nella Pompa a 5 Bar = 50m C. A. ,

la Pompa  Somma +93 m C. A. Circa 9Bar, 

alla Mandata sono 14Bar ! 

-5Bar per superare 50 m C. A. 

Fa ancora 9Bar . 

In questo caso, appena accesa la Pompa, trovi tutta la Prevalenza, poiché manca il Vaso di

Espansione  che faccia da "Volano" ! 

16 ore fa, Nirox ha scritto:

Il metodo per ridurlo potrebbe essere un regolatore di pressione?

Onde evitare problemi dovuti alla eccessiva Pressione, di solito in uscita si mette

un Vaso di Espansione abbastanza grande rispetto alla Portata della Pompa ,

seguito dal Riduttore che mantiene costante la Pressione fornita all' Impianto . 

-

Buona giornata ! 

Modificato: da piergius
Saltato riga
Inserita:

Grazie Piergius per la chiara spiegazione!

penso che hai veramente centrato il problema! Infatti il livello dell'acqua e quindi della falda è molto prossimo alla sommità del pozzo.

Un riduttore senza vaso di espansione quindi non garantirebbe un abbassamento di pressione?

Grazie ancora!

Adelino Rossi
Inserita:

Hai provato a fare la misura con l'acqua aperta?

 

 

Inserita:
6 minuti fa, Adelino Rossi ha scritto:

Hai provato a fare la misura con l'acqua aperta?

 

 

Ciao Adelino, no, non ho provato, io la lettura la faccio ad impianto in pressione con uscite chiuse, a cosa mi servirebbe questo tipo di lettura? Grazie e buona giornata

Adelino Rossi
Inserita:

A tubo chiuso è normale che tu trovi una pressione pari alla spinta della pompa che tra l'altro essendo multistadio non è influenzata dal battente ed è pure nuova quindi alla sua massima efficienza. Come sei arrivato ad installare quel modello di pompa? La pompa una volta riempito il tubo lo mantiene in pressione al massimo. 

 Fai la prova pratica a tubo aperto o almeno al consumo previsto dall'impianto.

 

 

Inserita:

Metti un pressostato e un vaso espansione e regoli la pompa come vuoi

Inserita:

Grazie per la risposta. Solo un riduttore di pressione senza vaso di espansione non potrebbe essere utile? Buona giornata 

Inserita:

Si è utile per abbassare la pressione ma la pompa lavorerà male

A che pressione vorresti portare l'impianto?

E cosa alimenta?

  • 2 weeks later...
Inserita:
Il 06/07/2025 alle 11:34 , robertice ha scritto:

Si è utile per abbassare la pressione ma la pompa lavorerà male

A che pressione vorresti portare l'impianto?

E cosa alimenta?

alimenta varie utenze molto diverse tra loro in termini di sezione del tubo e portata, vorrei portarla a 3-4 bar

 

Il 02/07/2025 alle 12:04 , Adelino Rossi ha scritto:

A tubo chiuso è normale che tu trovi una pressione pari alla spinta della pompa che tra l'altro essendo multistadio non è influenzata dal battente ed è pure nuova quindi alla sua massima efficienza. Come sei arrivato ad installare quel modello di pompa? La pompa una volta riempito il tubo lo mantiene in pressione al massimo. 

 Fai la prova pratica a tubo aperto o almeno al consumo previsto dall'impianto.

 

 

a tubo aperto siamo sui 3,5 bar ma se alimento un utenza con sezione minore la pressione è anche di 9 bar

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...