Vai al contenuto
PLC Forum


Pompa sommersa


Messaggi consigliati

Inserito:

buonasera, ho un impianto idraulico  su un pozzo di 10 mt di profondità attivo da circa 25 anni, pompa lowara da 1 cv 220 v trifase(alimentata a 220 v + condensatore).

aprendo il rubinetto  non parte, il manometro del presscontrol è sceso a zero. Premendo il pulsante rosso riparte ma dopo la chiusura del rubinetto d'uscita  arriva in pressione, si ferma e il manometro inizia a scendere fino ad arrivare a zero. Suggerimenti? Grazie 


Inserita:

Hai messo una pompa sommersa immagino, altrimenti 10 metri non funzionerebbe, è stata montata o c'è di serie la valvola di non ritorno in testa alla pompa ? 

Immagino di no, il tuo problema è che si scarica la colonna nel pozzo, quindi il presscontrol non sente acqua e va in blocco. 

Inserita:
27 minuti fa, spippolone ha scritto:

il tuo problema è che si scarica la colonna nel pozzo, quindi il presscontrol non sente acqua e va in blocco

Il Press control deve attivare la pompa che essendo sommersa non si può disadescare 

Anche se la colonna si scarica la pompa la riempie senza problemi 

3 ore fa, cerry 49 ha scritto:

Suggerimenti

Io scommetto sul Press control

Cambialo ha la corsa del magnete bloccata o scheda difettosa

Inserita:

Stamattina togliendo il presscontrol ho constatato che il tubo che va alla pompa sommersa era vuoto, tirata fuori la pompa ho altresi constatato che la valvola di ritegno incorporata nella pompa era in perdita, così  ho installato una valvola ritegno esternamente alla pompa stessa inoltre ho smontato il presscontrol e ho trovato la membrana con evidenti segni di tarlatura, ad occhio sembra non perforata ma sospetto che una volta in pressione possa malfunzionare

A questo punto anche dietro vostro suggerimento sostituisco  il presscontrol. Poi aggiorno. Grazie

 

Inserita: (modificato)

Io sono partito dal presupposto che fosse nuovo sia il presscontrol, che la pompa. 

Ha risposto bene Robertice, ma la valvola è importante, se hai 50 metri di tubo e si scarica.. ogni volta lo deve riempire... non va bene.  

Modificato: da spippolone
Inserita:
Il 10/10/2025 alle 19:10 , cerry 49 ha scritto:

su un pozzo di 10 mt di profondità

Su molte pompe c'è scritto di mettere la valvola di non ritorno dopo 3 metri di tubo dalla pompa

Il Press control in superficie ha il ritegno incorporato

20 ore fa, cerry 49 ha scritto:

ho altresi constatato che la valvola di ritegno incorporata nella pompa era in perdita

Quella incorporata nelle lowara non è mai stata affidabile neanche da nuova

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...