Vai al contenuto
PLC Forum


Errore bassa pressione su pompa di calore Aermec NRK0150


Messaggi consigliati

Inserito: (modificato)

Ho una pompa di calore Aermec NRK0150 e ultimamente sta dando errore 115 che corrisponde ad un problema di bassa pressione in aspirazione del compressore.

Il problema si verificava abbastanza frequentemente, cosicchè ho pulito a fondo il pacco alettato della macchina. Il problema sembrava risolto e la macchina ha lavorato per alcuni giorni, ma purtroppo alla fine ha ridato lo stesso errore di nuovo. Cosa potrebbe essere? Che test mi consigliate per diagnosticare meglio il problema? La macchina al momento sta lavorando solo ed esclusivamente in modalità caldo.

 

image.thumb.png.3bbeadd90c13e4420be0260efb56302c.png

Modificato: da _gianluca_

Inserita:

verificare pressione circuito bassa pressione

verificare tensione di alimentazione

Inserita: (modificato)
24 minuti fa, click0 ha scritto:

temperatura impostata lato  impianto ?

 

55 gradi. Se intendi il setpoint di lavoro per la temperatura dell'acqua.

La macchina al momento è impostata per regolare sulla base della temperatura di uscita

Modificato: da _gianluca_
Inserita: (modificato)
18 minuti fa, click0 ha scritto:

verificare pressione circuito bassa pressione

verificare tensione di alimentazione

 

La macchina fornisce sul display la lettura della pressione nel circuito di bassa pressione. Valore in tempo reale. Ma devo fare affidamento sul trasduttore della macchina, che non sia guasto. Potrei vedere quello come si comporta. Sai già che valori devo aspettarmi o almeno che andamento?

Modificato: da _gianluca_
Inserita:

la pressione devi misurarla con un manometro esterno

Inserita:
1 minuto fa, click0 ha scritto:

la macchina va in 115 e si blocca?

 

Si. Stando al manuale significa che la pressione di bassa va sotto i 2 bar (preallarme non bloccante) e ci rimane per tot secondi (allarme e blocco pompa, riarmo manuale richiesto)

Inserita: (modificato)
28 minuti fa, click0 ha scritto:

non genera errore 15 ?

15 è il preallarme. Il preallarme scatta quando la pressione di bassa va sotto i 2 bar. Se la pressione risale, il preallarme rientra da solo. Se invece la pressione rimane sotto i 2 bar per 60 secondi, scatta l'allarme 115 che blocca la pompa di calore. E richiede il riarmo manuale. Quindi si: vedo il preallarme 15 e dopo tot secondi, vedo l'allarme 115. La macchina ha una isteresi sulle condizioni di allarme, per filtrare via transitori di breve durata. 

 

I codici preallarme e allarme sono della forma x e 100+x.

image.png.463fe090a2435e1625c451b12e05ef4c.png

Modificato: da _gianluca_
Inserita:
2 minuti fa, click0 ha scritto:

mah...

sorvoliamo

allarmi.jpg.2b73cd1f35a46ae87b2659d4d3495014.jpg

 

Sul mio manuale, versione 4.20, la prima colonna è preallarme, la seconda allarme.

Inserita:

si fa riferimento ai "manuali macchina", per cui direi di tenere buona la tua...

 

comunque serve in primo misura pressione e di tensione in funzionamento

 

Inserita: (modificato)
6 minuti fa, click0 ha scritto:

si fa riferimento ai "manuali macchina", per cui direi di tenere buona la tua...

 

comunque serve in primo misura pressione e di tensione in funzionamento

 

 

Intendi misurare la tensione ai morsetti della macchina intera ?

Modificato: da _gianluca_
Inserita: (modificato)

esattamente

 

e la misura di pressione della bassa pressione fatta con un manometro esterno

Modificato: da click0

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...