Vai al contenuto

Messaggi consigliati

Inserito:

Salve a tutti  non so se a qualcuno capita il mio  stesso problema che fin'ora riscontro solo in due casi ,cioe capisco che il mt(curva C) non debba tagliare immediatamente al raggiungimento della sua taglia di ampere ma che un mt da 16 ,(nell ultimo caso Abb nuovo ovviamente)mi faccia passare quasi 23 A per alcuni istanti e lavori per un periodo ancora piu lungo sulla soglia dei 18/19  mi comporta il problema dell'intervento del limitatore al contatore ,con inevitabile seccatura del proprietario di scendere e salire ,altro caso con mtd gewiss amperaggio misurato con pinza professionale ..fino ad ora non mi ero mai soffermato a lungo sul misurare realmente  la tempistica e amperaggio massimo degli mtd specialmente sui monofase   taglia per taglia ,grazie per eventuali consigli /esperienze 

Maurizio Colombi
Inserita:

Capita a tutti. È fisiologico, per l'intervento termico, questo margine abbondante. Purtroppo il gruppo di misura non interviene per termica, ma per un'azione elettronica e non ci si può fare nulla.

Inserita: (modificato)

image.png.7f2088a758569afb036607340f04bed9.png

 

I tuoi 23A che scorrono nel MT in curva C da 16A (1,43 volte la sua corrente) richiederebbero, se il contatore non intervenisse, circa 100 sec per farlo scattare. Almeno 20 sec se attraversato da 32A

 

 

Modificato: da drn5
Inserita:
56 minutes ago, Maurizio Colombi said:

Capita a tutti. È fisiologico, per l'intervento termico, questo margine abbondante. Purtroppo il gruppo di misura non interviene per termica, ma per un'azione elettronica e non ci si può fare nulla.

grazie ..neanche cambiando curva del mtd?

 

Inserita:
42 minutes ago, drn5 said:

image.png.7f2088a758569afb036607340f04bed9.png

 

I tuoi 23A che scorrono nel MT in curva C da 16A (1,43 volte la sua corrente) richiederebbero, se il contatore non intervenisse, circa 100 sec per farlo scattare. Almeno 20 sec se attraversato da 32A

 

 

Grazie per le delucidazioni , mi chiedo se  i contatori sono tarati per far fronte a questa problematica visto che ,penso, la stragrande delle case a 3kw siano protette da generali da  16 curva C

Inserita: (modificato)

esisterebbero anche gli interruttori da 13A ...

esistono i gestione carichi, volendo segnalare la condizione di "limite"...

ma, in ogni caso,

un interruttore serve a proteggere la linea che "serve", ma assolutamente, non è la sua funzione quella di impedire il distacco della fornitura

 

PS la curva termica non varia al variare della componente magnetica dell'interuttore (B,C,D)

 

curevamagnetotermico.jpg.3b145dd82687bf1db9c892d38b41e6a0.jpg

Modificato: da click0
Inserita:
10 ore fa, kniko2 ha scritto:

comporta il problema dell'intervento del limitatore al contatore ,con inevitabile seccatura del proprietario di scendere e salire

Superando il 130% della Potenza Impegnata, lo scatto del Contatore avviene subito . 

3900W se hai 3kW .

-

Si risolve adeguando il Contratto alla Potenza in gioco  :

Quello che assorbe 19÷20A, circa 4,4kVA disponibili passa a 4kW Impegnata .

Quello che arriva a 23A dovrà adeguare a 4,5kW impegnati . 

( come ho fatto dove abito, che oltre a scendere, ho il Contatore a più di 50 metri ). 

E magari dividere le Prese almeno in 2 zone, tipicamente Cucina e altre Prese . 

-

Buona Domenica ! 

Inserita: (modificato)
7 hours ago, piergius said:

Superando il 130% della Potenza Impegnata, lo scatto del Contatore avviene subito . 

3900W se hai 3kW .

-

Si risolve adeguando il Contratto alla Potenza in gioco  :

Quello che assorbe 19÷20A, circa 4,4kVA disponibili passa a 4kW Impegnata .

Quello che arriva a 23A dovrà adeguare a 4,5kW impegnati . 

( come ho fatto dove abito, che oltre a scendere, ho il Contatore a più di 50 metri ). 

E magari dividere le Prese almeno in 2 zone, tipicamente Cucina e altre Prese . 

-

Buona Domenica ! 

si ok adeguamento volevo solo capire nello stato dei fatti cosa mettere a protezione di  impianto a 3Kw se non il classicissimo 16A in curva c per evitare questo fastidioso incoveniente ,la divisione delle zone in piu rami si nella fattispecie gia esiste ma e' chiaro che alla fine tutto l'assorbimento  confluisce sul generale e certo non potrei mettere dei 10A sui rami fm dove ci sono installati forni ,oppure condizionatori o altri apparati con tiraggi di ampere elevati ,cioe in tutti gli impianti installati a 3 Kw ho solo due casi che hanno questo problema su i nuovi contatori 

grazie e altrettanto buona domenica

Modificato: da kniko2

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...