kniko2 Inserito: sabato alle 21:52 Segnala Inserito: sabato alle 21:52 Salve a tutti non so se a qualcuno capita il mio stesso problema che fin'ora riscontro solo in due casi ,cioe capisco che il mt(curva C) non debba tagliare immediatamente al raggiungimento della sua taglia di ampere ma che un mt da 16 ,(nell ultimo caso Abb nuovo ovviamente)mi faccia passare quasi 23 A per alcuni istanti e lavori per un periodo ancora piu lungo sulla soglia dei 18/19 mi comporta il problema dell'intervento del limitatore al contatore ,con inevitabile seccatura del proprietario di scendere e salire ,altro caso con mtd gewiss amperaggio misurato con pinza professionale ..fino ad ora non mi ero mai soffermato a lungo sul misurare realmente la tempistica e amperaggio massimo degli mtd specialmente sui monofase taglia per taglia ,grazie per eventuali consigli /esperienze
Maurizio Colombi Inserita: sabato alle 22:29 Segnala Inserita: sabato alle 22:29 Capita a tutti. È fisiologico, per l'intervento termico, questo margine abbondante. Purtroppo il gruppo di misura non interviene per termica, ma per un'azione elettronica e non ci si può fare nulla.
drn5 Inserita: sabato alle 22:44 Segnala Inserita: sabato alle 22:44 (modificato) I tuoi 23A che scorrono nel MT in curva C da 16A (1,43 volte la sua corrente) richiederebbero, se il contatore non intervenisse, circa 100 sec per farlo scattare. Almeno 20 sec se attraversato da 32A Modificato: sabato alle 22:46 da drn5
kniko2 Inserita: sabato alle 23:26 Autore Segnala Inserita: sabato alle 23:26 56 minutes ago, Maurizio Colombi said: Capita a tutti. È fisiologico, per l'intervento termico, questo margine abbondante. Purtroppo il gruppo di misura non interviene per termica, ma per un'azione elettronica e non ci si può fare nulla. grazie ..neanche cambiando curva del mtd?
kniko2 Inserita: sabato alle 23:40 Autore Segnala Inserita: sabato alle 23:40 42 minutes ago, drn5 said: I tuoi 23A che scorrono nel MT in curva C da 16A (1,43 volte la sua corrente) richiederebbero, se il contatore non intervenisse, circa 100 sec per farlo scattare. Almeno 20 sec se attraversato da 32A Grazie per le delucidazioni , mi chiedo se i contatori sono tarati per far fronte a questa problematica visto che ,penso, la stragrande delle case a 3kw siano protette da generali da 16 curva C
drn5 Inserita: sabato alle 23:52 Segnala Inserita: sabato alle 23:52 25 minuti fa, kniko2 ha scritto: neanche cambiando curva del mtd?
click0 Inserita: sabato alle 23:58 Segnala Inserita: sabato alle 23:58 (modificato) esisterebbero anche gli interruttori da 13A ... esistono i gestione carichi, volendo segnalare la condizione di "limite"... ma, in ogni caso, un interruttore serve a proteggere la linea che "serve", ma assolutamente, non è la sua funzione quella di impedire il distacco della fornitura PS la curva termica non varia al variare della componente magnetica dell'interuttore (B,C,D) Modificato: ieri dalle 00:03 da click0
piergius Inserita: ieri dalle 09:56 Segnala Inserita: ieri dalle 09:56 10 ore fa, kniko2 ha scritto: comporta il problema dell'intervento del limitatore al contatore ,con inevitabile seccatura del proprietario di scendere e salire Superando il 130% della Potenza Impegnata, lo scatto del Contatore avviene subito . 3900W se hai 3kW . - Si risolve adeguando il Contratto alla Potenza in gioco : Quello che assorbe 19÷20A, circa 4,4kVA disponibili passa a 4kW Impegnata . Quello che arriva a 23A dovrà adeguare a 4,5kW impegnati . ( come ho fatto dove abito, che oltre a scendere, ho il Contatore a più di 50 metri ). E magari dividere le Prese almeno in 2 zone, tipicamente Cucina e altre Prese . - Buona Domenica !
kniko2 Inserita: ieri dalle 17:12 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:12 (modificato) 7 hours ago, piergius said: Superando il 130% della Potenza Impegnata, lo scatto del Contatore avviene subito . 3900W se hai 3kW . - Si risolve adeguando il Contratto alla Potenza in gioco : Quello che assorbe 19÷20A, circa 4,4kVA disponibili passa a 4kW Impegnata . Quello che arriva a 23A dovrà adeguare a 4,5kW impegnati . ( come ho fatto dove abito, che oltre a scendere, ho il Contatore a più di 50 metri ). E magari dividere le Prese almeno in 2 zone, tipicamente Cucina e altre Prese . - Buona Domenica ! si ok adeguamento volevo solo capire nello stato dei fatti cosa mettere a protezione di impianto a 3Kw se non il classicissimo 16A in curva c per evitare questo fastidioso incoveniente ,la divisione delle zone in piu rami si nella fattispecie gia esiste ma e' chiaro che alla fine tutto l'assorbimento confluisce sul generale e certo non potrei mettere dei 10A sui rami fm dove ci sono installati forni ,oppure condizionatori o altri apparati con tiraggi di ampere elevati ,cioe in tutti gli impianti installati a 3 Kw ho solo due casi che hanno questo problema su i nuovi contatori grazie e altrettanto buona domenica Modificato: ieri dalle 17:18 da kniko2
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa L'unica soluzione è mettere un limitatore di carico che, al superamento della soglia impostata, stacchi alcuni carichi secondo una priorità stabilita.
AndreDep Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa La protezione dell’impianto non viene stabilita dal tuo contratto di fornitura (3kw-4kw o 6kw) ma in base alla sezione dei cavi da proteggere a valle del tuo impianto. L’interruttore generale della tua abitazione non serve a prevenire lo scatto del contatore al superamento dell’energia ma serve a proteggere i circuiti a valle. Se il tuo impianto è in grado di reggere anche 6 kw, è giusto avere anche un generale da 32 ampere anche se non li puoi raggiungere per i limiti di contratto. Pertanto, per risolvere il tuo problema, non devi focalizzarti sul interruttore generale ma adottare, come già suggerito, soluzioni adeguate. La prima può essere quella di aumentare la potenza di fornitura (credo che sia la più facile e veloce) La seconda è quella di implementare un sistema di gestione carichi ( soluzione più costosa che richiede l’intervento da parte di un tecnico e l’acquisto di materiali apposito) Io essendo un tecnico ho affrontato questo problema con l’installazione di 3 dispositivi shelly. 1-che monitora i consumi generali 2- che gestisce lo scaldabagno 3-che gestisce il forno nell app ho programmato che se il consumo supera i 3 kw mi stacca automaticamente lo scaldabagno con un timer di 30 minuti. Le configurazioni possono essere diverse. Questo modo ho risolto per sempre lo stacco del contatore generale
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora