Vai al contenuto

collegamento cavi presa elettrica


Messaggi consigliati

Inserito:

Una cortesia, cosa succede se nella presa a muro dove si inserisce la spina di un elettrodomestico, il cavo verdegiallo della terra è unito ad uno degli altri 2 cavi 
Cioè insieme al neutro e l'altro che non conosco il nome
Grazie

 

Inserita:

La terra va sempre separata da fase e neutro. Il filo di terra serve come protezione da contatti accidentali e va abbinato ad un differenziale magnetotermico. Non capisco se la tua è una curiosità o se hai trovato un filo gialloverde collegato a una fase o a un neutro. 

Inserita:
1 ora fa, Leone2285 ha scritto:

La terra va sempre separata da fase e neutro. Il filo di terra serve come protezione da contatti accidentali e va abbinato ad un differenziale magnetotermico. Non capisco se la tua è una curiosità o se hai trovato un filo gialloverde collegato a una fase o a un neutro. 

Mi scuso
ma è solo pura curiosità di cosa possa accadere nel caso di un collegamento del genere.

Inserita:
1 ora fa, Joele1965 ha scritto:

Mi scuso

Figurati, più che altro era per capire la tua reale esigenza.

Mettere la fase a terra equivale a fare un cortocircuito.

Collegando il neutro a terra avresti un malfunzionamento del differenziale.

Maurizio Colombi
Inserita:

Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante e di un impianto di terra efficiente, il differenziale farebbe il suo sporco lavoro senza se e senza ma. È stato progettato per quello.

 

Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante, ma di un impianto di terra non efficiente, il differenziale potrebbe ugualmente fare il suo sporco lavoro.

Nel caso di contatto fase-terra, correresti il rischio di mettere in tensione tutte le carcasse degli apparecchi collegati alla rete elettrica, con grave pericolo per chiunque stia utilizzando tali apparecchi.

 

Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante, ma nell'impianto la terra non è nemmeno distribuita il problema non si pone nemmeno, perchè non c'è il filo di terra.

 

E fino a qui abbiamo parlato di prese, come da tua richiesta.

Poi ci sono le varianti della spina, che sono un po' diverse...

Livio Orsini
Inserita:

C'è la variante di un'ottima terra e di vicinanza alla cabina di distribuzione, o al trasformatore. In questo caso neutro e terra sono quasi equipotenziali e il differenziale non interviene.

Leone2285
Inserita:
9 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

C'è la variante di un'ottima terra e di vicinanza alla cabina di distribuzione, o al trasformatore. In questo caso neutro e terra sono quasi equipotenziali e il differenziale non interviene.

Senza carico non interviene. Mettendo un carico credo che intervenga o mi sbaglio? 

Livio Orsini
Inserita:
35 minuti fa, Leone2285 ha scritto:

Mettendo un carico credo che intervenga o mi sbaglio? 

 

Dipende dalla differenza di potenziale tra neutro e terra.

A casa mia siamo nelle condizioni che ho descritto.

Terra piuttosto buona e lunghezza delle linea contatore-cabina elettrica <200m. In queste condizioni lo sbilanciamento di corrente tra neutro e fase è insuffciente per l'interventodi undifferenziale da 30mA.

L'ho constatato in un caso in cui un resistore di riscaldo andava in corto circuito con il rivestimento metallico; il corto avviniva in prossimità del morsetto collegato al neutro ed il differenziale non interveniva. Scambiando i collegamenti dei morsetti il differenziale è intervenuto.

Ovviamente la carcassa metallica del resistore era collegata a terra.

Livio Orsini
Inserita:

Non c'è una soluzione apposita.

Comunque casi come il mio sono piuttosto rari.

Teoricamente il neutro è a potenziale di terra. L'eventuale differenza di potenziale è dovuta a 2 fattori.

Il potenziale di terra varia in funzione della posizione, quindi l terra dove è collegato il centro stella del trasformatore difficilmente è identico al potenziale della terra dell'uomo impianto.

La linea del neutro ha una sua resistenza, quindi ci sarà una caduta di potenziale proporzionale alla corrente circolante.

Io misuro, ad esempio, 235V tra fase e neutro, 234 tra fase e terra con corrente circolante prossima a 0, ma se faccio circolare 10A o più le 2 misure hanno una differenza maggiore.

Questemisure permettono di misurare la resistenza di terra con una buona attendibilità, anche se il metodo non può essere usato per certificare la resistenza di terra.

Leone2285
Inserita:

La soluzione può essere quella che hai adottato ossia invertire i morsetti?

Maurizio Colombi
Inserita:
2 ore fa, Leone2285 ha scritto:

Senza carico non interviene

Chi ha sollevato il problema chiedeva informazioni sul collegamento di fase, o neutro, spudoratamente insieme nel morsetto della presa. In questo caso, il carico no serve a nulla.

 

2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

lunghezza delle linea contatore-cabina elettrica <200m

La miseria! Abiti in una cabina di media? 😂

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...