Vai al contenuto

Messaggi consigliati

Inserito:

Buona notte, vista l'ora.....

 

Giocavo con un Metel in prestito e tra i vari test c'è la tensione tra F-N, F-PE, N-PE e li ho fatti tutti.

Tra F-N ho 238-240v

Tra F-T  ho 243-245v

Tra N-T ho 16v

 

Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro?????

Impianto TN-C-S misto TT.

 

A proposito, un tester economico ma abbastanza realista per la misura della terra ed un'altro per i differenziali?

Marco Fornaciari
Inserita:
15 minuti fa, kym ha scritto:

A proposito, un tester economico ma abbastanza realista per la misura della terra ed un'altro per i differenziali?

Scordalo.

Uno strumento serio per quelle misure non costa meno di 2000 € + IVA.

Ma cosa intendi per Metrel, sii più preciso, diversamente non dici nulla di utile.

Quindi per i test dei differenziali serve uno stumento specifico, costo da 1000 € + IVA.

 

 

Dietro una tastiera e almeno 1500 km è impossibile dare una risposta alle tue misure, ma a grandi linee:

- misure eseguite in modo errato

- impianto non a regola d'arte.

Se sono veri 16 V tra terra e neutro è da togliere corrente prima di subito, poi se il sistema è veramente TT e con neutro a terra anche in casa tua, la tensione tra neutro e terra deve essere zero e basta.

In altri tipi di distribuzione fino a 4 V ci può stare. 

 

Quelle misure vanno fatte da un tecnico esperto, non dal primo elettricista che passa di lì: anch'io le faccevo fare da colleghi che le eseguoano quasi ogni giorno e rilasciano adeguata documentazione.
Anche in casa mia ogni 5 anni faccio così, poi siccome alla dichiarazione di conformità deve seguire fattura, sono ben contento di pagare "il compagno di merende".

 

Inserita:

inanzitutto dovresti spiegare come e' realizzato l'impianto , cosa sia un misto TNC  e TT   non dice nulla. in che nazione sei?

Livio Orsini
Inserita: (modificato)
6 ore fa, kym ha scritto:

 

Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro?????

 

Anche se fossi in Italia, in genere troveresti misure simili.

Anche a casa mia dove il contatore dista meno di 200m dalla cabina di trasformazione da media a bassa tensione, il neutro ha una differenza di potenziale rispetto alla terra.

Di norma si considera la terra come potenziale zero o di riferimento, però è uno zero...variabile.

Inoltre la linea ha una sua resistenza, quindi se circola corrente c'è una differenza di potenziale.

 

Modificato: da Livio Orsini
mrgianfranco
Inserita:
9 ore fa, kym ha scritto:

Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro

La terra è a potenziale 0 sicuramente mentre il neutro dovrebbe esserlo il linea teorica ma in realtà non lo è mai a causa della resistenza dei cavi, di eventuali sbilanciamenti della rete trifase e altre cosucce!

Marco Fornaciari
Inserita:

Vi state tutti dimenticando, o non avete letto bene, che al nostro interlocutore il fornitore ha imposto una terra inferiore a 4 Ohm e di collegargli anche il neutro che gli forniscono.

Quindi a casa sua la tensione tra terra e neutro deve essere zero o qualche centesimo in più dovuto più cha altro a giunzioni imperfette.; ho anche dubbi che si tratti di tensioni indotte, se così fosse significa impianto realizzato peggio di "basta che arrivi corrente" con cablaggi assurdi di difficile immaginazione.

Di fatto in quella BT ci si trova nelle stesse condizioni di avere una cabina MT propria.

Se non si focalizza il contesto non se ne esce.

 

Poi ribadisco, quelle misure bisogna saperle fare, poi se si usa strumentazione specifica è indispensabile saperla usare alla perfezione.

Non per nulla gli ho chiesto di specificare cos'è il Metel che sta usando: in rete non risulta nessuno strumento con quel nome o/e marchio (per Metel esce solo il listino generale dei produttori di materiale elettrico).

Inserita: (modificato)
10 ore fa, kym ha scritto:

Tra F-N ho 238-240v

Tra F-T  ho 243-245v

Tra N-T ho 16v

(.) 

Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro ?( .. ) 

Le Misure effettuate non sono esaustive ;

vanno ripetute anche rispetto d una Terra Voltmetrica ottenibile infiggendo nel terremo

un elettrodo metallico ( o un grosso Giravite o Scalpello ) lontano da strutture metalliche . 

-

..  Tensione tra ciascuna Fase e Neutro compresa tra 207 e 253V  .  

I 16V Neutro - Terra è la Caduta di Tensione causata dalla Corrente circolante in quel momento

sul filo Neutro della Rete di Distribuzione . Deve essere inferiore a 25V . 

 

Sarebbe di valore nullo qualora gli Assorbimenti totali sulle 3 Fasi fossero uguali tra loro

e con pari Cosfi . 

-

10 ore fa, kym ha scritto:

un tester economico ma abbastanza realista per la misura della terra ed un'altro per

i differenziali

Se non devi certificare uno Stabilimento Industriale o un intero Condominio, ma, come prescrivono

le Norme più recenti, devi misurare anche la Resistenza di terra delle Prese,

il seguente fa entrambi i Test  :

KPS FASTCHECK3010 | Tester Multifunzione Tascabile | Prova Prese | Tester Differenziali RCD |

ZLoop impedenza | Armoniche e THD% | Compatibile con APP KPS FastCheck

-

[ Nel caso in zona vi fosse ancora la Distribuzione Trifase 220V è preferibile la versione Italiana  :

UNIKS - RAPID PRO, Tester per la Misura di Resistenza di Terra, Verificatore Differenziali RCD

e Prova Prese, Tester Elettricista Tascabile Made in Italy, Test per Tempo D’intervento Differenziale

( da solo o abbinato alla Pinza per Dispersioni CL2 ).] 

-

Buona giornata ! 

 

Modificato: da piergius
Ortografia
Livio Orsini
Inserita: (modificato)
48 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto:

una terra inferiore a 4 Ohm e di collegargli anche il neutro che gli forniscono.

 

Se il neutro è collegato alla terra de suo impianto, e trova tutta quella differenza, c'è una sola spiegazione: ilm collegamento tra neutro e terra è... una ciofeca immonda!

Modificato: da Livio Orsini
Inserita:

P.S.  :

Per l' utilizzo presso il Quadro elettrico ci si avvale di un accessorio formato da una Presa Shucko e relativo Cavo 3G1,5

terminando i 3 capi con 

Cleqee P3005 Stackable Safe 4mm Banana Plug Solder/Assembly High Quality Welding-free Connector for Multimeter

più gli Adattatori magnetici  

2PCS/3PCS/5PC Magnetic Test Probe, Back Probe, Suitable For Quick Linking Of Digital Multimeters 

-

Ciao  !

Inserita:
9 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto:

Ma cosa intendi per Metrel, sii più preciso

Uno strumento da 5000 e più euro, Metrel Mi3155E

Le prove le ho fatte bene lo strumento è a prova di errore.

 

9 ore fa, ivano65 ha scritto:

cosa sia un misto TNC  e TT   non dice nulla. in che nazione sei?

 

TN-C-S (PEN separato in box contatore in N e PE) con la terra che si connette alla mia terra TT da 2,3 oHm.

 

17 minuti fa, piergius ha scritto:

Sarebbe di valore nullo qualora gli Assorbimenti totali sulle 3 Fasi fossero uguali tra loro

e con pari Cosfi .

 

Non lo sono, uso una sola fase al momento.

 

Stamattina, sempre con lo strumento e con voglia di dolori di testa sono andato nel box in strada, ho staccato i miei fili (tutti) ed ho testato diretto alla presa del distributore.

Ricordo che in arrivo ho il cd. PEN che viene poi diviso in due: N e PE.

 

N (o PE) con:

 

L1     228V   (quella che sto usando)

L2    214V

L3    245V

 

La stessa misura, se connetto anche la mia terra (solo assieme dispersori non l'impianto) al PE la tensione su L1 schizza a 243V le altre due variano di 1-2 V sempre in più.

 

Poi ho misurato, sempre li al "palo" la tensione tra PE & N e terra TT (la mia) ed esce 13,7V senza nulla collegato, solo il tester.

Ergo, nel loro neutro "pulito" ho quasi 14V e quando collego i miei carichi arrivo a 16V.

 

Quando è venuto il mio amico a riprendersi il tester mi ha detto che mi manda i pdf delle misurazioni che ho fatto e che devo chiamare la distribuzione perchè qualcosa non va.

 

Mi viene da urlare 🤬 che sta succedendo con sta linea?

Io credo che mi stacco dalla loro terra, proteggerò al meglio il mio impianto da mancanza del neutro e rafforzerò il collegamento fisico ai dispersori della mia terra, magari ne aggiungo 2/3 per arrivare da 2,3 intorno a 0 oHm e basta, non c'è affidabilità in niente.

 

 

 

 

Livio Orsini
Inserita:
3 ore fa, kym ha scritto:

Poi ho misurato, sempre li al "palo" la tensione tra PE & N e terra TT (la mia) ed esce 13,7V senza nulla collegato, solo il tester.

Ergo, nel loro neutro "pulito" ho quasi 14V e quando collego i miei carichi arrivo a 16V.

 

 

Il PE & N è collegato alla tua terra?

Se si hai un grosso problema.

Se invece non è collegato alla tua terra, come ti ho scritto prima è una cosa fisiologica, come è fisiologico che questa ddp aumenti proporzonialmete alla corrente assorbita dal carico.

Rileggiti quanto ho scritto prima.

L'elettrotecnica è una scienza (quasi) esatta; per ogni fenomeno c'è sempre una spiegazione; in questo caso basta la legge di ohm per spiegare il tutto.

Marco Fornaciari
Inserita:

La diverse tensione sulle tre fasi in una distribuzione domestica di fatto monofase è fisiologica, dipende da quanta energia è prelevata in quell'istante da tutte le utenze collegate a quella linea alimentata da quel trasformatore di MT.

Ovviamente la potenza e il rendomento del trasformatore sono importanti.

Sorvolando su cablaggi e giunte con il nastro isolante, magari su rame ossidato e sospeso nudo su pali.

Ricordo a tutti che si parla di una fornitura 3F+N+T in Moldavia, non in un nuovo quartiere italiano con distribuzione interrata e con giunte IP68 su rame nuovo: due situazioni agli antipodi.

Lì la maggioranza degli impianti elettrici fanno riferimento alle norme GOST dell'ex URSS, sono in quasti ultimi recenti anni è iniziato l'adeguamento alle norme IEC e UE, ci vorranno decenni.

Mi viene da dire che è un lusso che lì ci sia uno strumento Metrel Mi3155.

Per paragone in Italia è con l'arrivo di ENEL nel 1962, che è iniziata l'unificazione e il rifacimento degli impianti di distribuzione ... nel 2026 ci sono ancora zone con il 230 V domestico tra fase e fase, quindi bisogna sempre contestualizzare con esattezza, e ci sono ancora fabbriche con la trifase a 220 V.

 

Ripeto.

Proteggersi dalla mancanza del neutro serve a nulla, già manca corrente ai carichi monofasi, in casi dove la forniturta di corrente è instabile bisogna progettare e costruire l'impianto elettrico in modo adeguato, ed impedire nel modo più assoluto il ravvio automatico delle utenze al ritorno della tensione, trifasi o monofasi che siano.

Sorvolando sul fatto che i moderni elettrodomestici, ormai tutti con elettronica (anche dove serve a nulla) con tensione instabile si guastano o danneggiano rapidamente.

 

 

P.S.

Il paragone con un impianto industriale non regge, gli impianti domestici e nel terziario sono N volte ben più pericolosi: basta il fatto che è possibile utilizzare presa e spina come sezionatore sotto carico, nell'industria a monte ci deve essere una presa interbloccata, se e in alcune aziende la sicurezza interna vieta l'uso delle triple CE una ragione c'è.

Inserita:
2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

Il PE & N è collegato alla tua terra?

Quando ho fatto le misure l'ho scollegata, se la collego sale la tensione.

 

45 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto:

Proteggersi dalla mancanza del neutro serve a nulla

E' una delle situazioni dove si verifica la totale distruzione di tutti i dispositivi connessi alle prese.

Qui tutti hanno paura di questo proprio perchè "succede" non tanto di rado.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...