Vai al contenuto

Magnetotermico a valle del contatore: domanda.


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve,

chiedo se il magnetotermico a valle del contatore è sempre obbligatorio metterlo, o lo si mette solo quando si supera una certa distanza tra contatore stesso e centralino dell'appartamento.

Nel caso specifico tra contatore e centralino dell'abitazione intercorrono circa 7-8 metri.  

 

Maurizio Colombi
Inserita:

La prima protezione deve essere a meno di tre metri dal punto di consegna.

Inserita:

Ti ringrazio, dalla risposta credo di aver inteso che il magnetotermico è sempre obbligatorio.....

Per una potenza impegnata di 3Kw , se metto subito a valle del contatore un magnetotermico da C32A 6 KA e all'ingresso del centralini appartamento uno da C25A 4,5 KA  rispetterei le norme?

Quale è la norma CEI che obbliga di inserire il magnetotermico a valle del contatore?

Maurizio Colombi
Inserita:
1 ora fa, saverio81 ha scritto:

se metto subito a valle del contatore un magnetotermico da C32A 6 KA

Tutto dipende dalla dimensione dei conduttori che vanno dall'automatico al centralino d'appartamento. Alla fine dei conti quell'interruttore serve a "proteggere" proprio loro.

Con un 32 dovresti avere, almeno, dei conduttori da 6mm, con un po' di interpretazione e valutando che avrai

1 ora fa, saverio81 ha scritto:

all'ingresso del centralini appartamento uno da C25A

si potrebbe considerare anche una linea da 4.

Ma a me, questa cosa, non piace.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...