saverio81 Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Salve, chiedo se il magnetotermico a valle del contatore è sempre obbligatorio metterlo, o lo si mette solo quando si supera una certa distanza tra contatore stesso e centralino dell'appartamento. Nel caso specifico tra contatore e centralino dell'abitazione intercorrono circa 7-8 metri.
Maurizio Colombi Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa La prima protezione deve essere a meno di tre metri dal punto di consegna.
saverio81 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Ti ringrazio, dalla risposta credo di aver inteso che il magnetotermico è sempre obbligatorio..... Per una potenza impegnata di 3Kw , se metto subito a valle del contatore un magnetotermico da C32A 6 KA e all'ingresso del centralini appartamento uno da C25A 4,5 KA rispetterei le norme? Quale è la norma CEI che obbliga di inserire il magnetotermico a valle del contatore?
Maurizio Colombi Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa 1 ora fa, saverio81 ha scritto: se metto subito a valle del contatore un magnetotermico da C32A 6 KA Tutto dipende dalla dimensione dei conduttori che vanno dall'automatico al centralino d'appartamento. Alla fine dei conti quell'interruttore serve a "proteggere" proprio loro. Con un 32 dovresti avere, almeno, dei conduttori da 6mm, con un po' di interpretazione e valutando che avrai 1 ora fa, saverio81 ha scritto: all'ingresso del centralini appartamento uno da C25A si potrebbe considerare anche una linea da 4. Ma a me, questa cosa, non piace.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora