Vai al contenuto

Messaggi consigliati

Gianluigi123
Inserito:

Buonasera,

 

per una installazione di un officina tecnica, si vorrebbe installare nell'avanquadro subito a valle del contatore esterno ENEL, inteso come PdC, come DGL un Sezionatore portafusibile ABB 3P+N 125A E93N/125 con fusibili gG da 125A (il montante risulta protetto dai contatti indiretti). L'uscita dal DGL va verso un quadro generale interno allo stabile, a qualche metro di distanza, in cui si vorrebbe installare un magnetotermico ABB S754DR-E63 accoppiato ad un differenziale selettivo.

 

La norma CEI-021 riporta quanto segue: "Il Dispositivo Generale (DG) è costituito da interruttore automatico onnipolare conforme alla Norma CEI EN 60898 oppure alla Norma CEI EN 61009 oppure conforme alla Norma CEI EN 60947-2 se adatto al sezionamento. Il suddetto interruttore deve avere un potere di interruzione (o potere di cortocircuito) non inferiore ai valori di corrente di cortocircuito stabiliti al punto 0. In alternativa, può essere impiegato anche un interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili (conforme alla Norma CEI EN 60947-3), nel rispetto dei requisiti di cui sopra."

 

Sarebbe corretta quindi la configurazione proposta sopra?

Grazie.

Gianluigi123
Inserita:
1 minuto fa, click0 ha scritto:

fornitura oltre 30kw?

No fino a 25 kW massimo

Inserita:
5 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto:

No fino a 25 kW massimo

125A di protezione non è un po' esagerato?!

Gianluigi123
Inserita:
19 minuti fa, click0 ha scritto:

125A di protezione non è un po' esagerato?!

si potrebbe mettere un 100A, ma la configurazione è a norma?

Inserita:
In questo momento, Gianluigi123 ha scritto:

ma la configurazione è a norma?

si

ma è abbastanza pietosa

Gianluigi123
Inserita:
1 minuto fa, click0 ha scritto:

si

ma è abbastanza pietosa

che alternative ci sono per evitare uno scatolato ma mantenere la selettività?

Gianluigi123
Inserita:
26 minuti fa, click0 ha scritto:

scatolato ?!

per quale motivo...

il magnetotermico ABB S754DR-E63 nel quadro generale è già totalmente selettivo rispetto ai magnetotermici a valle. Cosa dovrebbe essere installato a monte come DGL nell'avanquadro, compatibilmente con il magnetotermico di cui sopra?

Inserita:
28 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto:

il magnetotermico ABB S754DR-E63 nel quadro generale è già totalmente selettivo rispetto ai magnetotermici a valle.

e 25kw di fornitura...

non avrai mai una selettività congrua tra i vari interruttori

Gianluigi123
Inserita: (modificato)
44 minuti fa, click0 ha scritto:

e 25kw di fornitura...

non avrai mai una selettività congrua tra i vari interruttori

Perché no? Le tabelle di selettività della ABB me la danno tra l' interruttore a monte e tutti quelli a valle. Ma che soluzione proponi in alternativa al sezionatore di cui sopra?

Modificato: da Gianluigi123
Inserita:
34 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto:

Le tabelle di selettività della ABB me la danno tra l' interruttore a monte e tutti quelli a valle.

solo sulla carta

hai forse 50A al contatore...

Gianluigi123
Inserita:
17 minuti fa, click0 ha scritto:

solo sulla carta

hai forse 50A al contatore...

Ho scritto sopra come è la configurazione 

Inserita:

e come fai a non far intervenire il limitatore del fornitore ?

Gianluigi123
Inserita:
1 minuto fa, click0 ha scritto:

e come fai a non far intervenire il limitatore del fornitore ?

In che senso ?

Inserita:
4 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto:

In che senso ?

nel senso che ti interviene anche quello per cortocircuito

 

hai un selettivita corretta ma poi a monte hai quel collo di bottiglia che non puoi risolvere

Gianluigi123
Inserita:
In questo momento, click0 ha scritto:

nel senso che ti interviene anche quello per cortocircuito

 

hai un selettivita corretta ma poi a monte hai quel collo di bottiglia che non puoi risolvere

Il contatore semmai interviene per sovraccarico. Io vorrei sapere nell' avanquadro che interruttore mettere per essere coordinato con il magnetotermico del quadro generale 

Inserita:
5 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto:

Io vorrei sapere nell' avanquadro che interruttore mettere per essere coordinato con il magnetotermico del quadro generale 

mettiamo che impieghi i fusibili da te sopra menzionati

poi che sezioni pensi di usare per i collegamenti?

Gianluigi123
Inserita:
2 minuti fa, click0 ha scritto:

mettiamo che impieghi i fusibili da te sopra menzionati

poi che sezioni pensi di usare per i collegamenti?

Riesci a propormi una alternativa?

Inserita:
1 minuto fa, Gianluigi123 ha scritto:

Riesci a propormi una alternativa?

io di base non rispetterei minimamente nessuna selettività tra gli interruttori

un 63A come generale e un 50A a come generale quadro distribuzione e già cosi non si riesce materialmente a eseguire il cablaggio

Gianluigi123
Inserita:
11 minuti fa, click0 ha scritto:

io di base non rispetterei minimamente nessuna selettività tra gli interruttori

un 63A come generale e un 50A a come generale quadro distribuzione e già cosi non si riesce materialmente a eseguire il cablaggio

In che senso non si riesce ad eseguire il cablaggio? 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...