Vai al contenuto

Messaggi consigliati

Domenico99
Inserita:
7 ore fa, drn5 ha scritto:

In bagno e in cucina? Mi sa che l'hanno collegata ai tubi dell'acqua. Meglio investigare prima di restarci!

Ho pensato anch'io alla stessa cosa

Domenico99
Inserita: (modificato)
5 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto:

Va bene le misure di terra anomale, ma una cosa non ci hai detto, ed è importante per capire come fare le misure e la loro validità.

La fornitura è con fase e neutro o fase e fase, per intenderi la casa è per caso in una di quelle zona di Roma o di altri luoghi dove c'è ancora fase e fase?

Definito questo aspetto poi si affrontano gli altri.

Poi in successione la prima cosa da fare è individuare da dove ha origine quel filo di terra. 

 

Quindi se la terra è solo in bagno e in cucina, quall'impianto è ante quasi sicuramente 1968, e magari ha ancora i fili rigidi, e i fili ai lampadri sono senza tubo ma direttamente murati.

Sorvolando sul fatto che magari quell'unico differenziale non serve a nulla, dato che se interviene lo fa in ritardo.

 

 

Nota importante

Se si tratta di un condominio il responsabile dell'impianto di terra è l'amminastratore, se dalle verifiche emerge che l'impianto di terra è "strano" è un attimo cadere nel codice penale: amministratore e condomini, in questo caso bisogna investirli del problema nei dovuti modi e per iscritto.

In questo caso devi anche necessariamente rivolgerti a un professionista per le verifiche e le relazioni del caso.

 

 

 

La fornitura  é fase e neutro 230v ma al momento essendo una casa non abitata la fornitura é stata tolta ed ad occasione viene collegato un piccolo gruppo elettrogeno a monte Dell interruttore. I fili Dell impianto sono una parte rigidi una parte normali I cavi del lampadari sono come hai detto murati con I cavetti e portati in derivazione. Il cavo di terra del bagno di arrivo va in una presa e poi fa entra e esci in tutte le prese é stato anche murato non ha neanche il corrugato cosa divera per tutto l impianto. 

Modificato: da Domenico99
elettromega
Inserita:

Ciao se alimenti l'impianto con il gruppo elettrogeno il differenziale non scatterà mai.

Inserita:
1 ora fa, Domenico99 ha scritto:

casa non abitata la fornitura é stata tolta ed ad occasione viene collegato un piccolo

gruppo elettrogeno a monte dell' interruttore.

Questa era l' informazione basilare mancante ! 

Allora bisogna verificare :

.  se il Gruppo abbia il Circuito 230V isolato dalla Carcassa,  per cui va collegato a Terra

uno dei 2 Poli di Uscita, che diventerebbe il Neutro in ingresso al M. T. D. ,

per completare l' 'Anello di Terra' . 

( similmente al caso di Alimentazione tramite Trasformatore di Isolamento ) 

Così, ricreando il Neutro, il Test - Prese, [ ma soprattutto il Differenziale 😉 !  ]

sarebbe in grado di funzionare  . 

 

..  Oppure fornisca 230V con Presa centrale collegata internamente alla sua Carcassa metallica,

mettendo a Terra la quale otterresti "2 Semifasi 115Volt",

consentendo il funzionamento del Differenziale come nelle vecchie Forniture 220V Fase+ Fase 🙂 ,

ma presumibilmente il Test - Prese segnalerebbe " Errore"  . 

-

Buona giornata ! 

Inserita:
1 ora fa, Domenico99 ha scritto:

gruppo elettrogeno

E c'è voluto un giorno per scriverlo? Vabbè..

Maurizio Colombi
Inserita:

Allora:

se colleghi un gruppo elettrogeno, anche se questo non fosse a terra, il differenziale funzionerà ugualmente e senza problemi con:

il tasto "T" a bordo dell'apparecchio,

per dispersione dell'impianto,

ma non con l'aggeggio che usi per provarlo dalle prese.

 

se colleghi un gruppo elettrogeno, mettendo a terra il generatore, avrai una misura un po' più reale delle tensioni verso terra  ed il differenziale funzionerà senza problemi con:

il tasto "T" a bordo dell'apparecchio,

per dispersione dell'impianto,

ma non con l'aggeggio che usi per provarlo dalle prese.

 

Quindi vedi che le situazioni che si propongono sono praticamente identiche.

Quindi, vista l'esistenza di collegamenti in plastipiombo o filtubo (chiamalo come vuoi), vista la mancanza di una rete di rete di terra stabile e funzionante, si propongono diverse soluzioni di intervento:

se vuoi vendere l'immobile sbattitene altamente di tutto questo, sarà il compratore a farsi carico della sistemazione

se vuoi conservare l'immobile per usi personali, rappezza l'indispensabile a tuo rischio e pericolo,

se vuoi affittare l'immobile, pensa assolutamente di rifare gli impianti e dotarli di regolare Dichiarazione.

Non vedo altre soluzioni. 

Marco Fornaciari
Inserita: (modificato)

Onestamente anche se dovessi abitarci io rifarei tutto da capo.

Praticamente si tratta di un immobile di almeno 60 anni con impianti  già al limite delle norme del tempo e del buon senso da nuovo o da restaurato.

Di fatto ha più del doppio degli anni (30) che le norme attuali considerano per ritenerlo obsoleto e non più sicuro.

E allungando i discorso, farei anche una verifica: dell'impianto idraulico, di climatizzazione, del gas.

Addirittura potrebero esserci i tubi in piombo con rivestimento in carta (tubi Bergman) quando sfili i fili, a riuscirci, viene via anche la carta.

E i tubi in piombo potrebbero essere anche parte di quelli idraulici.

Modificato: da Marco Fornaciari
Domenico99
Inserita: (modificato)
4 ore fa, piergius ha scritto:

Questa era l' informazione basilare mancante ! 

Allora bisogna verificare :

.  se il Gruppo abbia il Circuito 230V isolato dalla Carcassa,  per cui va collegato a Terra

uno dei 2 Poli di Uscita, che diventerebbe il Neutro in ingresso al M. T. D. ,

per completare l' 'Anello di Terra' . 

( similmente al caso di Alimentazione tramite Trasformatore di Isolamento ) 

Così, ricreando il Neutro, il Test - Prese, [ ma soprattutto il Differenziale 😉 !  ]

sarebbe in grado di funzionare  . 

 

..  Oppure fornisca 230V con Presa centrale collegata internamente alla sua Carcassa metallica,

mettendo a Terra la quale otterresti "2 Semifasi 115Volt",

consentendo il funzionamento del Differenziale come nelle vecchie Forniture 220V Fase+ Fase 🙂 ,

ma presumibilmente il Test - Prese segnalerebbe " Errore"  . 

-

Buona giornata ! 

È stata fatta anche una prova leggendo su internet appunto come hai detto tu  tramite un filo volante collegandolo alla terra di una presa e al neutro Dell uscita del gruppo e il test prese appunto funziona. Le misure che ho effettuato io con il tester sulle prese sono appunto fasulle perché il neutro del gruppo non é a terra? 

Modificato: da Domenico99

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...