Vai al contenuto

Vaso aperto dismesso a tetto, sfiatatori automatici sulle colonne: come è configurato questo impianto?


Messaggi consigliati

Paolo Bruno
Inserito:

Salve a tutti,

ho bisogno di un parere tecnico su un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, anni '70, caldaia a gas atmosferico da circa 170 kW (Bongioanni Bongas 2/10, installata 1997), sito a Rapallo (GE).
 

Situazione documentale:
Il Libretto di Impianto, compilato e aggiornato ogni anno dal Terzo Responsabile (ditta di manutenzione), indica alla sezione dedicata alla distribuzione: "colonne montanti verticali". La sezione relativa al vaso di espansione è completamente in bianco (non compilata né per vaso aperto né per vaso chiuso).
 

Situazione di fatto in locale caldaia:

Presenti due manometri di circuito

Presente una valvola di sicurezza a molla (cappuccio rosso)

Visibile un tubo tagliato che si dirige verso il tetto e una curva sotto il suddetto tubo che confluisce sulla valvola di sicurezza, che sembrerebbe essere il punto di collegamento dove in precedenza arrivava il tubo proveniente dal vecchio vaso aperto a tetto

 

Situazione di fatto a tetto:

Un vecchio vaso aperto visibilmente dismesso e scollegato (arrugginito, vuoto)

Sulle testate delle colonne montanti sono installati sfiatatori automatici con valvole di intercettazione
 

Domande:

1) In base alla presenza di manometro di circuito e valvola di sicurezza a molla in locale caldaia, si può ritenere con certezza che l'impianto funzioni a vaso chiuso in pressione? Quali altri elementi confermerebbero o smentirebbero questa lettura?

2) In un impianto a colonne montanti verticali (come indicato nel Libretto), i tratti di tubazione che arrivano a tetto sono da considerarsi rami "morti" funzionali al solo sfiato dell'aria, o possono contenere acqua in pressione? In altre parole: sotto il lastrico solare di questo tipo di impianto c'è una rete di distribuzione dell'acqua oppure no?

3) Se il vaso aperto a tetto è dismesso e l'impianto funziona di fatto a vaso chiuso, quali obblighi normativi ne derivano per il Terzo Responsabile in termini di aggiornamento del Libretto e denuncia INAIL (ex ISPESL), considerando che la potenza supera i 35 kW?

4) La ditta manutentrice ha descritto per iscritto l'impianto come "sistema di distribuzione a pioggia, a circuito aperto dotato di vaso d'espansione e sistema di sfiato naturale a tetto". Questa descrizione è compatibile con la presenza di manometro e valvola di sicurezza a molla in locale caldaia e con il vaso aperto dismesso a tetto? O si tratta di una descrizione tecnicamente errata/contraddittoria?
 

Grazie in anticipo a chiunque voglia intervenire con la propria esperienza tecnica.

Screenshot 2026-04-29 182433.png

IMG-20250525-WA0038 (1).jpg

Alessio Menditto
Inserita:

Quei vecchi impianti senza pompa di circolazione spostavano l’acqua sfruttando la sua dilatazione quando si scaldava, e serviva appunto un vaso di espansione “aperto” per contenere questa espansione perché non poteva andare assolutamente in pressione, altrimenti non circolava più.

Messa una caldaia normale, hanno eliminato questa cassa, chiuso i tubi delle colonne montanti che andavano alla cassa e adesso è semplicemente un impianto con caldaia con vaso di espansione interno o esterno, con pompa di circolazione e a pressione.

46 minuti fa, Paolo Bruno ha scritto:

La ditta manutentrice ha descritto per iscritto l'impianto come "sistema di distribuzione a pioggia, a circuito aperto dotato di vaso d'espansione e sistema di sfiato naturale a tetto". Questa descrizione è compatibile con la presenza di manometro e valvola di sicurezza a molla in locale caldaia e con il vaso aperto dismesso a tetto? O si tratta di una descrizione tecnicamente errata/contraddittoria?

Non capisco perché abbia scritto così, questa era la condizione originaria, adesso è ovvio che funziona come una caldaia normale.

Inserita:

1- dovrebbe esserci anche un vaso di espansione tipo questo + grande

2- l'acqua del riscaldamento arriva fino al tetto agli sfoghi automatici vicino al vecchio vaso aperto

3-

4- quella era la vecchia descrizione

Paolo Bruno
Inserita:

Grazie a entrambi, tutto molto chiaro!

Un aggiornamento importante: un ingegnere che ha fatto sopralluogo per conto dell'amministratore ha scritto nella sua relazione che in centrale termica c'è un "vaso di espansione di recente installazione, in sostituzione del sistema a vaso aperto". Quindi il vaso chiuso dovrebbe esserci, ma nel libretto di impianto la sezione relativa al vaso di espansione è rimasta in bianco.

Detto questo, mi resta una domanda tecnica:

In un impianto a colonne montanti verticali con la conversione a vaso chiuso già effettuata, i tratti di tubo che arrivano in testa alle colonne (dove ci sono gli sfiatatori automatici) contengono acqua in pressione o sono rami morti/d'aria? Viene ipotizzata l'esistenza sotto il massetto del tetto di una "rete di distribuzione" piena d'acqua con una perdita occulta che richiederebbe la demolizione di 200mq di copertura.

Due considerazioni aggiuntive su cui mi piacerebbe un parere:

Esistono strumenti diagnostici non invasivi come le termocamere, capaci di individuare il percorso delle tubazioni calde e il punto di fuoriuscita del liquido. Avrebbe senso utilizzarli prima di procedere a qualsiasi demolizione?

Il progetto prevede anche la posa di 12 cm di materiale coibentante sopra il massetto esistente. Se anche ci fossero vecchi tubi sotto, tecnicamente verrebbero inglobati nel nuovo pacchetto isolante. In questa configurazione, è giustificata una demolizione integrale del massetto?

Grazie ancora!

Alessio Menditto
Inserita:

Piuttosto che demolire a casaccio 200 metri quadri, chiamate una ditta specializzata in perdite, loro hanno sofisticati macchinari a infrarossi e ultrasuoni che trovano precisamente il punto di perdita, secondo me costa meno che demolire tutto.

13 minuti fa, Paolo Bruno ha scritto:

tratti di tubo che arrivano in testa alle colonne (dove ci sono gli sfiatatori automatici) contengono acqua in pressione o sono rami morti/d'aria?

Per carità, niente aria ci deve essere nell’acqua, di solito proprio dove finiscono i tubi, nel punto più alto, si mettono dei deareatori che appunto fanno uscire solo l’aria che tende ad andare nel punto più alto.

Paolo Bruno
Inserita: (modificato)

Grazie, perfetto.

Quindi in testa alle colonne c'è acqua in pressione con sfiatatori per l'aria, e i tubi sotto il massetto sono semplicemente il proseguimento verticale delle colonne montanti (non una rete orizzontale di distribuzione).

Questo esclude la necessità di demolire tutto il tetto per cercare una perdita "sotto il massetto" (oltre la possibilità di usare sofisticati macchinari a infrarossi e ultrasuoni), giusto? Si tratterebbe solo di verificare le singole colonne, non 200mq di copertura.

Aggiungo che l'impianto funziona perfettamente: non ci sono state interruzioni di servizio e nei rapporti di manutenzione annuali da 2019 a 2025 la tenuta è sempre stata registrata come "SI" senza prescrizioni.

Grazie ancora!

Modificato: da Paolo Bruno

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...