Vai al contenuto

Messaggi consigliati

Inserito:

Buongiorno, è a norma portare a massa il primario dei TV del circuito di misura. allego foto dello schema. grazie

IMG_6411.JPG

Inserita: (modificato)

Non è che è solo a norma, bisogna fare così!

 

 

Modificato: da Marco Fornaciari
Inserita: (modificato)

Non hai descritto l'ambiente a cui appartiene lo schema che hai presentato. Sopratutto non hai inserito lo schema trifilare a monte dell'arrivo qpc e lo schema a valle dell'interruttore dopo il gruppo trasformatore. Ora immaginiamo e arriviamo al dunque. si tratta di un segmento di uno schema facente parte di un ambiente sicuramente più completo, lo si deduce dalla tipologia dello schema non hai riprodotto la didascalia alla base a destra del foglio che sicuramente avrebbe detto foglio x di y fogli.

Prima riflessione, se lo schema è professionale, multifoglio e frutto di un progetto certificato quindi perchè porsi proprio il quesito sulla norma e non sulla funzionalità del circuito, perchè lo schema assolutamente corretto si basa sulla funzionalità del sistema. Si tratta di un segmento di un montante di un tasformatore di cabina del tipo triangolo, primario stella, secondario. quindi hai per l'appunto un sistema trifase + neutro a 400V concatenata e 400/1,73 tensione di fase, (cosi dice lo schema). Il secondario del trasformatore a stella ha il neutro collegato franco a terra. Per utilizzare uno schema di misure, tensione, corrente ecc si fa appunto una derivazione dalle sbarre principali tramite un interruttore magnetotermico in genere da 2 o 4 A. A valle hai 400V. Se hai dispositivi di misura locali, montati sul quadro stesso, esempio il dispositivo F27, potresti anche inserirli del tipo a 400v diretti, ma se devi portare le misure di tensione in sistemi lontani dal quadro, e che si interfacciano con plc remoti, supervisori o altri tipi di analizzatori diventa pericoloso far viaggiare direttamente i 400v, anche in  considerazione della elevata Corrente di Corto Circuito presente a livello di sbarre onnibus. Allora si inserisce un gruppo di trafo TV di misura in genere di bassa potenza e alta precisione. In genere si acquistano dei tv 3 gemelli del tipo primario, adatto alla rete primaria e il secondario che dia 100:1,73 che è il rapporto fase-neutro - fase-fase concatenata. In genere si definisce con il venditore la tpologia di trafo In questo modo si distribuisce  a valle dei trafo 100v se fase fase oppure 57,8 volt se fase neutro in modo galvanicamente isolato. le tensioni secondarie vengono utilizzate in modo diretto oppure subiscono ulteriori conversioni la dove è richiesto. ad esempio se la misura deve entrare in un plc o in un altro sistema simile si deve considerare che se il segnale da misurare in ma o in volt proviene da convertitori a valle di TV di misura la formula per visualizzare i volt deve tener conto anche della riduzione dei trafo di misura. Nel nostro caso di K = 4. il sistema è standard per le cabine e con gli opportuni Tv di misura viene adottato in, praticamente, tutte le cabine di AT, MT, BT. Come già detto, se osservi lo schema a monte, ossia arrivo da cabina, in basso a sinistra del tuo foglio, e il seguito dopo i TV e il loro magnetotermico da 2A sicuramente troverai i dispositivi di misura collegati. Per mantenere lineare la sequenza della trasformazione tramite TV, è importante che i cablaggi siano esatti e che il senso di rotazione delle fasi al secondario sia lo stesso del primario. Il circuito tramite TV infatti v iene utilizzato anche da sistemi che si sincronizzano tra di loro e con la rete esterna, tipo sincronoscopi e altri. Il circuito può essere anche inserito nei gruppi di misure fiscali, lo schema e lo stesso ma abbisogna di certificazioni e sigillatura da parte dell'ente esterno. Nell'immagine allegata puoi che è un piccolissimo frame di un lavoro complesso, puoi vedere in pratica cosa è possibile collegare a valle di un gruppo di misura TV. nel nostro caso si tratta di una stazione AT ma come già spiegato il sistema si applica a tutte le tensioni ovviamente con i TV idonei. 

Unif.jpg

Modificato: da Adelino Rossi
Inserita:

Lo schema di misusra è Yy, stella stella. Il circuito di potenza in questo caso deve avere anch'esso il centro stella a terra, non può essere IT.

Se il centro stella del primario non fosse collegato a terra si creerebbe un centro stella arttificiale che resterebbe a zero solo con carichi sulle fasi esattamente uguali. 

è impossibile realizzare carichi di misura esattamente uguali per la presenza dei carichi voltmetrici per esempio. Il centro stella a terra assicura che le tensioni primarie ( e quindi anche quelle secondaririe ) siano corrette diversamente il centro stella si sposta falsando le tensioni di fase,

 

Se guardi i collegamenti dei trasformatori MT/BT di cabina  di distribuzione noterai che non sono mai Yy perché in MT mancano il neutro e il centro stella a terra e i trasformatori Yy non gestirebbero i carichi di distribuzione squilibrati

 

 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...