Vai al contenuto

Messaggi consigliati

Inserita:
2 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:

un neutro 

il neutro sottointeso non c'è visto i carichi "monofase" che sono collegati fase fase

Maurizio Colombi
Inserita:
1 ora fa, click0 ha scritto:

il neutro sottointeso non c'è visto i carichi "monofase" che sono collegati fase fase

È vero anche quello!

Ma sono solo ipotesi che, se confermate, farebbero cadere tutte le ipotesi fatte finora sull'uso di un trasformatore, di un autotrasformatore, della "mescolanza" dei neutri, dei carichi simmetrici ed asimmetrici e di tutte le altre stupidaggine scritte fino a questo punto.

Ma servono conferme, che non abbiamo..

Inserita:

in ogni caso; con un autotrasformatore il neutro non va a terra equivale a mettere il neutro di un impianto "comune" a terra

( al contatore di casa, sul morsetto del neutro, una puntazza in parallelo al neutro che entra all'impianto )

Inserita:

Allego un estratto da Tuttnormel, lato 220Vac trifase senza neutro si può togliere il differenziale, bisogna mettere a terra il neutro sul "secondario", l' involucro che protegge l' Autotrafo deve essere in materiale isolante

Autotrasformatore.png

Maurizio Colombi
Inserita:
Il 02/08/2026 alle 10:41 , click0 ha scritto:

con un autotrasformatore il neutro non va a terra

È vero più di ogni altra cosa, ma solo se parliamo di autotrasformatore!

Maurizio Colombi
Inserita:
24 minuti fa, Carcereri ha scritto:

Allego un estratto da Tuttnormel,

Ma hai capito bene cosa c'è scritto?

Inserita:

io ho capito, terza soluzione dell' articolo che si può fare quello che ho scritto, se l'autotrasformatore ha involucro di protezione in materiale isolante diventa un componente di classe II, si può togliere il differenziale a monte, altrimenti perchè si richiede un involucro isolante? In ogni caso la situazione di partenza era: differenziale a monte e neutro a valle isolato e il differenziale interveniva. Inoltre se non collego il neutro a terra creo un sistema IT con tutte le complicazioni del caso.

Inserita:
1 ora fa, Carcereri ha scritto:

Allego un estratto da Tuttnormel, lato 220Vac trifase senza neutro si può togliere il differenziale, bisogna mettere a terra il neutro sul "secondario"

Il neutro a terra non va!!! 

Equivale a mettere a terra il neutro in un impianto con fornitura a contatore e senza autotrasformatore!!

L'autotrasformatore non ha nessun isolamento tra "primario" e "secondario", il circuito è unico !!!

 

I box di contenimento devono essere a prova di fiamma difficile siano in materiale isolante

 

 

Carcereri
Inserita: (modificato)

 aperto la stessa discussione su un altro autorevole Forum, .........

 

Nota del moderatore

 

Il cross posting è poco gradito.

 

Riportare addirittura le risposte ottenute da un altro forum non è proprio accettabilie!

Se poi sono quelle di un forum che elargisce gradi militari e medaglie, in funzione del numero di messaggi pubblicati, non è proprio tollerato!

 

 

Modificato: da Livio Orsini
Carcereri
Inserita: (modificato)

Buon pomeriggio Sig. Orsini

non so se ha letto tutta la discussione, un utente moderatore Maurizio Colombini  ha scritto "Un sistema che nessun elettrotecnico, con un po' di cervello, utilizzerebbe!", poi ha scritto "Se poi l'autore della discussione, oltre ad aver "buttato la patata bollente" ed essere sparito, si degnasse di un intervento chiarificatore, eviteremmo di scrivere ulteriori stupidaggini a vanvera". Mi sembrano toni, quantomeno sopra le righe, visto che non sà i motivi per cui ho scelto un autotrasformatore e non sa se sabato avevo un urgenza familiare.

*****.

Modificato: da Livio Orsini
Tolta parte non pubblicabile.
Livio Orsini
Inserita:
35 minuti fa, Carcereri ha scritto:

Buon pomeriggio Sig. Orsini...

 

Normalmente sul forum ci consideriamo tuti amici e colleghi ed è d'uso l'amichevole "tu".

  1. Io non posso e non voglio prendere alcuna posizione in ordine alla discussione a cui non ho partecipato
  2. Personalmente non avrei usato un autotrasformatore ma un trasformatore.
  3. Maurizio Colombi ha una notevole esperienza e ottime competenze in fatto impiantistica elettrica civile ed anche industriale e, se esprime un parere, lo fa con cognizione di causa.
  4. La richiesta di chiarimenti all'autore non solo è legittima ma, direi, doverosa visto che hai pubblicato il messaggio di apertura e poi più niente sino ad oggi.
  5. La frase: "...scrivere ulteriori stupidaggini a vanvera..." è giustificata dal fatto che mancano dati, visto che non hai risposto alle domande che tisono state rivolte.
  6. Invece di adontarti, avresti fatto meglio a fornire i dati che ti sono stati richiesti da parecchi utenti, utenti che, rammentalo sempre, hanno dedicato del tempo per risponmderti ed aiutarti.

Ultimo, ma non ultimo, la partecipazione a PLCForum non è un'imposizione di legge, non è una prescrizione medica e nemmeno un precetto religioso. Si partecipa perchè lo si gradisce e/o perchè lo si trova utile.

Inserita:
6 ore fa, Carcereri ha scritto:

aperto la stessa discussione su un altro autorevole Forum

letto...

chiedi(gli) come fa a essereci IT se non c'è separazione elettrica 

 

7 ore fa, Carcereri ha scritto:

In ogni caso la situazione di partenza era: differenziale a monte e neutro a valle isolato e il differenziale interveniva.

cosa strana...

hai fatto delle misure di isolamento sul autotrasfomatore?

perché ci possono essere problemi di tensione non di intervento del differenziale

Maurizio Colombi
Inserita:

Vorrei fare, visto che io sembro "la dannazione" del momento, un po' di chiarezza su quanto scritto in questo bellissimo post, che avrebbe potuto essere bello ed interessante, ma non lo è stato o, come al solito, lo è stato solo in parte perchè non tutti parliamo con cognizione di causa.

Partiamo dal simbolo grafico dell'autotrasformatore, a volte il simbolo grafico aiuta moltissimo a capire il funzionamento dell'apparecchio che si sta rappresentando.

Questo simbolo grafico indica chiaramente che la macchina elettrica di cui stiamo tessendo le lodi o elencando i difetti ha in comune un collegamento elettrico ben indicato tra primario e secondario. 

E qui, visto che il problema da risolvere era:

Il 30/07/2026 alle 14:27 , Carcereri ha scritto:

a monte per proteggere la linea di alimentazione abbiamo installato, oltre il magnetotermico, anche un differenziale Vigi classe A 0,5A selettivo, il neutro a valle è a terra. In assenza di carichi collegati non scatta nulla, quando colleghiamo un carico scatta il differenziale descritto sopra.

ci si potrebbe fermare subito, ma non lo abbiamo fatto.

Abbiamo tirato in ballo una rivista, abbiamo scomodato tutti gli ipotetici teoremi dell'universo ed abbiamo sparato risposte insensate che Olivieri, Ravelli, Bandini, Buti, Re e tutti quelli che si dilettano a scrivere testi di elettrotecnica stanno ancora rivoltandosi..

la stupidaggine più grossa è stata quella di "mettiamo un polo a terra", a seguire quella di "togliamo la terra", comprendiamo e sorvoliamo anche le teorie sui vari collegamenti e per finire (letto dal trafiletto sulla rivista) "usiamo un autotrasformatore di classe 2".

Tutte queste affermazioni, permettetemi di dirlo, la dicono grossa sulla conoscenza del sistema di funzionamento dell'autotrasformatore.

Ripeto e sottolineo: auto-trasformatore.

Detto questo, in molti hanno sottolineato che, per l'utilizzo richiesto, la macchina elettrica più adatta rimane sempre il trasformatore e qui tiriamo fuori il simbolo elettrico (solo per agevolare la comprensione sul funzionamento di questa macchina), ma ci siamo arenati sulla tensione "secondaria" e su che tipo di apparecchiatura vada alimentata con questa tensione "secondaria".

E non ci sono stai aggiornamenti, non ce ne sono stati per giorni, tanto da incrementare maggiormente la lista di stupidaggini proposte.

Alla fine dei conti non abbiamo la sfera di cristallo, ne per risolvere i problemi, ne per sapere che

Quote

sabato avevo un urgenza familiare.

o che si sia 

Quote

aperto la stessa discussione su un altro autorevole Forum, .........

ne tantomeno che il livello si suscettibilità sia talmente elevato da considerare i miei interventi

Quote

toni, quantomeno sopra le righe, 

Quindi, permettetemi di ribadire che:

nessun elettrotecnico "con un po' di buon senso" utilizzerebbe mai un autotrasformatore,

il neutro a terra dell'autotrasformatore è deleterio per tutto il sistema,

con un semplice trasformatore si realizza un secondario in TT e lo si gestisce a piacere,

non sappiamo tutt'ora con precisione se questo neutro serva per avere la 230, o se serva la 400 trifase al posto della 230 trifase,

e, su queste affermazioni, sfido chiunque a contraddire!

Contraddirei, invece, il trafiletto del giornale anche se qualcuno lo ritiene autorevole che, ad eccezione delle prime due righe, propone un insieme di "stupidaggini" senza paragone.

Grazie a Livio che ha riassunto gli stessi concetti che io ho espresso con questo poema.

Inserita: (modificato)

@Carcereri

alla risposta 6 dell'altro forum

 

punto 1 sorvoliamo

punto 2 concordo, e mi sono già espresso in post precedente

punto 3 ...

I differenziali funzionano normalmente.

L'anello di guasto (termine usato impropriamente) non si deve chiudere sull'autotrasfomatore, ma si va a chiudere, nel dispersore di cabine dell'ente fornitore !!! Non c'è separazione elettrica tra primario e secondario !!!

Modificato: da click0
Maurizio Colombi
Inserita:
6 minuti fa, click0 ha scritto:

dell'altro forum

Senza contare che l'esposizione dei fatti, è stata fatta con maggiori e più dettagliate informazioni.

Inserita:
36 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:

Senza contare che l'esposizione dei fatti, è stata fatta con maggiori e più dettagliate informazioni.

 ?!

ha copia / incolla, qui , il post...

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...