Vai al contenuto

Messaggi consigliati

Carcereri
Inserita:

continuo a non capire, il "conduttore di terra dell'autotrasformatore" è il collegamento a terra del neutro? In condizioni normali (non ho dispersioni del carico) la corrente circola tra fase e neutro, non vedo perchè dovrebbe circolare verso terra, veramente non capisco, potresti spiegarti meglio?

  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta

Top Posters In This Topic

  • click0

    19

  • Carcereri

    18

  • Maurizio Colombi

    11

  • Marco Fornaciari

    6

Livio Orsini
Inserita: (modificato)
2 ore fa, Carcereri ha scritto:

non capisco perchè dovrei avere una corrente che circola verso terra, verso cosa si richiuderebbe il circuito per permettere la circolazione?

 

Leggi la risposta di rguaresc con le relative formule. L'elettrotecnica ha le sue regole, regole che valgono sempre e non si piegano ai desiderata segli utenti.

 

Se le i carichi sulle 3 fasi fossero perfettamente equilibrati, non avresti corrente nel neutro, altrimenti nel neutro circola la corrente di squilibrio.

 

Se connetti il neutro a terra questa corrente dovrà fluire obbligatoria mente a terra.

In funzione della corrente circolante e della resistenza di terra, al punto di giunzione tra neutro e terra, la tensione sul neutro, rispetto al potenziale 0V di terra, può raggiungere anche valori pericolosi.

 

Modificato: da Livio Orsini
Carcereri
Inserita:

"Se connetti il neutro a terra questa corrente dovrà fluire obbligatoria mente a terra" e mi spieghi il perchè ? Per circolare la corrente ha bisogno di un circuito su cui richiudersi. Se in cabina il Trafo lato secondario è a triangolo (220 Vac trifase senza neutro) verso dove circola la corrente?

Livio Orsini
Inserita:

Ripeto:

25 minuti fa, Livio Orsini ha scritto:

Leggi la risposta di rguaresc con le relative formule.

 

Marco Fornaciari
Inserita: (modificato)
2 ore fa, Carcereri ha scritto:

"Se connetti il neutro a terra questa corrente dovrà fluire obbligatoria mente a terra" e mi spieghi il perchè ? Per circolare la corrente ha bisogno di un circuito su cui richiudersi. Se in cabina il Trafo lato secondario è a triangolo (220 Vac trifase senza neutro) verso dove circola la corrente?

In quale cabina di quale distributore, ovvero in quale cabina MT/BT il secondario sarebbe collegato a triangolo?

Qusta affermazione fa venire molti dubbi a riguardo della conoscenza della distribuzione elettrice e della relativa elettrotecnica applicabile (quasi tutta), nonchè sulla conoscenza delle norme di sicurezza elettrica.

Distribuzione a 230 non è per nulla sinonimo di secondario a triangolo, anzi, sinifica solo tensione concatenata 230V.

 

Tre pagine di forum per discutere del fatto che si vogliono inventare nuove regole della fisica elettrotecnica.

Sorvolando sul funzionamento delle macchine elettriche e del perché dei loro collegamenti.

Modificato: da Marco Fornaciari
Maurizio Colombi
Inserita:
1 ora fa, Carcereri ha scritto:

click0 cosa dici?

Proprio a click0 che ha sempre sostenuto (come tutti, del resto) che il neutro dell'AUTO-trasformatore non deve essere collegato a terra!

Inserita:
2 hours ago, Carcereri said:

Se in cabina il Trafo lato secondario è a triangolo (220 Vac trifase senza neutro) verso dove circola la corrente?

La cabina potrebbe avere il secondario a triangolo, caso raro, ma in ogni caso deve assolutamente esserci un puto BT a terra e in questi casi si mette a terra una fase. In mancanza del collegamento a terra un contatto BT MT porterebbe la MT nelle case.

 

triangolo.jpg

Inserita:
2 ore fa, Carcereri ha scritto:

Se in cabina il Trafo lato secondario è a triangolo

A stella; 220 fase fase, 125 fase neutro e il neutro non è collegato

Inserita:
10 minuti fa, click0 ha scritto:

non è collegato

Perdono

Non distribuito 

Inserita: (modificato)

[. Da notare che nei idisegni  :. 

.  È evidenziato il Morsetto "N" a monte del Differenziale,

ma non il Morsetto "n" dell' Autotrasformatore . 

-

..  Prima, come già detto, il Neutro non passava per il Differenziale ;

Se il Collegamento a Terra è a monte del Differenziale,

il Carico va a valle  tra i Morsetti " r", "s", "t ", "n " dell' Autotrasformatore  ,

( non tra uno a monte ed uno a valle del Differenziale !! ) ] 

-

È  proprio Oggetto della Discussione, che il Differenziale 

interveniva perché,in assenza del Neutro,

nel collegamento a Terra del punto centrale dell' Autotrafo,

passano  oltre 0,5A ,

(cioè una quota parte dell' Assorbimento del Carico,

Monofase o Trifase non Equilibrato in funzione al momento )

corrente che va a rinchiudersi sui Collegamenti a Terra

presenti lungo la Rete di Distribuzione . 

Provocando una Caduta di Tensione nell' Impianto di Terra

del Condominio ! ! 

-

In ambito Condominiale ci andrei con" i piedi di piombo " ! 

Chi dovesse lavorare sull' Impianto di Terra, rischia di essere" "Oggetto", invece dei pochi Milliamper soliti, della Corrente di Funzionamento del tuo Impianto  ! ! 

Ma almeno hai verificato la Resistenza di Terra Condominiale

E monitorato la" Corrente circolante " nell' arco della giornata

-

Se la Corrente verso Terra porta detto Impianto a più di 25 Volt

e qualche Condomino prende" la Scossa ", ad esempio sotto

la doccia, rischiate di pagare i danni tu e il Proprietario di casa.. 

-

Buona giornata ! 

Modificato: da piergius
Ortografia
Carcereri
Inserita:

OK, quindi? l' autotrafo non si può sostituire, come risolvo? Lascio il neutro "flottante"? i differenziali delle linee monofase lato 400Vac 3F+N+T intervengono lo stesso? E' inutile che rguaresc continui a inviare lo schemino con differenziale quadripolare sul lato 220Vac, quello l'ho tolto ed era trifase.

L' impianto ora è così costituito :

- Rimosso il differenziale a monte.
-Aautotrasformatore in un involucro isolante (Classe II).
- Neutro del secondario collegato a terra per creare un sistema fisso (TT o TN a valle)

 

Se mantengo il neutro isolato risolvo?

Livio Orsini
Inserita:
32 minuti fa, Carcereri ha scritto:

' autotrafo non si può sostituire,

 

Perchè non si può sostituire?

È solo una questione economica, ovvero la spesa di un nuovo trasformatore.

Carcereri
Inserita:

Altra soluzione? Mantenendo l' autotrafo?

Inserita:
1 hour ago, Carcereri said:

continui a inviare lo schemino con differenziale quadripolare sul lato 220Vac, quello l'ho tolto ed era trifase.

Non è il differenziale il probema, bensì

1 hour ago, piergius said:

Ma almeno hai verificato la Resistenza di Terra Condominiale

E monitorato la" Corrente circolante " nell' arco della giornata ?

La corrente che è parte del carico e circola tramite l'impianto di terra

Carcereri
Inserita:

avete una soluzione, mantenendo l' autotrafo?

Inserita:
1 hour ago, Carcereri said:

Se mantengo il neutro isolato risolvo?

No, se isoli il neutro dalla terra si sposta il centro del sistema delle tensioni: ai carichi monofase elevati arriva una tensione bassa, ai carichi minori arrivera' una tensione elevata anche per esempio 350 V.

C'è un mio post, forse il N. 21 che lo descrive.

 

Inserita:
1 hour ago, Carcereri said:

Se mantengo il neutro isolato risolvo?

é il motivo per cui con un quadripolare NON si devono chiudere le tre fasi prima del neutro. 

Nell'intervallo potrebbero esseci danni.

 

 

Carcereri
Inserita:

tutto giusto; la soluzione? senza sostituire l' autotrafo?

Inserita:
20 minuti fa, Carcereri ha scritto:

tutto giusto; la soluzione? senza sostituire l' autotrafo?

Scusa, ma che ci devi fare con la 380V (400V)?

Quali sarebbero le apparecchiature che dovresti alimentare????

Inserita:

è un appartamento, carichi monofase e trifase; certo un appartamento di lusso, ma sempre un appartamento è

Marco Fornaciari
Inserita:

Magari se si sapesse esattamente cosa è alimentato da quell'autotrasformatore, e magari la potenza, una soluzione valida potrebbe arrivare.

 

Come ho già scritto, gli autotrasformatori di solito si usano per abbassare la tensione e alimentare carichi con le fasi bilanciate e l'ho fatto.

Usare un autotrasformatore elevatore alimentato da rete BT, pubblica o privata che sia, è andarsela cercare.

 

Un auto trasformatore a più prese per abbassare ed elevare l'ho usato, ma in laboratorio di collaudo di macchine da vendersi in ogni parte del pianeta da 220V a 690V e 50/60 Hz, a monte c'era un inverter per generare le due frequenze finali e la rampa di accelerazione.

Il sistema di collaudo sostituisce il quadro finale ed è alimentato un motore trifase fino a 350 kW, l'autotrasformatore è un 500 kW fatto costruire appositamente per quell'uso.

A quasi tutte le protezioni provvede un inverter**, e c'è pure una selva di interruttori motorizzati che ha fatto ben felici fabbricante e distributore di zona.

 

**

La logica di comando controllo provvede al resto delle protezioni con tanto di registrazioni per il certificato di collaudo.

L'inverter serve principlamente per gestire i vari regimi di lavoro della macchina, ma lì per tante ragioni può essere alimentato solo a 400 V.

 

 

Quindi

Avere in cabina MT/BT un trasormatore con collegamento trangolo/triangolo, a parte i problemi di isolamento al secondario, significa amplificare le armoniche, quindi per fare una installaziomile ci vogliono valide ragioni (o incompetenza).

 

Il collegamento a triangolo, o a triangolo aperto, dei trasformatori era usato agli albori della trazione ferroviaria in trifase, specialmente in ambito FS Italiane, ma era un sistema chiuso con tutto dedicato a partire dalle centrali di generazione, ovvero poi con con stazioni di conversione con macchine rotanti da 42-45-50 Hz a 16 2/3 Hz.

Una fase era a terra.

Ma stiamo parlando dei tempi ancora pioneristici dell'elettrotecnica: nei primi anni '20 del secolo scorso è stato dichiarato un sistema morto, anche se l'ultimo treno ha viaggiato il 25/05/1976 tra Alessandria e Acqui Terme.

Quindi niente a che vedere con quanto oggetto di questa discussione.

 

 

Marco Fornaciari
Inserita: (modificato)

Intanto che scrivevo hai risposto a una mia domanda.

 

Essendo un appartamento, di fatto il trasformatore è obbligatorio, con tutto il giusto cablaggio del caso.

Ora se non dovesse intervenire una protezione e succede un guaio, quando non ci scappa il morto, poi i guai li passi tu, e non saranno pochi. (Se la ditta è tua di sicuro la chiudi, poi viene il resto.)

 

Ti fai costruire, un trasformatore ** 230/400 V al primario e 400 V al secondario, collegamento tringolo/stella e crei un centrostella/neutro come si deve, ovviamente con relativo impianto di terra in tema.

Poi quando daranno una fornitura trifase 400 V sposti l'alimentazione del primario da 230 a 400 V e sostituisci l'interruttore di protezione.

Va da se che se in condominio devi interfacciarti con l'amministratore e l'elettricista condominiale per adeguare l'impianto ti terra se esistente, ovvero costruirlo fin da subito come si deve in questi casi.

 

Forse l'ho già chiesto: ma chi è che progettato quell'impianto e firmerà il progetto?

Senza offesa, ma denota molto poca competenza in materia, troppo poca.

 

**

Il trasformatore deve avere una potenza  nominale 2 volte la nominale dell'impianto e dell contratto fi forniture: il contartto di fornitura prevede potenza contarttuale + 30 % per 3 ore, quindi il trasformatore deve supportare sia il 30% si i picchi all'avviaento delle utenze e pure eventuali picchi per guasti, e non deve intervenire l'interruttore di protezione del primario.

Modificato: da Marco Fornaciari

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora

×
×
  • Crea nuovo/a...