cruise Inserito: ieri dalle 15:47 Segnala Inserito: ieri dalle 15:47 Avevo il quadro elettrico con i classici due differenziali e, durante i temporali, a volte uno dei due differenziali scattava. Ne ho fatto aggiungere un terzo, concentrando su questo tutti i carichi esterni come i lampioni del vialetto la pompa del garage ecc. Ora non scatta più durante i temporali ma lo trovavo abbassato random. ho testato i collegamenti e ho trovato che, hanno mischiato le fasi dei lampioni esterni: un pulsante è correttamente sotto il nuovo differenziale e l'altro pulsante prende ancora la fase dal vecchio differenziale. Per il momento ho isolato i fili di uno dei due pulsanti, la cosa che mi ha lasciato perplesso è che, per trovare il problema, ho controllato i vari collegamenti con il tester e, con il nuovo differenziale staccato e i magnetotermici sotto di lui staccati trovo comunque 30 volt tra fase e neutro e anche tra fase e terra: differenziale guasto ? Da dire che, premendo il tasto T scatta regolarmente. I differenziali sono tutti in classe A.
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 16:57 Segnala Inserita: ieri dalle 16:57 Il problema lo ha trovato: il differenziale ha solo fatto il lavoro per il quale è stato costruito: I problemi sono nel tuo impianto elettrico: devi risolverli: soluzioni diverse nessuna.
drn5 Inserita: ieri dalle 17:46 Segnala Inserita: ieri dalle 17:46 Ti tocca rivedere l'impianto, metti a posto le varie magagne di incroci o elettrodomestici o filtri farlocchi fino a che quei 30V spariscono. Altre soluzioni non ne hai. Consigli più mirati da remoto è dura darne.
cruise Inserita: ieri dalle 18:50 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:50 Ok, ho capito che ho un intreccio di fili: quando erano tutti sotto lo stesso differenziale non si notava ma adesso si. Come ho detto ho eliminato il pulsante che prendeva la fase dal differenziale sbagliato. Però i 30 volt non so proprio da dove arrivino: ho staccato il differenziale e ho staccato anche i magnetotermici delle varie utenze servite da quel differenziale per cui stavo misurando una parte di impianto virtualmente isolata dal resto. Che controlli mi suggerite per isolare il problema: ho un buon tester della fluke e pur non essendo elettricista credo di saperlo usare.
drn5 Inserita: ieri dalle 19:24 Segnala Inserita: ieri dalle 19:24 Dispersione di qualche elttrodomestico, messa a terra farlocca. Se abiti in un condominio potrebbe essere l'insieme delle due cause da un vicino di casa. Comunque dovresti staccare tutte le spine dalle prese, essere certo che i lampadari siano interrotti sulla fase e misurare così le varie linee.
cruise Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Niente condominio, quello che non mi spiego è come faccio a trovare tensione in una parte di impianto scollegata da tutto. Per la terra: non ho lo strumento per testarla. Con il tester tra fase e terra trovo 240 volt e tra neutro e terra balla tra 0 e 1 volt. Ho provato a staccare tutti i magnetotermici che sezionano le varie parti dell'impianto e, con il tester su Ohm, ho testato tutti i collegamenti a valle dei magnetotermici per vedere se c'erano collegamenti in comune ma non ho trovato nulla. Altro non mi viene in mente.
Maurizio Colombi Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 35 minuti fa, cruise ha scritto: quello che non mi spiego è come faccio a trovare tensione in una parte di impianto scollegata da tutto. Se il resto dell'impianto rimane alimentato, o se in qualche parte dell'impianto circola una minima corrente e la sezione di impianto che stai misurando viaggia insieme, è abbastanza normale che si misuri una differenza di potenziale. Il più delle volte, anche se si utilizzano strumenti sofisticati, bisogna interpretare le misure.
piergius Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 19 ore fa, cruise ha scritto: controlli ... per isolare il problema... ho un buon tester della fluke ... o per verificare che non si tratti di un problema, (altrimenti avresti trovato oltre due terzi della Tensione di Rete ) ma semplicemente di Induzione Capacitiva tra i Cavi che condividono un Corrugato . Quando trovi queste Tensioni " intermedie" : . ripeti subito la misura con i Puntali invertiti ; se il valore letto cambia, al 99% si tratta di una Tensione fittizia . .. Puoi aggiungere una. BTICINO LN4742V230T (LED DI SEGNALAZIONE LIVING BIANCO 230V) , come Carico ; se è un valore fittizio, scenderà da 30V verso 6V . ... Oppure usa il Vecchio "VELAMP DMT600" Multimetro Digitale Tascabile; da 10€ in su ; ricava la media di una sola Semionda, tramite un Diodo, quindi, dopo un breve Transitorio, blocca le Correnti Parassite capacitive . Per la situazione in Oggetto, è più puntuale di tanti Multimetri professionali . - Buona serata !
cruise Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 4 ore fa, piergius ha scritto: ... o per verificare che non si tratti di un problema, (altrimenti avresti trovato oltre due terzi della Tensione di Rete ) ma semplicemente di Induzione Capacitiva tra i Cavi che condividono un Corrugato . Quando trovi queste Tensioni " intermedie" : . ripeti subito la misura con i Puntali invertiti ; se il valore letto cambia, al 99% si tratta di una Tensione fittizia . .. Puoi aggiungere una. BTICINO LN4742V230T (LED DI SEGNALAZIONE LIVING BIANCO 230V) , come Carico ; se è un valore fittizio, scenderà da 30V verso 6V . ... Oppure usa il Vecchio "VELAMP DMT600" Multimetro Digitale Tascabile; da 10€ in su ; ricava la media di una sola Semionda, tramite un Diodo, quindi, dopo un breve Transitorio, blocca le Correnti Parassite capacitive . Per la situazione in Oggetto, è più puntuale di tanti Multimetri professionali . - Buona serata ! In pratica mi suggerisci di provare a mettere un carico e vedere se la tensione cala. Dovrei avere l'equivalente della vimar della lampada spia che hai citato. Prima di tornare ad aprire il quadro elettrico vi chiedo: qual è il metodo corretto per individuare eventuali intrecci di cavi con fase o neutro che "escono" da un differenziale ed "entrano" da un altro o collegamenti errati tipo una linea luce collegata per errore sotto la linea caldaia ecc. Per il tester, se mi ricordo dove l'ho imboscato e se funziona ancora dovrei avere questo. Buona Serata anche a te.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Per sapere se i vari circuiti elettrici sono mischiatti tra di loro c'è un solo e unico modo: seguire i fili uno per uno dall'inizio alla fine, e contemporanmante disegnaris lo schema di cablaggio. Quel tester salvo usi maldestri è un mulo, magri se è tanto che non è usato ha i poli della batteria ossidati e il potenziomentro di regolazione del fondo scala degli Ohn che lavora male.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora