Vai al contenuto
PLC Forum


Dimensionamento Dei Tubi Flex


Messaggi consigliati

Inserito:

salve qualcuno di voi sa dirmi in un di tubo flex diametro 25 quanti conduttori da 1,5 mm si possono entrare , ed inoltre sempre in un tubo flex conduttori da 2,5 e 4 mm sempre per normativa, un grazie di cuore


Inserita:

- 9 x 1,5 mm2

- 9 x 2,5 mm2

- 9 x 4 mm2

- 3 x 6mm2

- 3 x 10 mm2

-2 x 16 mm2

da " impianti elettrici" di Vittorio Re, riempimento 0,7... non fare affidamento sui 9 conduttori da 2,5 e da 4 mm2.

Diciamo che il 25 per i montanti linea 2 x 2,5 mm2 + 3 x 4 mm2 và bene.

Inserita:
non fare affidamento sui 9 conduttori da 2,5 e da 4 mm2.

ma allora che guida è????

9 cordine da 4mmq in un tubo da Ø 25... :huh: sono curioso di vedere come ce le passa....

Inserita:

...eppure se fai i calcoli vedrai che corrispondono. Infatti l'autore ha fatto i calcoli ma non ha mai passato cordicelle. Io la uso tanto quanto per il resto mi affido all'esperienza. Metto il corrugato, stabilisco il numero di cordicelle, guardo il tragitto,lunghezza e curve...se non sono convinto aggiungo un'altro corrugato....

Inserita:

TUBI PROTETTIVI FLESSIBILI IN PVC CONFORMI A NORMA CEI 23-14

D25mm int=18,3mm d=D/1,3 DA NORMA CEI 64-9 =14,7mm (10 fili 1,5mmq_6 fili 2,5mmq_5 fili 4mmq)

Ciao

  • 1 month later...
Inserita:

Ciao a tutti,

scusate l'intrusione nella discussione, ma vorrei porvi un questito:

Dovrei passare i seguenti cavi come linea montante:

3 x 2,5 mm2 --> luci

3 x 4 mm2 --> prese 10A

3 x 4 mm2 --> prese 16A (forza motrice)

3 x 4 mm2 --> condizionatori (3 macchine)

Quanti, e quali, corrugati mi consigliate di utilizzare?

Io pensavo optare per due possibilita':

1) corrugato da 32 mm per prese 10A, prese 16A, condizionatori (9 x 4 mm2) + corrugato da 25 mm per luci (3 x 2,5 mm2), in modo tale da avere abbastanza spazio libero, in quest'ultimo, per futuri nuovi cavi

2) corrugato da 25 mm per prese 10A e prese 16A (6 x 4 mm2) + corrugato da 25 per luci e condizionatori (3 x 4 mm2 + 3 x 2,5 mm2)

Posso utilizzare la terra da 2,5 mm2 per i cavi da 4 mm2?

Grazie,

Gigi

Inserita:

Ciao Gigi

la sezione del PE deve essere uguale al conduttore di fase questo per sezione del conduttore di fase fino a 16 mmq

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...