Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. westy

    Pompa Grundfos serie CH/CHN saltuariamente si impunta

    La pompa è in un vano chiuso sopra il soffitto del bagno (a Genova è frequente nelle vecchie abitazioni avere il soffitto del bagno più basso e sopra la vasca dell'acqua con pompa per dare pressione all'impianto) quindi io aziono una sorta di interruttore generale in cucina e do così alimentazione alla pompa che comunque ha un suo pressostato sopra. Sento che non parte perchè non emette il suo ronzio solito di quando è in funzione.
  3. jacoscar

    Tensione al contatore si abbassa con il carico

    Allora, ho rifatto fare la misura della tensione per la prima volta in trifase. Ho rotato le fasi in modo che la colonnina di ricarica cadesse su una delle fasi senza l'autotrasformatore. RIsultato, su quella fase c'è un 8% di finestre temporali sotto il limite di 207V (il limite è 5%) e qualche finestra al di sotto dei 195V (il limite è 0%, cioè non ci dovrebbe mai andare). Le altre due fasi sono al 100%. Oggi è venuto un tecnico di e-distribuzione e ha detto che abbiamo (ovviamente) un carico sbilanciato. Ha detto che prima di provare a fare altre cose, proverà a mettere un picchetto di terra sul neutro su una cabina (contenente una morsettiera) a circa 5-6m dal contatore. Sapete spiegarmi perché potrebbe aiutare? Inoltre mi ha dato qualche informazioni sulla linea: distanza dal trasformatore MT/BT circa 800m. Contatore---Primi 100m, cavo alluminio 50mmq interrato---Altri 500m, cavo aereo 70mmq---Ultimi 200m, cavo aereo 150mmq---Trasformatore MT/BT
  4. Ciao a tutti, circa tre anni fa ho rifatto l'illuminazione interna della mia attività commerciale e la ditta che ha fatto i lavori ha sostituito i pre-esistenti neon che avevo ormai da decenni con dei pannelli LED 60x60 ad installazione libera (quindi non da incasso) suppongo perché questa scelta era la più corretta da fare in base al tipo di controsoffittatura esistente. Questi pannelli si sono rivelati inizialmente una buona scelta ed anche io ero felice di avere i LED coi loro vantaggi, ovvero una discreta efficienza energetica (~140 lumen/W) buona luminosità ed almeno sulla carta lunga durata, ma la loro adozione in pratica si è rivelata non proprio felice per vari motivi. Innanzitutto la durata, sulla carta da scheda tecnica dovevano durare 80.000 ore, mentre dopo 2 anni e mezzo, cioè meno di 7.000 ore di utilizzo, 3/4 pannelli installati hanno iniziato a "flashare", abbiamo scoperto a causa di un piccolo componente interno bruciato. Quindi la difficoltà di sostituzione che ha causato lunghi periodi in cui un pannello è stato fuori uso, infatti non sapevo che o vanno sostituiti integralmente (e praticamente già non si trovano più in commercio...) oppure vanno sostituiti i trasformatori di cui sono dotati, cosa che essendo io poco pratico non so fare (per ora) per cui ho dovuto chiedere l'intervento di un elettricista che non è stato facile perché non tutti vogliono venire per questi "lavoretti". Inoltre si è anche verificato che questi trasformatori sosituiti che si trovano in commercio spesso non sono tanto affidabili o adatti al LED che uno possiede ed infatti in uno dei pannelli i LED si sono definitivamente rotti. Adesso sto valutando di cambiare di nuovo l'illuminazione di questa piccola area cambiando anche controsoffittatura e vi chiedo sulla base della vostra esperienza se devo continuare con i LED o scegliere altro (cosa?) e se utilizzando i LED posso ovviare a queste problematiche, cioè facilità di sostituzione e possibilità di trovare in commercio senza problemi pannelli/faretti uguali a quelli già installati. Grazie a tutti!
  5. simuffa

    Pompa Grundfos serie CH/CHN saltuariamente si impunta

    Da quello che scrivi cambio completamente idea.. pensavo all'inizio fosse più un problema di avviamento sul motore, ora mi sembra che il problema possa essere più sul circuito di accensione. L'interruttore che manovri è quello per avviare la pompa o una specie di interruttore generale che alimenta la pompa dove poi lei si avvia e si spegne in base alla pressione dell'acqua (come un suo presscontrol)? Tu noti che non si sente partire perché non arriva acqua in pressione, oppure mettendoti di fianco alla pompa quest'ultima non fa nessun genere di rumore (nemmeno un ronzio sordo)?
  6. westy

    Pompa Grundfos serie CH/CHN saltuariamente si impunta

    Grazie per la risposta Ti spiego, perchè forse scrivendo incertezza ti ho confuso le idee; cerco di precisare: intendo dire che azionando l'interruttore a volte non si sente partire mentre se sollecito l'interruttore (accendo/spengo l'interuttore) poi lei parte alla velocità corretta. Non ho mai dovuto sbloccarla a mano perchè non si è mai bloccata. E' una pompa che parte decine di volte al giorno perchè entra in funzione ad ogni apertura di un rubinetto e la usiamo sempre. il sintomo che descrivi potrebbe essere corretto senonchè dopo l'intervento dell'idrailico (che a detta sua era una cretinata) non sono stati cambiati pezzi. Per questo credo che sia un problema di sporco o polvere che interferisce in qualche modo. Tra l'altro è in funzione da almeno 15 anni senza mai averle fatto nulla e avrebbe tutto il diritto di avere qualche guarnizione di tenuta o qualche pezzo usurato.
  7. Livio Orsini

    presentazione

    Benvenuto nella comunità di PLCForum.
  8. Livio Orsini

    Informazioni caldaia a legna

    Da oltre 10 anni riscaldiamo casa nostra, 2 appartamenti di oltre 120 m2 sullo stesso piano più ingresso comune, tramite una caldai a legna. Viviamo in una zona collinare prealpina (provicia di Varese). Da metà Ottobre a circa metà Aprile (dipende anche dalle annate) si accende il riscaldamento. Consumiamo circa 12 tonnelate di legna a stagione, per la maggior parte rubinia. L'impegno è notevole: immagazzinare la legna a primavera, legno che verrà usato dopo 2 inverni. Tutti i giorni portare in cantina circa 100kg di legna, che poi spacchiamo con un apposito attrezzo idraulico. Ogni mattina, prima di riaccendere la caldaia, bisogna togliere la cenere e pulire il fascio tubiero. Poi ci sono i rifornimenti durante il giorno perchè non basta fare un carico nella fornace, che può immagazzinare circa 20kg-30kg di legna. È un impegno sia in tempo che in fatica, possiamo farlo perchè sia io che mio fratellosiamo in pensione ed ancora in buona salute, considerata l'età. Siamo compensati da un notevole risparmio economico. I primi anni, facendo i raffronti con gli inverni precedenti riscaldati a gas di città (metano) la spesa era circa la metà. oggi forse sarebbe ancora più favorevole perchè l'incremento del costo della legna è stato molto inferiore a quello del gas. Ovviamente se dovessimo fatturare le ore necessarie per tenere in funzione la caldaia, il risparmio sarebbe molto minore.😄 Se invece dei radiatori tradizionali, avessimo un impianto a pavimento dove la temperatura dell'acqua è <<4°C, usando anche un puffer da 2000l, il consumo di legna si ridurrebbe notevolemte, ma anche quello del gas e non sarebbe necessario alcun puffer. La caldai è italiana prodotta a Verona da un'azienda che da un pio d'anni ha cessato la produzione di caldaie. È del tipo a fiamma rovesciata, ovvero tramite il sisitema di ventilazione la fiamma scende dal focolare, che situato nella parte superiore della caldaia, ed i fumi passano nel fascio tubiero, in modo da avere una grande superficie di scambio termico. Questo tipo di caldaie sono quelle che hanno il maggior rendimento e la minor emissione di polveri.
  9. leo.gfr

    samsung ue40mu6400uxzt non si accende

    Buongiorno a tutti, sono Gianfranco e seguo da anni il forum trovandolo molto utile. Vengo al dunque, ho un tv Samsung con l'alimentatore funzionante ma non si accende, staccando il cavo che collega la main all'alimentatore si accende la retroilluminazione quindi suppongo sia la main guasta. Dando un occhiata al forum ho visto che uno dei problemi di questa main è il fimware della eeprom 25q40. Qualcuno ha la possibilità di fornirmelo? Grazie in anticipo per la collaborazione La main è la BN94-12398f
  10. southofsanity

    Info Telegramma standard 1

    Ciao a tutti, Devo pilotare un motore M-1PH8 con una CU250S, e molto che non uso il 300 con i drive siemens. Pensavo di utilizzare il telegramma 1 e pilotarlo in velocita, se leggo e scrivo dirette le due word del telegramma sulla prima c'è lo stato/comando sulla seconda il valore di velocità ? grazie a tutti
  11. Oggi
  12. Ho provato di tutto, nulla. Unico mio dubbio sulla compatibilità del mio telecomando con il nuovo mitto cool in dotazione ora ai motori BFT
  13. Probabile....aggiornerò il post!!
  14. Leone2285

    LG Flatron M227WDL

    Grazie @Riccardo Ottaviucci, dovrebbero essere delle ccfl. Lo schermo quando lo lascio spento per un po si accende e mostra le immagini per qualche minuto e poi spegne. Ieri nell'ultima prova fatta dopo che si è spento tentava di riaccendere le lampade sfarfallando. Un volta accesa la retroilluminazione è rimasta fissa con lo schermo bianco ma la tv non rispondeva ai comandi. Vorrei fare nuovamente la prova staccando le lampade. Cambiando le lampade si può risolvere?
  15. l_b

    Dimensionamento cavi strip led 24V

    Ho utilizzato cavi da 2,5mm2 tra alimentatore e strip led. Io ho anche alimentatori da 200W e tratte più lunghe.
  16. giorgio17

    Informazioni caldaia a legna

    Klimahouse di Bolzano è appena finita,la prossima fiera è a Verona https://www.expoclima.net/progetto-fuoco-la-piu-importante-fiera-sul-riscaldamento-a-biomassa. Comunque la caldaia a legna è un bel impegno.
  17. darkyuver

    ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54

    Eccomi di nuovo, scusa ma non capisco, credo di aver risposto alle domande e ai suggerimenti proposti. Chiedo scusa se non dovessi averlo fatto. Per quanto riguarda l'esclusione del pannello comandi come scritto sopra non è possibile. Nel senso che il connettore che unisce la scheda comandi con la scheda madre è uno solo, se lo scollego conseguentemente non c'è nessuna alimentazione pertanto non fa nulla. Comunque per ogni evenienza ho scollegato il connettore, ho alimentato e non accade nulla e nulla si accende, luci o comandi o altro. Per quanto riguarda l'esclusione del solo motore, senza di questo l'asciugatrice si comporta esattamente nello stesso modo. Si accende che l'indicazione del tempo di asciugatura su qualsiasi programma compreso la posizione di off e manovrando la manopola dei programmi restituisce Err e chiaramente non fa altro. Ti ringrazio per la pazienza e il supporto che mi stai dando
  18. Marco1510

    Collegamenti non a regola d'arte tra fila di pannelli fotovoltaici

    Grazie per il consiglio, qualora dovessi avere dubbi in tal senso consulterò forum dedicati all'argomento. L’opera è stata da me progettata e firmata in qualità di geometra. Ho semplicemente ritenuto opportuno rispondere alla perplessità che era stata sollevata e mi dispiace se qualche mia osservazione è stata percepita come aggressiva. Non era assolutamente nelle mie intenzioni. Ad ogni modo le cose stanno procedendo. Vi informerò sugli esiti.
  19. simuffa

    Pompa Grundfos serie CH/CHN saltuariamente si impunta

    Ciao, quando dici che la pompa si impunta e poi parte con incertezza vuole dire che proprio non gira o parte lentamente come se facesse fatica e poi sale di giri o ancora devi sbloccarla a mano facendo girare l'albero? È una pompa che parte spesso o usata solo in casi sporadici? Se è monofase sembrerebbe semplicemente che il condensatore abbia perso un po' di capacità per lo spunto.
  20. pierino321

    presentazione

    buongiorno a tutti/e, ho "sbirciato" spesso su questo forum, e altrettanto spesso ho trovato soluzioni/aiuti importanti, quindi ho pensato di iscrivermi e di ringraziare anticipatamente tutti i professionisti e gli esperti che dedicano il loro tempo e la loro conoscenza x aiutare la comunità sono un impiantista termoidraulico e spero di poter contribuire anch'io alle discussioni
  21. simuffa

    Sostituzione termostato.

    Ciao, quella è la corrente assorbita dalla caldaia intera. Solitamente l'ingresso del termostato assorbe una corrente ancora minore (sempre che il tuo impianto sia standard con il termostato collegato direttamente alla caldaia - dovresti avere due fili che partono dalla caldaia e arrivano al termostato). Quasi tutti i termostati forniscono un'uscita pilotata da un relè che supporta correnti di almeno 5A. Praticamente puoi prendere qualsiasi termostato con contatto pulito. Tieni conto che termostati wifi potrebbero aver bisogno di alimentazione da rete quindi in quel caso dovrai aggiungere l'alimentazione.
  22. Riccardo Ottaviucci

    LG Flatron M227WDL

    ha i led o le lampade ccfl? Nel secondo caso potrebbero essere esauste e mandare il TV in protezione
  23. simuffa

    Motore del compressore in dispersione

    Anch'io penso sia stato proprio questo.
  24. Leone2285

    Motore del compressore in dispersione

    Grazie @Marco Fornaciari. Effettivamente mi ha detto che lui col compressore ci lavora e lo teneva acceso in modo continuativo. Per quel che riguarda il condensatore forse nel rimontarlo prima di darmelo lo ha inserito in modo sbagliato. Lo aveva sostituito lui stesso da qualche anno perché il vecchio si era letteralmente bruciato. Alla sostituzione il compressore era tornato a funzionare. Ciò è quanto mi ha riferito. Un condensatore montato male alla fine è come collegare direttamente i suoi capi. Da ciò che hai scritto, se non ho capito male, un collegamento del genere va a danneggiare l'avvolgimento primario e non quello a cui fa capo il condensatore.
  25. Volevo sostituire il vecchio perry analogico con uno digitale. La caldaia è una immergas eolo iono maio 21. L'assorbimento nominale è di 0.70A ,,, volevo sapere se il valore limite del carico dei termostatati fanno riferimento alla corrente nominale o, in fase si accesione, c'è una corrente di spunto maggiore e bisogna tenere presente quella? Perche' sul manuale della immergas trovo solo l'assorbimento nominale, per quello chiedevo.
  26. michpao

    ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54

    Tu sei li con l’asciugatrice, dovresti anche rispondere per ogni prova consigliata e cosa succede? Ad esempio con il motore staccato cosa cambia? vedi se accende la luce interna o altro. Oppure stacca solo il connettore del selettore, per capire perché si accende anche se è a 0 (posizione zero).
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...