Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. ROBY 73

    Problema con citofono Elvox 930/000

    Ciao Fedemene01, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Scollega il 930A (compreso il ponte tra 5 e 6) e se hai un tester e lo sai usare, misura la resistenza tra i morsetti 6 e 7, dove (vado a memoria, quindi prendila con "le pinze") circa 50 Ohm. Verifica anche l'integrità dei cavi ed eventualmente prendi il 930A e collegalo direttamente sotto all'alimentatore con un paio di metri di cavo e vedi se così si ripresenta il problema o meno
  3. ficcio

    Smeg LBW 62 UE

    Si, è normale, per avere risciaqui aggiuntivi devi prendere lavatrici da 1000 euri ... con la storia del risparmio energetico .. al limite vedi se hai programmi extra che possono eseguire solo riasciaquo
  4. Marco Fornaciari

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    Lì effettivamente basta va una pompa da 0,75 kW, magari trifase con inverter alimentato in monofase e pressostato analogico che gestisce la pompa, poi il vaso d'espansione serve solo per i colpi d'ariete. L'impianto è piccolo, quella pompa avrebbe senso se ci fosse anche una fontana e una presa per lavare un'auto almeno a 4 BAR. Adesso la soluzione più semplice è mettere un regolatore di pressione e portare appunto la pressione a quella di esercizio degli erogatori: la pompa non ne sofre in quanto la corrente assorbita si riduce, e se marcia anche per 20 minuti non succede nulla. Con quella pompa ti ci vuole un vaso d'espansione di almeno 60 l, che poi è quello che abbiamo nel pozzo condominiale per irrigare giardino e orti, e altri usi.
  5. Livio Migliaresi

    Citofono elvox 930/000

    Hai già aperto una discussione per lo stesso problema, perché aprirne di nuove?? discussione chiusa
  6. Ovviamente ad una soluzione così semplice nemmeno avevo pensato 🤣 Grazie mille, domani mi metto subito all'opera! In questo caso nemmeno servono, in generale sempre meglio preferire le soluzioni più semplici. Importante precisazione che seguo sempre e condivido, ma ti dirò che da quello che ho visto nelle varie prese mi è capitato di trovare dei cavi di sezioni diverse 😞 oltre che soluzioni strane, ad esempio in una presa all'ingresso dove c'era una semplice bipasso del telefono addirittura ho trovato due cavi da 4mmq e la terra da 6mmq. Di nuovo grazie
  7. Maurizio Colombi

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    Senza ombra di dubbio, infatti dissi:
  8. So che sarebbe meglio non "buttare quattrini" magari inutilmente, ma per il momento sarebbe bene fare una prova e poi a seconda dei risultati si procederà a fare le cose definitive, quindi prenderei un paio di QUESTI connettori BNC a morsetto (li trovi anche singoli), così ci puoi collegare il cavo un po' più comodamente e poi un alimentatore da 230/12Vdc per telecamere tipo QUESTO con i cavi, oppure QUESTO con la spina a seconda di quello che ti è più comodo (se cerchi meglio probabilmente ne trovi anche di più economici) ed entrambi hanno il connettore già pronto per la "tua" telecamera Mi rendo conto che non è semplice se non hai le attrezzature adatte ed eventualmente le competenze, ma se riuscissi a portarti l'alimentatore vicino al televisore o meglio ancora, il televisore vicino all'alimentatore, potresti poi portare il posto esterno tutto lì a portata di mano, vicino ai quadri condominiali e fare i test che servono. Per collegare la telecamera Terraneo, ti servirebbe un vecchio cavo SCART da collegare al televisore e dall'altro lato direttamente ai fili della telecamera, oppure tramite morsetti. Per l'alimentazione della sola telecamera esistente, presumo che funzioni sempre a 12Vcc (o per lo meno di solito è così), poi che l'alimentatore PS010A eroghi 20Vcc, presumo che sia perché allo stesso tempo deve alimentare anche i led e tutto il resto. Difficile, ma non posso escluderlo, sinceramente non mi è mai capitato.
  9. Leone2285

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    Ciao @Maurizio Colombi, mi sa tanto che la pompa attacca molto più frequentemente. Il vaso di espansione da 20L ti dà una copertura di 6L. Quel vaso copre solo dai colpi d'ariete.
  10. click0

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    sorvolando che non tornano i conti quando sai la portata richiesta agli irrigatori sai anche quanta pressione hai bisogno
  11. Stacchi un filo di fase da un morsetto della presa bipasso e lo attacchi in un morsetto della presa universale. Ti ritroverai un morsetto libero nella bipasso ed un morsetto libero nell'universale. Colleghi con uno spezzone di filo (obbligatoriamente della stessa sezione dell'esistente) i due morsetti liberi. E fin qui non ci sono problemi Io non ci penso nemmeno, quei cosi mi fanno venire l'orticaria.
  12. Angel1950

    Smeg LBW 62 UE

    Qualcubo ha 'sta lavatrice? Appena acquistata. Nulla da dire: silenziosa e vibra poco o nulla. Solo che io (sono single, mai più di 3 Kg per carico) aborro i cicli di 3 ore e scelgo da sempre il 60 minuti. Sulla mia lavatrice, incredibilmente, con questo ciclo fa UN SOLO RISCIACQUO! Oltretutto ci mette mezz' ora: scarica e cincischia per 5/6 minuti (sento che gira, ma non so a che fine), poi carica acqua, poi sciacqua per 10 minuti, poi scarica l' acqua, poi cincischia per altri 5/6 minuti e infine centrifuga senza problemi. Sono io che sono un vecchio dinosauro fermo ai 3 risciacqui con centrifuga dopo ciascun risciacquo o le lavatrici moderne sono cosi????? Aggiungerei che aprendo lo sportello non c' è la minima traccia di schiuma residua, ma un risciacquo è UN risciacquo! Tecnologia moderna o elettronica fallata?
  13. Maurizio Colombi

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    Se dici di avere un si presume siano 20 litri che, escludendo il contenuto del tubo, sono sufficienti per far funzionare gli irrigatori per mezzo minuto. Se dici che la pompa si attacca ogni minuto circa.. sei anche fortunato. Quindi, soluzione da elettricista e non da idraulico: o aumenti la capacità dell'accumulo in pressione, o fai funzionare un paio di irrigatori alla volta, o, come già detto da qualcuno, riduci la pressione e mantieni la pompa accesa per 4/5/6 minuti dell'irrigazione. Io la vedo così e, visto che non puoi mettere in pratica la seconda opzione, utilizzerei la prima e la terza. Ma lascio la parola a chi si intende di pressione e di acqua.
  14. Fatta la solita premessa che sono un semplice hobbysta con buona manualità, ma non tante competenze in campo elettrico... Volevo aggiungere una presa schuko in una scatola da incasso e relativo supporto da tre moduli nella quale attualmente c'è solo una presa bipasso, quindi pensavo di fare un semplice ponte tra le due prese, operazione semplice che ho già eseguito con successo in passato. In questo caso però mi sono dovuto fermare perché ho notato che nella scatola arrivano due corrugati, uno da sopra che contiene un solo filo di fase marrone da 2,5mmq collegato al morsetto di fase della bipasso (L2) mentre ignoro dove vada a finire la seconda estremità di questo filo, gli altri tre sono i classici fase, terra e neutro (L1, PE ed N) collegati ai rispettivi morsetti della bipasso. Metto un'immagine che spiega la situazione meglio di tante parole Data questa situazione posso ancora aggiungere una presa schuko? Se sì, penso potrei fare un ponte tra terra e neutro delle due prese, ma la fase? Pensavo di usare un Wago 221-412 ma ho dei dubbi sui collegamenti, per cui chiedo il vostro aiuto. Grazie mille a chi vorrà rispondere
  15. Leone2285

    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale

    DOC: di origine cinese😂
  16. Oggi
  17. Leone2285

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    Non so quanto sia fattibile, la mia intenzione era quella di aumentare la portata per fare scendere la prevalenza facendo ritornare parte dell'acqua nel pozzo attraverso un bypass. In questo modo la pompa in quei 5 minuti resta sempre accesa. I tuoi irrigatori sono di quelli autocompensanti?
  18. Stefano Dalmo

    Frigorifero rex- ghiaccio parete

    Ma , manca gas non ti dice nulla ? Cosa vuoi sapere?
  19. zio_mangrovia

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    no, quella è l'unica uscita
  20. Leone2285

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    La pompa fornisce acqua solo all'impianto di irrigazione o hai qualche altra uscita, come una canna dell'acqua?
  21. zio_mangrovia

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    Mi sembrava già di averlo scritto, ho stimato un consumo di circa 50 l / min ma non capisco come proseguire
  22. Domenico Maschio

    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale

    Si , uno vale l'altro , sono tutti originali cinesi
  23. Fedemene01

    Citofono elvox 930/000

    Fedemene01 Inserito: 6 ore fa Ciao, ho un citofono esterno con unità fonica Elvox 930/000 e se parlo dai citofoni interni dei due appartamenti fuori si sente però da fuori se parlo dentro non si sente nulla per il resto campanelli e cancello funziona tutto. Può essere il microfono dell’elvox 930/000. Grazie
  24. DarioRFI

    Frigorifero rex- ghiaccio parete

    Nulla, alla fine l'ho dovuto spegnere e sostituire definitivamente. Non l'ho ancora buttato, sono andato per riaccenderlo e solo dopo 10 minuti aveva ghiacciato una piccola parte, il resto era appena fresco. Che cosa è successo? Manca gas o compressore che non pompa più? Eppure il gas si sente girare, ma volevo capire cosa succede in questi casi Grazie in ogni caso per l'aiuto.
  25. Oltre agli influencer su youtube che spiegano il funzionamento dei vari prodotti e per lo più fanno pubblicità ci sono persone che hanno fatto tutti i tipi di test coi Wago 221, da quanto peso reggono i morsetti prima che i fili si stacchino a che temperatura raggiungono quando ci fai passare ogni tipo di corrente e fino a che livello fondono...c'è abbastanza da farsi una propria opinione rispetto alle alternative disponibili. La mia opinione vale poco perché sono ignorante e mi limito a fare dei piccoli lavoretti semplici a casa mia, ma per me sono ottimi e se ho bisogno di un'elettricista chiedo sempre di usare i Wago (se possibile) perché li ritengo migliori delle principali alternative.
  26. riprendo questa discussione per dire a piergius che ho sostituito i 3 varistori originali con i S20 K275 purtroppo la modifica non è andata a buon fine per questioni di spazio . alla frase( l'importante è adeguare quello tra fase e neutro) mi indichi quale varistore nella schedina si tratta? mi sa che butto tutto in discarica.
  27. Maurizio Colombi

    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato

    Se credi potrebbe essere colpa del differenziale del pressostato. Ma con un accumulo così piccolo, non può essere che colpa del poco accumulo. E diciamo che 2 bar di differenziale ti aiutano molto. Se fai il calcolo del consumo di acqua con tutti gli irrigatori accesi, ti accorgerai di quanta acqua serve ogni minuto ed il gioco è fatto. Non si può avere la botte piena ed il prato irrigato!
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...