Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. Oggi
  3. matteo55

    Ariston Hotpoint no-frost Errore A2

    Salve, chiedevo se si riesce a risolvere un problema per un frigo Ariston Hotpoint EBYH 18323 no-frost, si accende, corrente, display frontale, luce tutto ok, ma non raffredda piu', il compressore non parte piu, appena attacchi la spina sempra tentare di iniziare a partire facendo qualche rumore ma poi subito dopo 2-3 sec. nulla, tutto fermo e silenzioso, sul display zona frigo risulta 4° ma se lo si apre e' praticamente a temperatura ambiente, sul display zona congelatore risulta codice 'A2' che sul manuale significa 'Errore A2 : L’apparecchio segnala un riscaldamento pericoloso del congelatore' Smontato scheda EMBRACO VCC3 2456, provato a controllare qualche resistenza smd e sembravano ok (quelle piu' grossette), controllato condensatori elettrolitici smd 33E CD ovvero da 33uF 25Vdc ed erano tutti sui 30-33uF tranne il C511 che non dava valore, il tester lampeggiava senza risultato, mentre il condensatore 220V CD da 220uf 35Vdc ovvero il C11 dava come risultato 205uF, ultimo, il condensatore grosso C102 da 220uF 400Vdc dava come risultato 204uF. Altre cose non le ho controllate, visibilmente sembravano ok, speravo di trovare una resistenza bruciata ma non sembra. Possibile che il problema del malfunzionamento del frigo possa essere dovuto ad un condensatore da 220uF 25Vdc ???
  4. La nicchia è a giorno o è chiusa da uno sportello, anzi cosa intenti nicchia dietro a un quadro? Quadro elettrico o un Picasso?
  5. Marco Fornaciari

    Aiuto su quadro elettrico

    Il magnetotermico entro tre metri dal contatore per norma ci vuole e deve metterlo l'utente, e a seconda del cablaggio a valle potrebbe essere un magnetotermico differenziale. L'interruttore del contatore per norma non protegge nulla, all'atto pratico serve solo al fornitore per togliere corrente alle utenze in caso di supero dell'assorbimenti in funzione del contratto stipulato: di fatto è un MT da 63 A e protegge solo i morsetti di uscita del contatore. I differenziali AC se li butti non sbagli. Un interruutore generale, anche di un solo gruppo di utanze protette da singoli interruttori non ha mai come valore di portata la somma delle portate degli interruttori a valle (diversamente ogni appartamento avrebbe dei almeno dei 100 A linee da 35 mmq), esiste un parametro che si chiama coefficiente di contemporaneità cha in prima istanza va coordinato con la massima potenza contrattuale e/o la sezione dei conduttori del montante. I differenziali puri non mi risulta che qualcuno li fabbrichi con portata inferiore a 25 A, per gli MTD a comandare è la parte MT. Però una cosa non ci hai detto: la sezione del conduttori dal contatore al tuo appartemento, un sesto piano con 5 kW (e possibili fino a 6 kW) considerato anche la possibilità di assorbimento del 30% per tre ore minimo deve essere un 6 mmq: minimo e a spanne hai una linea di circa 25 m se non di più; e la terra deve avere la stessa sezione dei conduttori linea. ** Un impianto degli anni '50 in origine aveva sicuramente conduttori rigidi, quindi di ingombro inferiore alle cordine trefolate, quendi anche le canalizzazioni saranno di conseguenza, pertanto se è stato rifatto completamente avranno messo le sezioni che passavano nei tubi esistenti, ovvero hanno rifatto tutto da nuovo. Gli elettricisti che hai chiamato devono dirti esattamente cosa non va bene e cosa va bene: la frasi che ti hanno detto non ti servono a nulla (e mi viene da pensare che per loro un eventuale intervento sia solo una rogna). ** Il fatto di avere una terra condominiale di 4 mmq, induce a pensare che il montante sia da 4 mmq, sezione tirata per 5 kW.
  6. Roberto Garoscio

    Problema Impianto Urmet

    Sul tuo vecchio citofono prova a fare un corto tra 10 e 9 (come se pigiassi il tasto chiave) e vedi se apre il portoncino. Chi non ha il morsetto 11 collegato non riceve la chiamata. Chi non ha il ponte tra 7 e 1 non ha l’audio in ingresso.
  7. Alessio Menditto

    Sostituzione vecchio videocitofono BPT

    Tony ti hanno già risposto per la stessa discussione…porta pazienza e rimani sull altra.
  8. Mikiki74

    Congelatore Samsung verticale

    Ok, grazie
  9. Ciao Tonys2000, perché mai aprire due discussioni identiche nella stessa giornata? Avevi paura che nessuno rispondesse? Un po' di pazienza, questo non è un centro assistenza, altrimenti chiama la CAME Comunque: Ma non funziona proprio più nulla, o solo qualche funzione? Sai se ha già chiesto agli altri condòmini se hanno gli stessi problemi? Non lo conosco di preciso, ma in teoria puoi cambiarlo con un nuovo AGATA V 200, cod. 840CF-0010: https://came-cdn.thron.com/static/IHO2DM__FA01414M4A_AGWFSB.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01414m4a.pdf" https://came-cdn.thron.com/static/DWTUSK__FA01414M4D_3WM81I.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01414m4d.pdf" Oppure cod. 62100350: https://came-cdn.thron.com/static/KJ7AW1__FB00849M4A_02LZP2.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fb00849m4a.pdf" https://static.came.com/doc/FB00850M04.pdf Devi prima trovare il guasto e poi mettere d'accordo cinque persone, poi vedi tu
  10. loscamos

    Aiuto su quadro elettrico

    il palazzo è anni 50. Io sono al 6 piano. Immagino che il 6000ka possa essere già compreso nel contatore Enel? Ho un C63 sul contatore enel. altrimenti non c’è da nessuna parte. la terra l’ho fatta collegare subito. Proverò a tenere L’induzione sulla linea separata con il c20. Per la cucina lascio il 40 differenziale?
  11. Stefano Dalmo

    Congelatore Samsung verticale

    È tutto in regola , lascialo stare . tanto quella è la temperatura Di default e anche quella giusta fa impostare .
  12. Salve qualcuno mi può consigliare come sostituire questo videocitofono? Grazie
  13. Mikiki74

    Congelatore Samsung verticale

    Ecco qua.
  14. Stefano Dalmo

    Congelatore Samsung verticale

    Certamente sarà un inveter e quindi è normale che funzioni quasi sempre , perché abbassa i giri del motore per mantenere costante la temperatura impostata . la temperatura è nella norma , lascialo stare . quando puoi fai uno sbrinamento con il fermo del frigo. modello del frigo ?
  15. Mi è stato chiesto di dare un occhiata all impianto fatto da qualche mese a cui non c è la conformita. Non mi è mai capitato di vedere questo tipo di posa perche nella maggior parte dei casi nella nicchia del contatore ho sempre visto la cortina "volante". Non avendo ben chiara la norma ho preferito chiedere a chi ha più esperienza tutto li. Alla domanda: ma questo lavoro va rifatto? Sinceramente avrei risposto di no ma se la norma dice diversamente....
  16. Mikiki74

    Congelatore Samsung verticale

    Buongiorno, Da tempo ho un problema con il mio congelatore della Samsung, Il display è bliccato su - 19, tempo fa' era bloccato su - 18, senza la possibilità di modificare le impostazioni.. Poi 9 volte su 10 lo sento funzionare, non so se è solo una ventola, comunque quasi sempre.. Se qualcuno mi può dare una dritta. Grazie!
  17. elettromega

    Aiuto su quadro elettrico

    Ciao partendo dal contatore entro 3 MT ci deve essere un magnetotermico da 6000ka C'è? se il condominio ha tirato il cavo di terra è da collegare subito.Bisogna proteggere la parte più debole dell'impianto,Una presa da 16A non puoi proteggerla col 20A . Metti sotto il 20A solo l'induzione e tiri una nuova linea per la cucina con un MT da 16 A. In un tubo del 20 passano una coppia del 4 e del 2,5 + la terra comune. Lavanderia metti un mtd tipo a oppure f. Altrimenti porti una nuova linea e dividi le prese su due mtd da 16.
  18. Maurizio Colombi

    Aggiunta videocitofono

    Fai come vuoi.
  19. Se hai una conformità dell'impianto, saranno problemi di chi l'ha rilasciata. Se non ce l'hai, permettimi, non sono quel mezzo metro di cordine che fa la differenza. In ogni modo le cordine vanno protette e non si possono posare a vista, nemmeno protette da spiralina, sempre che per spiralina tu intenda quella che si avvolge intorno ai cavi.
  20. Zabbino

    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata

    Buonasera a tutti, ho rimesso la vecchia scheda ed ho approfittato per fare nuovamente una spruzzata di disossidante ai pulsanti, ho anche provato con il tester a vedere cosa succedeva quando premevo i pulsanti e, apparentemente, quello di accensione era un poco strano... mi è venuto quindi il dubbio che il problema potesse essere li. Anche se per due gg ha funzionato, il terzo giorno era morta pure premendo a fondo (apparentemente il pulsante necessita di una pressione superiore rispetto agli altri, ma sono sensazioni) tanto che volevo provare a ponticellare per avere conferma che poteva essere guasto, ma quando sono andato a provare prima di riaprire, ha funzionato... anche se come detto sembra richieda un pò piu di pressione, quindi volevo togliere il pulsante del mezzo carico (che non uso mai) mettendolo al power. Ad ogni modo, anche volessi provare a comprare uno di questi interruttori, come lo trovo uguale? che caratteristiche ha? come si vede nella foto sopra, a me pare che abbia 6 zampe, o meglio 4 zampe (di ancoraggio) e due contatti, è corretto? però online vedo solo pulsanti a 4 zampe, e non capisco dove abbiano i contatti... ad ogni modo, mi sapete aiutare per come trovarne uno nuovo da sostituire? anche per prova, cambiandolo ed essendo sicuro che è nuovo vedo se fa altri cedimenti o no, se si pace butto via tutto e ciao, altrimenti se fosse quello. In effetti è il tasto più usato, non so, potrebbe avere qualche cedimento o non so che. grazie
  21. E' stato fatto con lo stesso sistema sia quel tratto li che quello che dal mt va nel corrugato sotto traccia per poi andare al quadro di casa. Ma il punto è: la norma cosa dice? Può restare cosi o bisogna mettere corrugato piuttosto che tubo o diflex? Sono garantite tutte le protezioni? non più di un metro in totale comunque
  22. AlessandroH

    No enough space disk - loop continuo

    PS credo se ho studiato bene di avere La Vestel 17MB170
  23. AlessandroH

    No enough space disk - loop continuo

    Buongiorno a tutti Questo è il mio primo post, anni fà comprai una Hitachi 55HAK6151, messa in salone e usata forse 30 ore tra ps5 e TV . Decido di rivedere la TV dopo mesi e quando la accendo mi entra in un loop continuo con quella scritta, vedo lo screensaver, ma non entro nelle impostazioni per fare un eventuale reset to factory. Sotto ho un unico bottone, dopo varie prove entro nella modalità di safe mode, ma anche lì appare il messaggio e non ho modo di resettare la memoria. Provo codici di comandi con Ai che ogni volta ti dice ci siamo quasi ma Senza risultati. Poi scopro che è un problema della vestel e che dovrei fare un aggiornamento firmware per risolvere, potete aiutarmi ? Si può fare da USB ? O devo fare mille peripezie ? Io volevo solo guardarmi un film e un tg ogni tanto, e chiamare un assistenzA con la paura che domani sto punto e a capo non mi va e pagare per altre 30 ore magari mi mette tristezza. Ho un po' di dimestichezza con l'elettronica ma non con le TV. Spero in voi e vi ringrazio in anticipo anche solo per avermi letto.
  24. loscamos

    Aiuto su quadro elettrico

    Sono stato sfortuano perchè gli elettricisti che ho trovato mi hanno detto che pur non essendo a norma non è un impianto così male (secondo me lo è). Lascieresti stare in che senso? Non cambieresti nulla per ora? Ad oggi non ho (ancora) avuto problemi con gli elettrodomestici. Era più una questione di sicurezza per me.
  25. Non conosco la centrale , ma mi viene in mente un guasto nella nuova piastra (usata), oppure diversa configurazione di qualche parametro ben nascosto da qualche parte .
  26. Pure la spirale fascettata..un lavoro di fino... io li avrei lasciati a vista.
  27. Buonasera. In un ambiente civile nello specifico in una nicchia dietro a un quadro c è il contatore e il mt a protezione del montante. Quei 30 cm tra contatore e mt sono stati fatti in cordina messa nella spiralina di plastica fascettate con le clip al muro.questa installazione può andare bene? non so cosa dice la norma su quel tratto di cavo .
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...