Tutte le attività
- Nell'ultima ora
-
Concetti di base
rubio2002it ha risposto a Tabs78 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao, fai una prova apri i magnetotermici una alla volta e controlla se togli tensione solo a quella linea. Se è così questa sarà la conferma che hai 5 zone. -
acquisizione velocità di rotazione con s7 300
enrico1976 ha risposto a enrico1976 alla discussione in S7-300
grazie, ci avevo pensato (avevo qualche dubbio sul trovare un ssr sufficientemente veloce), poi ho trovato un pick up cono uscita pnp. adesso il problema è acquisire il segnale con l's7 313C!! - Oggi
-
Livio Orsini ha iniziato a seguire TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO e Problemi con motori CC
-
Dalle fotografie sembrerebbe essere avvenuto uno scintillio anomalo localizzato ma, essendo circoscritto ad una sola lamella, mi sembra molto improbabile. Potrebbe trattarsi di un'improvvisa impuntatura meccanica di brevissima durata; anche questo è un fenomeno, sebbene non impossibile, molto improbabile. L'improvviso calo della tensione di armatura sembrerebbe che il convertitore sia entrato in limitazione di corrente. Il master dovrebbe essere controllato in velocità con tensione impressa, mentre lo slave dovrebbe essere asservito al master in velocità ma con limite di corrente per ripartire il carico con il master, oppure controllato in corrente con bilancia di corrente rispetto al master. Quello che non mi torna è lo sbalzo di corrente di campo. Potrebbe trattarsi di un problema relativo al controllo di deflussaggio perchè, presumo, che quei motori lavorino a coppia costante sino al regime di velocità nominale, per poi passere al controllo di deflussaggio ed al regime di potenza costante. In questo caso la responsabilità è del convertitore. Più di 40 anni fa ebbi un problema simile (ricordo stimolato proprio da questa discussione). La causa era dovuta ad un'errata ottimizzazione degli anelli di tensione e di corrente dei regolatori di armatura e di campo. Però c'era un sintomo esterno molto udibile: una spece di cannonata al verificarsi del fenomeno, fenomeno che si verificava prevalentemente nella fase di decelerazione. Tutti erano propensi ad attribuire le cause al motore, venne persino uno specialista dell'Ansaldo di Monfalcone, stabilimento dove si costruivano le "medie macchine", senza trovare le cause. Visto che la macchina era in fase di avviamento io, che occupavo di tutt'altro, durante una pausa di riflessione, presi il tecnico che faceva la messa in marcia degli azionamenti e, con molta pazienza, lo guidai nella ricalibrazione tutti gli anelli di velocità e corrente, partendo dal più interno, ovvero la corrente di armatura, poi quello di tensione/velocità di armatura per passare a corrente e tensione di campo. Dopo quella cura il difetto sparì perchè, ovviamente, era dovuto ad un conflitto tra il regolatore di armatura e di campo.
-
TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO
Livio Orsini ha risposto a Gcagiva alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
C'è una vite che sembra tenere il coperchio; potresti vedere se si può rimuovere il coperchio e fotografare quello che c'è sotto. -
Codice radio Blaupunkt
Nik-nak ha risposto a FraNap13 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Prova QUI -
Richiusura in fase di apertura Basculante Faac
DavideMa ha risposto a DavideMa alla discussione in Cancelli elettrici
Perfetto, è quello che immaginavo, grazie giugn76 -
FraNap13 ha iniziato a seguire Codice radio Blaupunkt
-
Codice radio Blaupunkt
FraNap13 ha risposto a FraNap13 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
-
Filippp ha aderito alla comunità
-
Installazione sistema accumulo con autoclave
Boom32 ha inserito una discussione in Pompe (Idraulica)
Salve a tutti, viste le numerose interruzioni dell'acquedotto del paese sto progettando di creare un sistema di accumulo costituito da 2 serbatoi da 1000 litri. Tali serbatoi verranno installati al piano -1 e dovranno servire una cucina ed un bagno posti al piano 3, quindi 4 piani più in alto rispetto all'accumulo. Il tubo sarà un multistrato da 20 che verrà raccordato al ppr da 20 già installato. Secondo voi conviene installare una normale pompa con press control da 2.2 bar o il classico sistema dotato di pressostato e vaso di espansione? Inoltre mi chiedevo se potesse bastare una pompa da 0.8hp già in mio possesso che dichiara prevalenza 70 metri? Grazie -
Codice radio Blaupunkt
Riccardo Ottaviucci ha risposto a FraNap13 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
puoi rivolgerti qui -
Codice radio Blaupunkt
FraNap13 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Buongiorno a tutti, mi servirebbe il codice della radio della mia auto a cui ho dovuto cambiare la batteria. Hyundai Atos Prime 2002 Blaupunkt Lausanne CD30 7640160310 BP016022854834 Grazie mille -
FraNap13 ha aderito alla comunità
-
affo91 ha aderito alla comunità
-
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
-
Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
Ciccio 27 ha risposto a Carcarlo alla discussione in Lavastoviglie
Ma non ho capito se è esploso il timer. Non è che va cambiato, se si trova? -
Preciso che per il motore con il problema delle fasce, sto organizzando i seguenti controlli: Controllo eccentricità collettore (anche se la escludo) Prova a vuoto Prova a carico
-
Il Cek ha aderito alla comunità
-
Buongiorno, non so se è la sezione giusta ma intanto mi presento. Sono Paolo Magnanelli, lavoro come responsabile di manutenzione su dei laminatoi a freddo e forni di trattamento termico in un'azienda che produce semilavorati in alluminio. venendo alla mia richiesta: Ho un laminatoio a freddo con il riduttore di gabbia trascinato da due motori CC in serie (con drive e convertitori indipendenti). Sul motore master, ad un certo punto è comparsa una perlinatura intensa e sono comparse delle fasce nere su tutta la larghezza del collettore. Per essere precisi 6 fasce equidistanti corrispondenti ai 6 bracci dei portaspazzole. In emergenza abbiamo deciso di lavorare a mezzo carico. La perlinatura è praticamente sparita ma non le fasce. Arrivato il motore di ricambio, lo abbiamo fatto girare un po' a mezzo carico e poi qualche prova al 90-100% senza riscontrare problemi. Un'ora dopo uno sgancio dell'interruttore generale (successivamente abbiamo visto essere dovuto ad un flash) e dopo il ripristino dell'interruttore il motore ha girato per un'altra ora fino a quando non l'ho fermato io dopo aver visto le foto del collettore. Sull'analisi dei segnali, al momento del flash si evidenzia un brusco calo della tensione che passa da 700 a 100V e in contemporanea una rapida salita della corrente di campo che schizza da 10 a più di 60A Motore: ANSALDO GH560 1200KW 700-760-1500 g/min 650-700-700V 50Hz 1956-1811-1811A Eccitazione indipendente 220V 50Hz Drive: SIEMENS 6RA7000-0MV62-0 Convertitore: INTI 2200V 2450A 3 rami con 4 scr ciascuno SCR AT636S20 Nonostante abbia avuto qualche parere (in azienda non abbiamo una persona specifica in grado di valutare la problematica a 360°), tra cui per il primo caso possibile problema ai poli ausiliari mentre nel secondo la diatriba è tra drive e motore chiedo se qualcuno può darmi un'idea di cosa possa essere successo ai due motori. Allego foto del primo problema. Grazie in anticipo e un saluto
-
Collegamento pressostato meccanico PM/5 italtecnca a quadro comando pompa sommersa.
Angelo971 ha risposto a Angelo971 alla discussione in Industria 4.0
Buongiorno mrgianfranco, grazie 1000 della veloce risposta, proverò come mi hai descritto e seguentemente vediamo il risultato. Comunque sia grazie di nuovo Angelo. -
Collegamento pressostato meccanico PM/5 italtecnca a quadro comando pompa sommersa.
mrgianfranco ha risposto a Angelo971 alla discussione in Industria 4.0
che pressostato? meccanico o presscontrol elettronico? comunque dovresti alimentare prima il pressostato (linea casa) poi dall'uscita del pressostato alimenti il quadretto e poi vai alla pompa dall'uscita del quadro, in alternativa fai il giro al contrario ovvero lasci il quadretto collegato così e dai morsetti che vanno verso la pompa entri prima al pressostato (ingresso) e poi dal pressostato (uscita) vai alla pompa ma questa soluzione ti obbliga a usare un cavo a 4 conduttori e il conduttore che fa capo al condensatore devi morsettarlo dentro il pressostato -
Lavaggio batteria interna climatizzatore - quale acqua usare
giorgio17 ha risposto a rimonta alla discussione in Componenti Climatizzazione
Quando lavoravo ho scoperto che il prodotto migliore per la pulizia delle batterie era lo sgrassatore Chanteclair diluito.Vai di spruzzino acqua e chanteclair e dopo risciacqua con acqua ,alla fine disinfettante e sei a posto. -
Due contatori energia unico pozzo
drn5 ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Quindi serviranno 2 linee trifase in entrata con terna di fusibili appropriata su ogni linea, una coppia di contattori interbloccati tipo questo, una protezione magnetotermica con contatto ausiliario in uscita ai contattori, la linea trifase verso la pompa. Poi ovviamente il circuito ausiliario di comando che riceve lo start/stop dalle due abitazioni per azionare la pompa, anch'esso interbloccato elettricamente. Resta da definire la richiesta, contemporanea o meno, di una abitazione mentre è già in corso quella dell'altra e la divisione idraulica del flusso acqua verso una o l'altra abitazione. Economicamente ci sarà da capire come suddividere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria se 50/50 o in base all'uso, nel qual caso potrebbe essere utile l'introduzione di 2 contaore. -
natanb ha aderito alla comunità
-
Salve buongiorno volevo chiedere una curiosita..nella parte condominiale trovo un dipositivo avvitato a muro a cui esce un filo "morto" che "entra" dentro il locale centrale termica ormai in disuso e abbandonata non piu in funzione...((p.s. non ricordo se entra oppure rimane penzoloni nei pressi della porta della centrale termica..)) può essere un allarme o una sonda esterna..?? che cosa è? si puo capire solo da questa foto?...il palazzo e anni 60 ...grazie a tutti per l'aiuto
-
Lavaggio batteria interna climatizzatore - quale acqua usare
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Componenti Climatizzazione
La batteria non è probabilmente molto sporca perché con lo spruzzino a mano la lavo ogni anno. Mi sono anche dotato della sacca per il lavaggio pro. Visto che faccio fatica con lo spruzzino ad arrivare sulla parte posteriore, anche perché e' stato installato vicino al soffitto, volevo provare appunto con l'idropulitrice portatile della Bosch che ho comprato e che ha la lancia snodata. È talmente debole che posso tenere tranquillamente la mano davanti al getto senza avere problemi. In alternativa potrei pensare di collegare direttamente una lancia normale al rubinetto di casa, per avere un po' meno pressione, ma sempre più di quello che potrei fare con lo spruzzatore manuale. -
Pavelixp ha aderito alla comunità
-
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Lavaggio batteria interna climatizzatore - quale acqua usare
-
Lavaggio batteria interna climatizzatore - quale acqua usare
Alessio Menditto ha risposto a rimonta alla discussione in Componenti Climatizzazione
Allora come sempre la risposta non è così semplice: se vuoi fare un lavaggio professionale, devi per forza ingabbiare lo split in una specie di sacca, con un tubo di scarico per drenare l’acqua (la tanta acqua) che serve per lavarlo. Se vuoi fare una via di mezzo, lo spruzzino, è appunto una via di mezzo, tipo lavarsi i piedi con i calzini. Per cui la risposta dipende da COSA vuoi fare esattamente. -
Lavaggio batteria interna climatizzatore - quale acqua usare
reka ha risposto a rimonta alla discussione in Componenti Climatizzazione
idropulitrice no anche se a bassa pressione, le alette si piegano che è un piacere. io ho usato uno spruzzino con acqua normalissima e il risultato era ottimo, chiaro molto dipende anche da quanto è sporca, ma se non togli i filtri non è che la batteria interna si conci molto. usare la demineralizzata non credo serva, anche perchè poi non lo accenti in pompa di calore, alla fine di tutto, dopo spruzzato il disinfettante dovrai farlo andare in ventilazione e si asciuga, non credo ci sia il tempo di far solidificare i minerali. -
grazie mille Reka, stasera o domani provo a mettere sale e vedo quanto ne va, tanto è in garanzia ancora per un anno e qualche mese, faccio sempre in tempo a chiamare assistenza. Quello che mi scoccia è che essendo in garanzia magari fanno pagare comunque l'uscita che dovrebbe essere compresa nella garanzia.
-
rimonta ha iniziato a seguire Lavaggio batteria interna climatizzatore - quale acqua usare
-
Lavaggio batteria interna climatizzatore - quale acqua usare
rimonta ha inserito una discussione in Componenti Climatizzazione
Buongiorno, devo procedere con il lavaggio e disinfezione del climatizzatore di casa. MI sono già procurato il prodotto per il lavaggio e poi lo spray per la disinfezione. Avendo una piccola idropulitrice portatile, a bassa pressone, vorrei usarla per velocizzare e migliorare il processo, che solitamente faccio con uno spruzzatore manuale riempito con acqua di bottiglia. Visto che l'acqua di rubinetto delle mie zone è abbastanza dura, secondo il vostro parere sarebbe meglio fare un lavaggio con acqua demineralizzata per evitare accumuli di calcare? O almeno un ultimo lavaggio peer sciacquare? -
Bosch errore lampeggia spia rubinetto+ sale
Lele.MI ha risposto a Lele.MI alla discussione in Lavastoviglie
Eh l'avevo pensato pure io, infatti l'ho mossa piu volte ma è stata sempre fuori perchè dovevo fare le prove per capire se sgocciolava e quindi non l'ho mossa molto. Però il problema è capitato dopo che ho spostato i tubi in modo energico, quindi anche secondo me può essere qualcosa del genere. Domani avrò tempo per fare le prove, grazie a tutti intanto -
da li dovrebbero uscire almeno 4 blu e 4 neri/marr, oppure escono dal fondo e quelli sopra sono altra roba? il blu e nero sotto vanno al clima o sono quelli che arrivano dal contatore?
