Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. Ho provato a fare un analisi del caso iniziale considerando l' energia passante nel caso installassi un interruttore automatico a monte di tutto 3RV2031-4WA10 al posto di un sezionatore semplice "1 motore da 18,5kW che assorbe 35 A , per alimentare un' altro motore da 0,37kW che assorbe 0,7 A derivo altri 3 fili da 1,5mmq che porto su di un altro interruttore automatico, da quest' ultimo derivo altri 2 fili da 1,5mmq che porto su un 3° interruttore automatico a protezione del trasformatore 400/24V 63VA per l' alimentazione dei circuiti ausiliari." la tabella che esce (mi sono fatto aiutare dall' AI) è questa (In = 52 A, temporizzazione magnetica ≈ istantanea oltre ~14×In) Multiplo di In Corrente I (A) Tempo t stimato (s) I²t (A²·s) Zona/Note 1×In 52 10 52²×10 = 27 040 Sovraccarico termico 1,5×In 78 10 78²×10 ≈ 60 840 Termico (classe 10) 2×In 104 5 104²×5 = 54 080 Termico ridotto 5×In 260 0,5 260²×0,5 = 33 800 Avvicinamento magnetico 10×In 520 0,02 520²×0,02 = 5 408 Magnetico rapido 14×In 728 0,01 728²×0,01 ≈ 5 300 Vicino alla magnetica ~14,25×In ≈741A 741 0,01 741²×0,01 ≈ 5 495 Taratura magnetica 15×In 780 0,01 780²×0,01 = 6 084 Sovracorrente forte 20×In 1 040 0,01 1 040²×0,01 = 10 816 Sovracorrente molto forte 30×In 1 560 0,01 1 560²×0,01 ≈ 24 336 Sovracc. estremo Se utilizzo la sezione di 2,5mmq al posto dell' 1,5mmq secondo la formula I2⋅t≤K2⋅S2 otterrei 82.656 A2s , valore maggiore di tutti i casi della tabella sopra, è un approccio corretto questo e potrei rimanere sul 2,5mmq anziché 7,35mmq -> 10mmq?
  3. Oltre quanto già detto, Qualora la Serie Civile abbia i Frutti da 22mm di larghezza, nella "503" ci dovrebbe entrare preciso il Supporto da 4 posti, che in caso verrebbe fissato tramite 2 tasselli da 5mm.. - Da uno spezzone di Nastro perforato ... ... portando a 3,5mm i 4 fori piccoli da utilizzare, si realizza facilmente una Dima, da fissare agli ancoraggi esistenti per praticare con precisione con una punta da 3mm, ai lati della scatola i fori nel muro e quindi portarli a 4 e a 5 mm . Alla fine si tolgono gli ancoraggi esistenti . [ ora c' è anche la : "AVE 253X4 scatola incasso 3-4 moduli serie civili" , che ha entrambi gli ancoraggi sia per supporti da 3 che da 4 Frutti ] - . Si possono alloggiare fino a 4 Frutti da 2 Pulsanti ; .. Oppure fino a 3 da 2 Pulsanti + 1 Pulsante di Reset per riportare OFF tutti i Gruppi di Lampade contemporaneamente nel caso si utilizzino , ad esempio i RELE' silenziosi ad impulsi con RESET "QUID 10A 03992" della vimar . Distribuendoli tra le varie Cassette di Derivazione circostanti . --- In un recente caso analogo, abbinando le Lampade a 2 a 2, ciascuna coppia viene comandata mediante uno : "Shelly Dimmer 2, Interruttore Varialuce Senza Fili" . Collegati come un Relé Passo Passo a 4 fili, hanno funzionato immediatamente ; Ad una breve pressione del Pulsante accende o spegne come un Relé ad Impulsi ; Mentre una pressione prolungata consente la regolazione della Potenza erogata.. - poi, tramite App: . sono state eseguite tutte le Impostazioni necessarie per ottimizzare l' utilizzo con il tipo di Lampadine Dimmerabili utilizzato.. .. Si può comandare l' accensione e monitorare l' Assorbimento e varie altre Funzioni.. - Buona giornata !
  4. fisica

    Durata programma lavaggio

    faccio una ipotesi, potrebbe essere la temperatura del ciclo normato? Si sa che il ciclo normato è estremamente lungo per consentire l'abbattimento dei consumi, e non è detto che i 40 gradi siano sempre presenti ma vengano raggiunti all'interno del ciclo. Questo lo puoi verificare, come hai verificato i tempi. Una ipotesi eh... https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2023
  5. Marco Fornaciari

    Comando remoto Contattore per spegnimento carichi

    Direi che ti stai complicando la vita, negli alberghi pur avendo la supervisione delle utenza di ogni stanza, applicano quanto ti ho scritto appunto per avere sempre il completo controllo automatico e in tempo reale e senza che ci sia sempre un personaggio incolato davanti a un monitor, che in ogni caso agisce in ritardo. Infine la domotica è bella, ma non é ne la soluzione finale, ne quella più econica ed efficace, tutto deve essere constestualizzato e pesato. Siccome i controlli remoti e le supervisioni sono state il 40% del mio lavoro, ti posso assicurare che tanti i clienti pensavano di eliminare degli operatori, ma poi accorgenavano (nonostante averli avvisati prima) che ne aggiungevano e in più occorre che abbiano delle conoscenze maggiori, quindi costano di più.
  6. reka

    impianto solo per inverno vale la pena?

    credo anche io, termosifoni con mandata al massimo e la fai partire da remoto. magari la prima volta la fai partire un paio di giorni prima per portarla da 5 a 15° poi il giorno prima la fai andare a 18°, giusto per capire i tempi di riscaldamento e non farsi cogliere impreparati per farli partire da remoto, immagino non ci sia una linea internet, serve un termostato con sim o un termostato wifi e un modem. Ormai ce ne sono per tutti i gusti ed esigenze
  7. Marco Fornaciari

    Durata programma lavaggio

    Si ma ti dimentichi di indicare il tipo di ciclo e per quale tipo di indumente o/e tessuti. In ogni caso una temepratura più alta, per princio delle lavandaie anche di tremila anni fa, presuppone maggiore sporco o/e più ostico da eliminare, sorvolando sulla eventuale eliminazione di batteri.
  8. Marco Fornaciari

    Drift encoder in coppia a velocità zero

    Appunto, perché il sistema funzioni l'encoder deve essere calettato sul motore, diversamente gli inevitabili giochi meccanici, creano il problema lamentato.
  9. Si va bene qualcosa che funziona con una app, ma a quante persone fai caricare la app sul telefono, e i bambini dove li metti, poi in casa ti serve avere sempre il telefono attivo e già pronto sull'app in continuo: non mi pare la soluzione migliore ... poi ognuno in casa sua è re. In ogni caso il posto dove mettere tre relè o tre oggetti che li sostituiscano bisogna trovarlo, quindi o il nostro interlocure si convince ad esegire opere impiantisteiche o lascia tutto così com'è ora.
  10. DavideDaSerra

    impianto solo per inverno vale la pena?

    Concordo: termostato pilotabile in remoto, al costo di pochi € all'anno di connessione puoi accendere per tempo e arrivare con temperature umane. Anche se coi termosifoni usati per scaldare in fretta (mandando a 80°) dovresti comunque riuscire a scaldare in un paio d'ore.
  11. drn5

    impianto solo per inverno vale la pena?

    Perchè non accendere la caldaia da remoto ? Senza irragiamento solare, che in montagna in inverno è la norma, coi pannelli ci fai poco..
  12. Ctec

    Alternativa a triac FT1214MH

    Si, era il concetto di "c'è tensione, triac in conduzione, non c'è, niente conduzione". Infatti avevo virgolettato, non volevo assolutamente entrare nel dettaglio, ma considerare diciamo il carico, acceso e spento. Però hai ragione. Bisognerebbe essere più specifici. 😁
  13. telegiovi

    impianto solo per inverno vale la pena?

    C'è una caldaia a gas con i termosifoni ed in più una stufa a legna in cucina. Attualmente ci vado poco perchè quando arrivo ci sono 5°C in casa. Se invece trovassi la casa un po' più calda ci andrei più spesso.
  14. sergio1260

    Comando remoto Contattore per spegnimento carichi

    SI scusa Marco, comprendo. la tessera, come puoi intuire, non rientra nelle soluzioni che sto valutando. Io vorrei semplicemente, se per caso qualcuno dei miei familiorai che frequenta casa lasciasse "attaccato" il magnetotermico relativo alle linee Non prioritarie che vorrei far predisporre... io potessi intervenire da remoto ordinandone il distacco tramite un dispositivo connesso (tipo Shelly EM Pro) che fa cambiare di stato al contattore. L'elettricista l'ho già ingaggiato ma quando si parla di domotica lo vedo un po' spaesato.. e in ogni caso mi piace comprendere, studiare bene prima le soluzioni possibili e dare indficazioni in merito.
  15. sergio1260

    Comando remoto Contattore per spegnimento carichi

    Buongiorno perdona intanto per il ritardo con cui rispondo (sono stato fuori qualche tempo). Il tuo dubbio è legittimo e infatti faro' predisporre due linee (una per i carichi Prioritari (tra cui il Modem che non stacchero' per garantirmi sempre il controllo remoto anche sulle videocamere) ed una per i carichi non prioritari (quelli che voglio appunto comandare da remoto attivando o disattivando un contattore che alimenta il relativo MCB. Il tema che mi dà pensiero riguarda le potenze in gioco, tra una cosa e l'altra su quelle linee non prioritarie (comandate dal Contattore a sua volta attivato / disattivato da uno smart device connesso) c'è un po' tutta casa (vero che il Contatore è da 3Kw,, ma potrebbe salire a 6Kw..) ... mi chiedo se il Contattore (supponiamo con contatti NC in condizioni di operatività normale) con la bobina attiva per tutto il tempo di utilizzo degli apparati a valle possa avere dei problemi. Allego unoschemino di cio' che ho in mente
  16. Livio Orsini

    Alternativa a triac FT1214MH

    Scusa Andrea, probabilmente ti è "scappata", ma con il gate si innescano triac e scr. Questi dispositivi si spengono solo quando la corrente di anodo scende sotto il valore di sostentamento.
  17. Livio Orsini

    Drift encoder in coppia a velocità zero

    Il motore è un brushless Ac o DC? L'encoder è calettato direttamente sul motore? Se anche l'encoder oscillasse attorno ad un punto, se il lettore di impulsi funziona regolarmente non deve esserci alcuna posizione fasulla. Che drive stai usando? (marca e modello)
  18. Stefano Dalmo

    Outside mag scaldabagno gas errore f18

    Se è nuovo , non mettere mano e chiama il CAT per la prima accensione
  19. reka

    impianto solo per inverno vale la pena?

    48H perchè ci vai due giorni alla volta? secondo me non te lo ripaghi più un impianto, ma che riscaldamento c'è di base?
  20. Valuta l'utilizzo di relay smart tipo Shelly/Tuya/Sonoff, poi da app crei uno scenario/automazione, per avere la funzione che desideri.
  21. Oggi
  22. telegiovi

    impianto solo per inverno vale la pena?

    La casa in montagna è rivolta ad ovest ed è fredda d'inverno (che scoperta). Per renderla abitabile dovrei far funzionare il riscaldamento continuativamente per almeno 48 ore. Ha senso mettere dei pannelli fotovoltaici per riscaldare direttamente alcune stanze pur sapendo che nei mesi più freddi l'irraggiamento è minimo e che d'estate il fotovoltaico non mi serve ?
  23. stefano_

    Alternativa a triac FT1214MH

    Ok,grazie infinite. Oggi provo a sostituire il triac e vedo se riparte. Vi aggiorno.
  24. ma sei sicuro? hai provato a collegarti ad una presa da 16? a meno che l'alimentatore non abbia altri problemi o sia molto vecchio non conviene cambiare lui.
  25. reka

    Dubbio su corretto funzionamento valvola termostatica

    non conosco quella valvola ma è possibile che ci sia un blocco della regolazione da inserire
  26. pigroplc

    Drift encoder in coppia a velocità zero

    dove si trova l'encoder? sul motore o altrove?
  27. Ctec

    Alternativa a triac FT1214MH

    Il centrale è spesso collegato alla aletta, non è assolutamente segno di malfunzionamento. I triac, quando si guastano, generalmente vanno in cortocircuito tra i due anodi, praticamente accendendo continuamente il carico. Visto che non parte, il problema non è quello. Potrebbe anche essere guasto il pin di gate (usato per "accendere" e "spegnere" il triac), ma non è semplice verificarlo senza un apposito strumento. Per dedurre il guasto della scheda, ovviamente bisognerebbe conoscerne le caratteristiche (schema).
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...