Tutte le attività
- Nell'ultima ora
-
Problema con citofono Elvox 930/000
Fedemene01 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, ho un citofono esterno con unità fonica Elvox 930/000 e se parlo dai citofoni interni dei due appartamenti fuori si sente però da fuori se parlo dentro non si sente nulla per il resto campanelli e cancello funziona tutto. Può essere il microfono dell’elvox 930/000. Grazie - Oggi
-
Evrain ha aderito alla comunità
-
caldaia immergas victris plus a condensazione
alpino ha risposto a alpino alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, quando ho tolto il pressostato, avevo scaricato l'acqua, non ho trovato nel corpo del flussostato il foro che alimenta il pressostato. -
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
Leone2285 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Leggo in rete che la pressione di esercizio ottimale per quegli irrigatori è di 2,1bar. Come puoi vedere dal grafico la tua pompa per la portata di 50 litri al minuto supera i 5bar. Secondo me sarebbe bastata una 40 08. Anche se sarebbe un peccato, bisogna creare una perdita di carico di almeno 2,5 bar sulla pompa affinché questa rimanga accesa in modo continuo per quei 5-6 minuti. L'ideale sarebbe prendere la pompa più piccola. Comunque ti consiglio di aspettare un intervento più autorevole del mio. -
Grazie per risposta proverò a cercare nell’. del programma. si il software ce l’ho ma non so come farlo funzionare virtualmente ecco perché sto provando a chiedere a qualcuno di molto piu esperto per avere 2 dritte
-
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
zio_mangrovia ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
E' stato fatto da un fai da te senza calcoli, quindi io vorrei invece veriuficare e dimensionare l'impianto attraverso i calcoli opportuni devo controllare, non lo so. mi procuro il dato ...ma voirrei ripartire da zero e se possibile con i componenti in mio possesso, escluso il pressostato che a mio avviso è sbagliato. Non so rispondere alla tua domanda. So solo che gli irriigatori facendo 2 conti consumano complessivamente intorno ai 50/52 l/min. mi pare tra 2 e 4 circa 5/6 min una volta al giorno posso inserire un abbattitore di pressione a monte dell'impianto ? -
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
Leone2285 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Quanto tempo durerà il ciclo di irrigazione? Quella pompa è abbastanza potente da raggiungere velocemente la pressione impostata. Il vaso di espansione è troppo piccolo per il volume di acqua che viene usato. L'ideale, secondo me, è fare lavorare la pompa in modo continuo per il tempo di irrigazione. Però con quella pompa si rischia di dovere alzare la pressione oltre quella di esercizio degli irrigatori. Forse una pompa meno potente avrebbe facilitato il lavoro. -
Hack Rf one uscita Rf un po anomala
ALLUMY ha risposto a alexcanadair alla discussione in Radioamatori
Ok, ma fammi capire, se tu imposti il generatore per esempio a 1Ghz, cosa vedi sullo spettro, con lo span al massimo e poi con il CF a 1Ghz e spam per esempio a 100Mhz? Misure normali, senza il max hold, filtri di banda RF e video settati in automatico. -
Videocamera Terraneo TC90. Chiedo aiuto per una sua riparazione o sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa).
elettromega ha risposto a lastway alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao quel alimentatore ti dà 20v alla chiamata per un minuto poi la spegne . Se metti un alimentatore esterno con un altra telecamera,il segnale video composito (deve essere impostato PAL) arriverà sempre al monitor . La telecamera che hai messo come esempio funziona con 3 fili uno solitamente rosso è il+ 12v poi c'è il giallo che è il segnale video e lo schermo che fa da negativo per entrambe. Per provare quella in vendita devi alimentarla con 12v poi metti lo schermo che adesso va sul 1 a contatto con la parte esterna del bnc giallo,il polo interno col cavo rigido lo infili nel centrale.oppure compri un adattatore bnc con uscita a morsetti. -
germalthos ha aderito alla comunità
-
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
Marco Fornaciari ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
In verità la pompa brucia se funziona in continuo e non è raffreddata dall'acqua del pozzo o/e che gli passa dentro. Cosa intendi per troppo spesso? Se cala la pressione deve ripristinarla per avere la portata. Se la pompa alimenta solo gli irrigatori e tutti erogano acqua contemporaneamente, con pazienza si regolano il pressostato e gli erogatori in modo adeguato, di fatto lo si ad occhio verificando che l'acqua vada solo dove serve. Ma di fatto qual'è il tuo reale problema? Il vaso di espansione è gonfiato alla giusta pressione, e quale? Quanti PSI (BAR o Pascal) ti servono per avere la portata d'acqua che serve? A quale pressione è tarato l'intervento del pressostato? Sai la reale portata d'acqua necessaria a far funzionare gli irrigatori in base al tuo giardino (solo i mq dicono poco)? -
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
zio_mangrovia ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Ho il sospetto che la pompa intervenga troppo spesso e rischi di bruciarsi. Quali dati sono necessari a parte quelli indicati ? Il consumo stimato dovrebbe essere intorno ai 50 l / min -
Delchi di 30 anni
Alessio Menditto ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ci sono componenti che con gli anni perdono la capacità isolante, il problema non sono loro ma il fatto che il non sia collegato ad una terra sicura, fatta bene, verificata da un elettricista col suo strumento. Il salvavita va bene ma non può intervenire per una fisiologica corrente di dispersione, e comunque se l’apparecchio non è messo come si deve a terra, non riesce a intervenire comunque. -
Delchi di 30 anni
Alessio Menditto ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Diciamo che le schiume hanno un senso se dopo poi si sciacquano via con l’acqua, ma lasciarle lì ad aggredire tutto quello con cui vengono a contatto non è salutare. -
Delchi di 30 anni
giorgio17 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Detto più volte:non usate bombolette con schiuma,la schiuma penetra dappertutto anche sui contatti elettrici. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Delchi di 30 anni
-
Delchi di 30 anni
Alessio Menditto ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Quelle schiume sono come le salviette che promettono di lavare il corpo senza acqua, una cosa che a pensarci bene fa orrore, cospargersi la pelle di prodotti chimici e plastica. Ecco, le schiume fanno orrore allo stesso modo: in decenni di lavoro tra ogni aletta si è infilata polvere, smog, grassi, catrame, di tutto e di più, che può venire via SOLO con acqua e idropulitrice a pressione. Invece vendono questa “schiuma”, che spruzzata praticamente sulla superficie, per un qualche strano motivo si dovrebbe fare largo tra le alette pulendola una a una. E mi fermo perché fa già ridere così . -
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
Maurizio Colombi ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Questo vuol dire che funziona male o non funziona affatto. Oppure che è stato calcolato male da una persona che fa tutt'altro per campare. Con quei quattro dati che hai messo a disposizione, si fa ben poco. -
zio_mangrovia ha iniziato a seguire Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
-
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
zio_mangrovia ha inserito una discussione in Pompe (Idraulica)
Buongiorno, ho un giardinetto di 90 mq con un piccolo impianto di irrigazione autoclavato ma vorrei un consiglio da voi se correttamente dimensionato, più che altro sul tipo di pressostato. Ho una pompa sommersa ebara Idrogo M40/15A da 1,1 KW che pesca a circa 3 metri di altezza dal suolo. Mi aiutate a capire se l'impianto è stato dimensionato correttamente ? Collettore ad anello dimensione 1” dove si staccano n.9 irrigatori statici Rain Bird serie 1800 (10 cm di sollevamento): n.4 testine 15 van regolate a 90° (3,75 - 4,2 l/min) n.4 testine 15 van regolate a 180° (7,5 - 8,4 l/min) n.1 testina 10 van regolate a 180° (3,5 - 4,2 l/min) Vaso di espansione da 20 Pressostato fsg-2 9013 Di seguito i dati tecnici: Grazie -
Videocamera Terraneo TC90. Chiedo aiuto per una sua riparazione o sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa).
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Di seguito altre immagini I 4 fili (uniti tra loro) sulla destra vanno a collegarsi nella parte superiore dove è presente una resistenza ceramica da 390 ohm e i 6 led per l'illuminazione notturna. Di seguito invece la parte inferiore del PCB. Pensavo...possibile sia saltata per via del caldo generato dal sole che ci batte dal sorgere fino alle 11.00 circa? - Ieri
-
Dual split galletti on off. Uno split non raffredda
Leone2285 ha risposto a christian86 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Intanto speriamo che non ci sia bisogno di sostituirlo. Per quanto riguarda i costi sinceramente non so esprimermi. -
Videocamera Terraneo TC90. Chiedo aiuto per una sua riparazione o sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa).
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Hai ragione, perdonami. Anche questo l'ho dato per scontato. sono 18,30 Vdc. I punti 3 e 4 si collegano rispettivamente ai punti 8 e 9 del PS010A. In merito alla tensione, dalla documentazione tecnica dovrebbe essere 20 Vdc. Mi pare comunque che fosse intorno ai 18 Vdc anche quando funzionava correttamente. Scusate la mia ignoranza. A parole sembra una prova semplice da fare (e per logica ci sarei arrivato anche io), ma nei fatti non saprei proprio da dove partire. Supponiamo che la telecamera usata per la prova di collegamento al posto esterno sia questa con questi dati tecnici A questo punto, i due cavi (che penso siano positivo e negativo) dove andranno collegati nel PS010A? Sempre ai punti 8 e 9? Tra l'altro, se il PS010A eroga una tensione di 20 Vdc, non rischia di bruciare la camera a 12 Vdc? Posso abbassare la tensione di alimentazione in qualche modo o devo installare un alimentatore esterno? Quest'ultima strada sarebbe veramente in salita in quanto il citofono si trova su un montante di alluminio e agganciarsi al corrugato potrebbe essere molto difficoltoso. Infine, per l'illuminazione notturna, come farebbe? Oppure le videocamere moderne hanno un sensore migliore che non necessita di illuminazione aggiuntiva? Invece, per la prova della videocamera attuale come dovrei provare? Come collegarla all'ingresso AV di un TV? Questa sarebbe una sua immagine: è saldata su un PCB! -
Delchi di 30 anni
boschwfl1661 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Come detergente ho usato l'Errecom evaporator cleaner foam e non ho risciacquato, dato che il prodotto non ne necessitava. Sulle istruzioni c'è anche scritto di scollegate l'apparato dalla rete, cosa che ho fatto solo in un secondo momento. Una domanda: dato che in 30 anni l'unità esterna non è stata mai pulita, consigliate una seconda passata con lo stesso prodotto? Dato dall'esterno sul pacco lamellare? Non ho aperto la motoconsensante anche per la posizione molto scomoda. E' sufficiente dall'esterno? -
Delchi di 30 anni
boschwfl1661 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I collegamenti elettrici sono tutti in ordine, c'è anche il conduttore di terra che va all'untà esterna, ma esso non è collegato alla montante di terra condominiale. Il condizionatore ha funzionato e tutt'ora funziona perfettamente. A Roma non abbiamo la fase ed il neutro ma due fasi. Ho anche ricontrollato una possibile ddp: non c'è proprio nulla nell'unità esterna, forse un centinaio di millivolt che però il multimetro talvolta mi da anche a puntali non connessi. Può una schiuma detergente costituire un pesismo ponte conduttore? -
Condizionatore Haier pearl dual
Mikitmax ha risposto a Mikitmax alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ok grazie ciao -
Dual split galletti on off. Uno split non raffredda
christian86 ha risposto a christian86 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si grazie. comunque quanto mi verrebbe a costare più o meno il cambio rimontando un dual mantenendo i tubi e facendogli la pulizia? -
Dual split galletti on off. Uno split non raffredda
Leone2285 ha risposto a christian86 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I cali sono sintomo di un picco di assorbimento. Diciamo che se non ci fossero stati sarebbe stato meglio. Comunque tienilo in prova e ci fai sapere. Buona serata. -
Dual split galletti on off. Uno split non raffredda
christian86 ha risposto a christian86 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si uguali i condensatori. Il calo di corrente c'è stato nel momento in cui ho acceso l'unità in cameretta e appena si è avviato il compressore. Poi basta
