Jump to content
PLC Forum


bo86

dimensionamento potenza trasformatore

Recommended Posts

bo86

buonasera

volevo porre un quesito che mi attanaglia. dovrei dimensionare un trasformatore con uscita 230 v trifasi data la potenza dei carichi,

esempio 4 kw tra fase 1 e 2  5 kw tra fase 2 e 3 e 1kw tra fase 1 3 ... per dimensionare è sufficiente sommare le tutte le potenze

e ricavare poi la potenza apparente , o basta sommare le potenze della fase più carica ( fase 2   5 kw +4 kw )?

secondo la vostra esperienza come si deve  procedere ?

grazie e niente commenti negativi :thumb_yello:

Link to comment
Share on other sites


rguaresc

se non ho capito male il trasformatore deve fornire un sistema trifase 230 V senza neutro. Se i carichi non sono sempre simultanei devi dimensionare per il maggiore moltiplicato per 3:

5 kW x 3 = 15 kW   e manca il cosfi che porterà i KVA verso i 20.

 

 

Link to comment
Share on other sites

bo86

volevo capire come dimensionare un trasformatore sapendo la potenza dei carichi

il trasformatore che devo comprare ha un uscita al secondario 230 trifase  , i carichi sono

cosi distribuiti tra le fasi 4 kw tra fase 1 e 2   5 kw tra fase 2 e 3 e 1kw tra fase 1 3 ...

Chiedendo ai colleghi c'è chi dice che bisogna sommare tutte le potenze

altri dicono che è sufficiente sommare le potenze della fase più "caricata" ossia la fase 2 ( 5+4 kw) tralasciando il kilowatt tra la fase 1 e 3 

Lo stesso problema si pone in tutti quei casi in cui c'è un alimentazione trifase con neutro, se i carichi monofasi sono divisi come segue :

- 5 kw fase 1 e neutro

- 4 kw fase 2 e neutro  

- 3 kw fase 3 e neutro

- 2 kw fase 1 e neutro

La potenza totale è da considerare quella totale (somma di tutte le potenze) o quella della fase più carica che nel nostro

caso e la fase 1    5kw+2kw=7kw

che scelta bisogna fare?

 

Link to comment
Share on other sites

rguaresc

fermo restando che il trasformatore si dimensiona in Ampere (o VA) e non in kW per il caso illustrato qua sopra devi assicurare che la corrente della fase 1 sia sufficiente per il carico da 7 kW e siccome i trasformatori trifase sono costruiti con tre fasi uguali devi puntare a 7 x 3 = 21 kW, che diviso per il cosfi del carico ti dara'i kVA del trasformatore.

Se non hai informazioni metti cosfi = 0.8 e ottieni 21/0.8 = 26,25 kVA.

Sommare i carichi non va bene, se avessi 7, 0, 0 otterresti un trasformatore da 7 kW con capacita'di 7/3 = 2,3 kW per fase e la fase 1 sarebbe sovraccaricata.

Link to comment
Share on other sites

bo86

lo so che si dimensiona in kva ma comunque bisogna partire dai watt per il calcolo se ho la potenza dei carichi.

ma è giusto moltiplicare per tre ?

 

Link to comment
Share on other sites

bypass

i 4 kw tra fase 1 e 2   5 kw tra fase 2 e 3 e 1kw tra fase 1 3 ..

prima devi conoscere la corrente massima di linea che a te serve .

si dimensiona in base alla corrente piu alta  di linea , la potenza del trafo viene fuori di conseguenza . 

 

 

Edited by bypass
Link to comment
Share on other sites

hfdax

... ma comunque bisogna partire dai watt per il calcolo se ho la potenza dei carichi

Non proprio. Si deve partire dagli ampere assorbiti dai carichi per poi calcolare i VA del trafo considerando il cosfi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...