Vai al contenuto
PLC Forum


Valvola di ritegno


DavidOne71

Messaggi consigliati


ma è sull'uscita del condensatore? messa dal fabbricante o dall'installatore? comunque servirà per evitare migrazioni di refrigerante ad esempio verso il compressore

Link al commento
Condividi su altri siti

Quote

ma è sull'uscita del condensatore?

si

 

Quote

messa dal fabbricante o dall'installatore?

messa dall'installatore su richiesta del produttore (da schema frigorifero)

 

Quote

comunque servirà per evitare migrazioni di refrigerante ad esempio verso il compressore

io sapevo che andava messa dopo il compressore

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Ricevitore all'interno e condensatore all'esterno? Un cdz per un ced probabilmente funziona tutto l'anno o quasi, se è nelle condizioni descritte, il refrigerante migrerebbe dal ricevitore al condensatore (differenza di temperatura). Per evitare questo basta mettere una VNR in uscita del condensatore. Unica accortezza valutare le perdite di carico dovute alla vnr in funzione del battente di liquido, in alternativa si avrebbe una pressione nel condensatore superiore a quella del ricevitore il che non è il massimo per quanto riguarda il rapporto resa/consumo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Quote

Ricevitore all'interno e condensatore all'esterno?

si

 

Quote

 in alternativa si avrebbe una pressione nel condensatore superiore a quella del ricevitore il che non è il massimo per quanto riguarda il rapporto resa/consumo.

intendi se non si mettesse una vnr?

 

non ho capito cosa causa la migrazione di liquido nel condensatore

Link al commento
Condividi su altri siti

la temperatura è sempre lei che fa migrare il refrierante verso le parti più fredde tipicamente nelle macchine splittate e quando sono ferme ovviamente

e poi può essere la gravità a seconda di come è posizionato il condensatore

 

Sto clima cosa ha di splittato? solo il condensatore? tutto il resto compressore etc è nell'unità interna giusto?

Link al commento
Condividi su altri siti

Per un corretto funzionamento e per proteggere il compressore da indesiderate migrazioni di liquido durante
le operazioni di avviamento, si raccomanda di intallare
durante la fase di messa in opera del condizionatore una
valvola di non ritorno sulla del liquido tra

l’unità interna e il condensatore esterno

 

questo è quello che dice uno di questi costruttori di climatizzatori

Link al commento
Condividi su altri siti

Quote

solo il condensatore?

si

 

Quote

tutto il resto compressore etc è nell'unità interna giusto?

si


 

Quote

 

Per un corretto funzionamento e per proteggere il compressore da indesiderate migrazioni di liquido durante

le operazioni di avviamento, si raccomanda di intallare
durante la fase di messa in opera del condizionatore una
valvola di non ritorno sulla del liquido tra

l’unità interna e il condensatore esterno

 

questo è quello che dice uno di questi costruttori di climatizzatori

 

volevo capire il perchè

ma non mi sembra che una vnr sul liquido possa proteggere il compressore

 

Quote

la temperatura è sempre lei che fa migrare il refrierante verso le parti più fredde tipicamente nelle macchine splittate e quando sono ferme ovviamente

si questo lo so, ma ammettiamo che migra verso il condensatore, che in inverno si trova a una temperatura più bassa, cosa succede?

Link al commento
Condividi su altri siti

Succede che il ricevitore ,che sta all'interno ed è meno freddo,rimane vuoto o quasi di liquido.Alla riaccensione del compressore ,per un certo periodo di tempo,la valvola rimane male alimentata di liquido,per non dire per niente alimentata.Se c'è pressostato di minima il sistema va subito in blocco.

Link al commento
Condividi su altri siti

sposo la tua tesi che in parte anche bluice aveva detto.

Ancora una domanda, ma hai mai visto impianti che vanno di bassa per mancanza di vnr all'uscita del condensatore?

Link al commento
Condividi su altri siti

No.Di solito in queste installazioni "particolari" le trovi montate...ma per vederli andare di bassa ,nel caso non ci sia la valvola,deve verificarsi la differenza di temperatura neccessaria alla migrazione del refrigerante e in più ci vuole un certo tempo,non è un processo rapido.

Link al commento
Condividi su altri siti

Quote

deve verificarsi la differenza di temperatura neccessaria alla migrazione del refrigerante

be questo è sempre verificato in quanto funzionano anche d'inverno

 

Quote

e in più ci vuole un certo tempo,non è un processo rapido.

immagino

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...