Vai al contenuto
PLC Forum


Protezione differenziale


Messaggi consigliati

Buongiorno a tutti...

Ho un dubbio sulla scelta di un differenziale.

Ho una serie di carichi monofase tutti uguali (medesimo assorbimento). Il produttore di questi carichi (ventilatori elettronici) indica come necessaria una protezione con differenziale tipo A o B con soglia 300mA.

Dato il numero elevato di questi ventilatori l'idea era quella di proteggerli a gruppi di 3 tramite un magnetotermico differenziale 3P+N .

Esistono controindicazioni ad un collegamento di questo tipo? Che taglia devo prevedere per il differenziale (sempre i 300mA indicati dal costruttore o una taglia superiore)?

 

La soluzione con differenziale quadripolare piuttosto che bipolare nasce dalla considerazione che in caso di alimentazione monofase (quindi collegando tutti i ventilatori sulla stessa fase) le correnti di dispersione che sono presenti nel normale esercizio dei ventilatori si sommerebbero aritmeticamente con ciò determinando scatti indesiderati del differenziale.

 

Cosa ne pensate?

 

Grazie

 

 

 

 

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti


L'argomento è trattato nella CEI 64-8 V3 uscita un po' di mesi fa ove si parla di scatti intempestivi degli interruttori differenziali. Bisognerebbe però conoscere la dispersione massima degli apparecchi.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 3 weeks later...

Il costruttore indica una corrente di dispersione di 3,5mA max. 

Ho contattato direttamente il fornitore stesso il quale (solo a voce però, ossia nulla di scritto) mi ha detto che ci possono essere dei transitori dove la corrente dispersa può aumentare anche considerevolmente, di qui la necessità di protezioni di taglia 300mA...

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Quesito: se i ventilatori sono a II isolamento e cosi' anche la conduttura senza prese spina..il differenziale di puo' omettere..? Si.nel tuo caso...o ripartisci con piu differenziali tipo A.oppure trasformatore di isolamento sulla linea. La corrente di dispersione ammessa e' di 5mA max per utilizzatore. Tipica a regime ordinario di 2/3 mA.nel tuo caso dovresti scegliere un differenziale da 300mA non tipo S e verificare di alimentarli direttamente senza prese a spina.dei piccoli TR di isolamento per unita' ventilatore  potevano risolvere la questione.di certo il ventilatore ha un microinverter pilota. Con il polo PE adottato  come massa.in questo modo scatica le armoniche e le spurie che diventano ovviamente correnti di dispersione.quanti sono..?

Link al commento
Condividi su altri siti

14 minuti fa, Elettroplc scrisse:

Quesito: se i ventilatori sono a II isolamento e cosi' anche la conduttura senza prese spina..il differenziale di puo' omettere..? Si.nel tuo caso...o ripartisci con piu differenziali tipo A.oppure trasformatore di isolamento sulla linea. La corrente di dispersione ammessa e' di 5mA max per utilizzatore. Tipica a regime ordinario di 2/3 mA.nel tuo caso dovresti scegliere un differenziale da 300mA non tipo S e verificare di alimentarli direttamente senza prese a spina.dei piccoli TR di isolamento per unita' ventilatore  potevano risolvere la questione.di certo il ventilatore ha un microinverter pilota. Con il polo PE adottato  come massa.in questo modo scatica le armoniche e le spurie che diventano ovviamente correnti di dispersione.quanti sono..?

 

I ventilatori presentano polo di messa a terra...

So che una soluzione è quella di trasformatori di isolamento ma a causa della estensione della linea non è praticabile...

I ventilatori sono circa 50...da qui nasceva l'esigenza di raggrupparli e di conseguenza la mia domanda sulle protezioni da adottare..provo a ricapitolare con degli esempi (nota: la corrente dispersa indicata a catalogo è sempre di 3,5mA):

 

1) n° 3 ventilatori monofase collegati tutti alla stessa fase (il costruttore indica per ciascu ventilatore un differenziale di tipo A da 300mA antidisturbo). Che tipo e taglia di differenziale devo mettere per proteggere il gruppo di tre ventilatori?

 

2) n° 3 ventilatori monofase collegati su fasi diverse (il costruttore indica per ciascu ventilatore un differenziale di tipo A da 300mA antidisturbo). Che tipo e taglia di differenziale devo mettere per proteggere il gruppo di tre ventilatori? Posso adottare una protezione trifase? 

 

3) n° 3 ventilatori trifase (il costruttore indica per ciascu ventilatore un differenziale di tipo B da 300mA antidisturbo). Che tipo e taglia di differenziale devo mettere per proteggere il gruppo di tre ventilatori?

 

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...