Vai al contenuto
PLC Forum


Potere di interruzione Magnetotermici


Matteo Mabesolani

Messaggi consigliati

12 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse:

queste parole potrebbero far intendere che la corrente di cto arrivi a..... quindi un folle o un pignolo o uno scrupoloso potrebbe anche pensare: allora se arriva a quei valori devo utilizzare il primo valore più alto commerciale disponibile quindi 10-10-25Ka 

:whistling:

Solo se è una

Quote

fornitura trifase non limitata fino a 16,5 KW

Usi il 25KA

Altrimenti c'è il 6KA

Link al commento
Condividi su altri siti


Matteo Mabesolani
11 ore fa, hfdax scrisse:

Ecco quà, meglio tardi che mai ;).

Grazie mille, sei stato gentilissimo!!! Un chiarimento: questi valori però si riferiscono a tutte le utenze con quelle potenze contrattuali o ad una utenza in particolare (ovvero quella dove ti dovevi allacciare?). Perchè qui non mi tornano alcuni poteri di interruzione che avevo letto (del tipo fino a 33kW trifase dicevano 10kA). Grazie ancora

Link al commento
Condividi su altri siti

7 ore fa, fradifog scrisse:

La cei 021 è una norma citata da una legge ed è quindi obbligatoria.Inoltre

 per quelle potenze occorre il progetto.

 

Si. In effetti a noi installatori la cosa interessa fino ad un certo punto. Oltre i 6KW purtroppo la patata bollente passa al progettista e la rogna se la deve smazzare lui.

Link al commento
Condividi su altri siti

Pierluigi Borga

Dario hai capito il spirito della mia battuta, se è vero che bisogna installare un interruttore che resista alla corrente di cto presunto con quelle parole sono ancora più fuorvianti o no ?

Poi vedi anche tu tutte le domande e incognite che capitano.....quando non c'è una scrittura chiara.

Link al commento
Condividi su altri siti

il 6/7/2018 at 09:07 , hfdax scrisse:

Si. In effetti a noi installatori la cosa interessa fino ad un certo punto. Oltre i 6KW purtroppo la patata bollente passa al progettista e la rogna se la deve smazzare lui.

In realtà anche per impianti fino a 6Kw occorre il magnetotermico con pi da 6kA.Con una mantante con sezione minima di 6mm.

Link al commento
Condividi su altri siti

Matteo Mabesolani
1 ora fa, fradifog scrisse:

Con una mantante con sezione minima di 6mm.

Per 6 kW io metterei un 10 mm2 come sezione di montante.

Link al commento
Condividi su altri siti

3 ore fa, fradifog scrisse:

In realtà anche per impianti fino a 6Kw occorre il magnetotermico con pi da 6kA.Con una mantante con sezione minima di 6mm.

Per linea trifase 6mm2 ammettono sino a 36A con montaggio in B1 checorrispondrebbero a quasi 16 kVA.

Con 10 mm2 si ammettono sino a 50 A in B1

 

Poi molto dipende dalla lunghezza del montante e dalla cdt ammessa.

Link al commento
Condividi su altri siti

5 ore fa, Livio Orsini scrisse:

Per linea trifase 6mm2 ammettono sino a 36A con montaggio in B1 checorrispondrebbero a quasi 16 kVA.

Con 10 mm2 si ammettono sino a 50 A in B1

 

Poi molto dipende dalla lunghezza del montante e dalla cdt ammessa.

Livio,faccio rifermineto a 6kw monofase senza obbligo del progetto. La cei 021 dice cosi.  http://www.mcenergy.it/images/CEI-0-21.pdf Pag 23

 

7 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:

Per 6 kW io metterei un 10 mm2 come sezione di montante.

Dipende dalla cdt e dalla lunghezza della montante.Minimo 6 mm per gl'impianti monofase.

Link al commento
Condividi su altri siti

La cei  0-21 se non mi ricordo era scaricabile gratuitamente, tornando a noi il tutto è stato normato per il semplice fatto che oggi le case hanno più apparecchi energivori rispetto a 30 anni prima quindi un montante da 6 mm^2 è il minimo se uno vuol fare un aumento di potenza ( ovviamente dipende dalla distanza.. tipo di posa ecc ecc) in molti apparecchi c'è la funzione di  calcolo della corrente di cortocircuito e spesso non si superano i 3kA subito dopo il gruppo di misura.. ma tanto tra un 4,5kA o 6Ka la differenza di costo è minima.. se poi trovate un cliente pignolo che fa periziare l'impianto sono cavoli amari

Link al commento
Condividi su altri siti

23 ore fa, Pierluigi Borga scrisse:

Dario hai capito il spirito della mia battuta,...

Si. Volevo dire che anche ad essere pignoli se la corrente di corto max possibile è 6KA non c'è motivo di usare un interruttore con PI=10KA (primo valore più alto commerciale disponibile) quando in commercio ci sono quelli da 6KA. Lo stesso vale per i 10 KA. Mentre nel caso dei 16KA di Icc è vero, si deve optare per il PI=20KA.

Poi, concordo pienamente che sono valori in realta eccessivi, spesso addirittura assurdi ma tant'è .Se fossimo un popolo serio l'ente fornitore, o meglio l'ente proprietario della rete, si assumerebbe l'onere di comunicare all'utenza la Icc reale attuale e le eventuali variazioni quando si verificano, Ma italiani siamo :senzasperanza:

Link al commento
Condividi su altri siti

10 ore fa, fradifog scrisse:

Livio,faccio rifermineto a 6kw monofase senza obbligo del progetto.

 

Se è monofase la portata aumenta.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...