Vai al contenuto
PLC Forum


Contatore enel meno di 1mt centralino


Nicola Biscotti

Messaggi consigliati

Nicola Biscotti

In un appartamento il centralino è situato spalla a spalla con il contatore enel a meno di un metro come si può proteggere il montante ? E la sezione del montante ?

Link al commento
Condividi su altri siti


Se il montante è lungo meno di 3m non serve. È già protetto dall'interruttore generale del centralino. Quest'ultimo dovrà essere un magnetotermico con potere di interruzione di 6KA.

Modificato: da hfdax
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...
3 ore fa, Darlington scrisse:

Dipende dalla corrente del generale, con il 4 sei a norma installando massimo un 25A, con il 6 massimo 32

 

1 ora fa, DavideDaSerra scrisse:

Per la 64-8 la sezione minima del montante è 6 mmq

 

Poiché avete entrambi ragione meglio chiarire la questione per non confondere le idee al nostro Nicola.

La norma 64-8 impone una sezione minima di 6mm2 per il montante da qualche anno a questa parte perché si è posta il problema di far si che tutti i nuovi impianti abbiano un montante adeguato per lo meno ad un contratto da 6KW. Perciò va da se che se stai installando un nuovo impianto (ad esempio una casa in costruzione o una ristrutturazione edilizia) quella è la prescrizione. Se invece si tratta di un impianto già esistente in cui rifai il montante puoi rispettarla o meno, anche perché in questo caso è da vedere se nella tubazione esistente i conduttori da 6 quadri ci passano, tenendo conto della regola generale per cui la sezione del montante meglio che sia la maggiore possibile (restando nei limiti del buon senso).  Per il resto vale quanto affermato da Darlington.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...